Bonjour,
L'architecte de notre future maison, permis de construire déposé en 12/2012 et délivré en 01/2013 donc RT 2005, inclus la porte d'entrée en aluminium sans vitrage dans le calcul de la surface vitrée pour obtenir le ratio de 1/6, surface vitrée/surface habitable.
Est-ce normal?
N'ayant pas trouvé de réponse dans les textes malgré mes recherches, SVP, pouvez-vous m'indiquer si c'est exact?
La construction commence dans 6 semaines et je préférai prendre toutes les dispositions pour modifier la surface vitrée avant les travaux si c'est nécessaire.
Merci par avance pour votre éclairage,
Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...

Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
 
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Il me semble que la porte est effectivement prise en compte même si cela est absurde
A voir en relisant la rt2012
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Gironde
Il me semble que la porte est effectivement prise en compte même si cela est absurde
A voir en relisant la rt2012
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Paris
Merci pour la réponse, elle est excellente.
Le lien de la Fédération Française du Bâtiment : http://www.paroisvitreesrt2012.fr/caracterisation-parois-vitrees
Ce n'est pas le texte officiel de la norme RT 2012 mais il donne de bonnes indications (basées sur la norme).
Cordialement,
Messages : Env. 20
Dept : Paris
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Est ce que quelqu'un pourrait confirmer cette info car j'ai parcouru le lien mais j'avoue que je m'y perds :/
merci d'avance
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir à toi aussi Dry

oui je confirme, c'est écrit de nombreuses fois dans de nombreux sujets.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
***** a écrit:Bonsoir à toi aussi Dry

oui je confirme, c'est écrit de nombreuses fois dans de nombreux sujets.



merci à toi elisa
bonne soirée ;)
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Rennes (35)
Bonjour,

Je réponds surement un peu tard, mais la porte est bien prise ne compte:

En maison individuelle ou accolée, le maître d’ouvrage doit s’assurer que la surface de baies soit égale ou supérieure à 1/6Eme de la surface habitable.Exemple :
Pour une maison de 80m², on doit avoir 80 /6 = 13,33m² de baies.
On entend par baies l’ensemble des ouvertures de la maison donnant sur l’extérieur mesurées en tableau. Les portes d’entrée, même pleines, sont incluses ainsi que les fenêtres de toit. Les portes de garage ne font pas partie du calcul.

PAS DE LIEN EXTERIEUR
Messages : Env. 20
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Merci à toi pour la confirmation
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Haut Rhin
Salut,

Ce qui semble moins normal c'est que la maison est "rt2005" et qu'il est question de détails propre à la rt2012
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
En fait quand j'ai fait ma recherche avec le moteur de recherche j'ai tapé 1/6 surface vitrée et ce post est apparue
je connais pas bcp plus la rt2005 que la 2012 pour ma part je suis soumis à la rt2012 mais peut-être que ces 1/6 de surface été déjà présent dans la rt2005
ce qui expliquerait pourquoi ce post est apparue Tongue
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 12h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis porte d'entréeArtisan
Devis porte d'entrée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses serrures de porte ?
Comment choisir ses serrures de porte ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir