Retour
Menu utilisateur
Menu

Gros problème d'étanchéité dans une cave, construction neuve

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 8.441 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Rennes (35)
Bonjour à tous, j'ai récemment fait construire une maison BBC dans le cadre d'un CCMI avec un constructeur de la région de Bain de Bretagne (35). Au terme d'un long chantier émaillé d'incidents et d'infiltrations ("liste disponible sur demande", comme on dit...), la réception des travaux a été effectuée avec réserves au mois de mars dernier.

Dans le cadre de la construction, j'ai demandé la réalisation d'une cave à vin centrale sous mon garage. Le constructeur m'a fourni un devis (sous la forme d'un avenant au CCMI) et a ensuite réalisé cette cave. Je l'avais interrogé sur la solution d'étanchéité qu'il comptait mettre en oeuvre ; il avait opté pour un simple "enduit hydrofugé des parois au contact des terres". Quand je lui ai fait part de mon étonnement à ce sujet, il m'a dit de ne pas m'inquiéter, en m'assurant que la cave serait utilisable, même s'il ne pouvait garantir son étanchéité à 100% (ce sont ses paroles).

Or, aujourd'hui, cette cave est absolument inutilisable : le constructeur a bien prévu un regard pour recueillir d'éventuelles eaux, mais il a fini par y laisser un vide-cave électrique en permanence (la cave s'était entièrement remplie d'eau durant la construction) ; dès qu'il pleut, la cave se remplit par deux angles (le débit est équivalent à celui d'une bouteille d'eau remplissant un verre), et elle est très, très humide en permanence - bref, il est impossible d'y stocker quoi que ce soit. De plus, lors des orages que la région a récemment connu, un problème très simple s'est présenté : le disjoncteur a sauté, le vide-cave ne s'est donc pas déclenché et le niveau d'eau dans la cave est monté de pratiquement 20 cm en l'espace d'une demi-heure !

J'ai déjà évoqué ce problème avec le maître-d'oeuvre, qui m'a dit qu'il n'était pas d'accord avec le principe de la cave, et qu'il préférait me renvoyer vers son collègue chargé du gros-oeuvre, qui avait géré cette réalisation. Je n'ai pas eu de nouvelles avant que l'entreprise ferme pour congés cet été ; or le constructeur a repris le travail hier matin, et je compte donc remettre ce problème sur le tapis. Je compte bien obtenir la mise en conformité de la cave (qui constitue, selon le conseil juridique de mon assurance, un problème relevant de la garantie décennale), mais je ne sais pas ce qui est réalisable et envisageable ou non. J'apprécierais donc beaucoup de lire vos avis, techniques et juridiques, sur cette situation.

Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Je pense qu'un courrier AR avec copie au garant s'impose.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
dargoll a écrit:Je pense qu'un courrier AR avec copie au garant s'impose.


Au garant, c'est-à-dire ? Le constructeur ou l'assureur ?
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Le garant est l'assureur
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
stephplr77 a écrit:Le garant est l'assureur


Merci pour cette précision. Le conseil juridique de mon assurance m'a également suggéré cette démarche, mais je suis intrigué - quel poids a-t-elle ?
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Le garant prenant en charge la DO au terme de la GPA, il verra d'un mauvais oeil les ennuis venir de loin et en toute logique, fera pression sur le cst.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Bonjour el rojo ,

Vous avez mis les 5 % à la caisse dépôts et consignation ?

Il faudra sans doute mettre en demeure le cst et prévenir le garant qui normalement et solidaire des problèmes signalés à la réception .

Cdlt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Bonjour philippe29, non, je n'ai pas déposé les 5% à la caisse des dépôts et consignations. Pourquoi me recommandez-vous cela ?

Merci pour votre aide !
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Parceque si le cst est payé à 100%, tu le reverras jamais
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
gill a écrit:Parceque si le cst est payé à 100%, tu le reverras jamais


Il reste 5000,00 € que je n'ai pas réglés à réception, en raison d'une réserve à la réception. J'ai eu le constructeur au téléphone ce matin, il n'a pas l'air de vouloir laisser la mis en conformité de la cave en suspens et m'a assuré qu'une visite aurait lieu la semaine prochaine, lorsque tous les artisans seraient de retour.

Du reste, je m'interroge sur les solutions techniques au problème ? Que peut ou doit faire le constructeur pour que cette cave soit utilisable ?
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Vu qu'apparemment, il ne s'agit pas de traces d'humidité sur les murs, mais carrément de rigoles où coule l'eau, je pense qu'il va falloir faire un cuvelage, pour rendre tout cela étanche. Je n'y connais pas grand-chose en cuvelage, mais apparemment ce n'est ni évident à bien mettre en oeuvre, ni bon marché. A voir avec un spécialiste.

Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Bonjour Beone68, le maître d'oeuvre du constructeur avait écarté la solution du cuevlage à l'époque, indiquant qu'elle était trop coûteuse et qu'il ne possédait pas l'agrément pour réaliser ces travaux ; existe-t-il une solution plus abordable et réalisable par un "simple" constructeur de pavillons ? Du béton banché serait-il approprié ?
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Comme dit précédemment, je ne suis pas spécialiste. Par contre, j'ai mon sous-sol en béton banché, donc là je peux répondre sur ce point (j'avais posé la question à l'archi.
Chez nous pas de problème de source, de rivière souterraine etc. Nous somme sur de la roche compacte, donc la seule eau présent est celle de ruissellement en cas de pluie. Le béton banché seul n'est pas étanche (le béton "boit" l'eau naturellement). Le béton banché traité hydrofuge dans la masse permet uniquement que celui-ci ne se gorge pas d'eau en cas de présence d'eau. Par-dessus, le béton banché hydrofugé dans la masse, nous avons passé une couche d'imperméabilisant pour fondation à base de bitume. Par-dessus ce bitume, nous avons encore ajouté une isolation extérieure (10cm de polystyrène) avec un genre de delta-MS (feuille plastique en forme de boîte à oeufs) recouvert de géotextile. Et en pied de murs de fondation, un drain routier enroulé dans du géotextile + graviers roulés.
Donc le béton banché seul ne sera à mon avis pas suffisant, surtout si l'extérieur des murs "baigne" dans l'eau.

Maintenant, il existe sûrement des complexes d'imperméabilisation moins extrème qu'un cuvelage qui pourraient suffire à éviter l'eau dans la cave. Mais ton maître d'oeuvre avait déjà bien pointé le gros surcoût du cuvelage.
Le problème, c'est que des choses simples à mettre en oeuvre au moment de la construction de la cave peuvent être difficilement ou pas réalisables par après. C'est quand même à ton constructeur de te proposer une solution pérenne.

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée, Beone. Lorsque je compare les moyens mis en oeuvre par votre architecte et mon constructeur (alors que vous avez construit sur un terrain rocheux !), c'est très éloquent - mon constructeur a incontestablement pris la question de l'étanchéité très à la légère, et je crains moi aussi qu'il n'ait beaucoup de mal à me proposer une solution pérenne maintenant que la cave est terminée. Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire, mais dans tous les cas, ça va être un chantier techniquement complexe, puisque l'application d'un enduit d'étanchéité sur la face intérieure des murs de la cave ne résoudra rien...
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
De rien !
La grosse différence entre mon archi et votre constructeur est que le surcoût de la solution retenue chez moi ne coûte rien à mon architecte (c'est moi qui paye les entreprises) tandis que c'est aux frais de votre constructeur (CMI = prix ferme, les surcoûts non prévus au début son à la charge du constructeur).
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 14h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir