Retour
Menu utilisateur
Menu

PER ou polybutène pour plancher chauffant ?

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 7.540 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Haute Garonne
Hello construteurs,

1.
Mon chauffagiste (solution PBtub par Anchionettis) emble me conseiller du PolyButène (tube PB) à la place du PER (PolyEthylène Réticulé) pour mon reseau de plancher chauffant.

C'est nouveau ca, j'en ai pas trop entendu parlé ?

2.
L'alimentation de mes collecteurs se fera surement en PER 26x32 (ou PB), mais j'ai vu les prix (oulala 497€HT les 50m chez F...B...) ca decoiffe.

Avez-vous reperez d'autres solution ?

Et toi jf, comment as-tu fait ton alimentation ?

merci
Bob
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Citation: mais j'ai vu les prix (oulala 497€HT les 50m chez F...B...) ca decoiffe.
W00t W00t

et ton chauffagiste t'as dit pourquoi c'était mieux ?
parce qu'à ce prix là, doit y avoir de bonnes raisons Crying

ps:c'est vraiment par simple curiosité car quelque soit la réponse je garde mon PER Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
non, je ne sais pas.

J'attends le devis complet (semaine prochaine), de doute facon je ne passerai pas par lui (trop de $$ Sad ), je compte sur le infos qu'il va me donner.

J'ai deja :
- ma chaudiere CASTO gaz, balon 60L, 1090€,
- mes prix PER chez FransBonh (-65% du prix public, soit 0.56€ le ml en 13x16 normal),
- mon isolant Efisol 60mm (R=2.60) chez ToutElectric (16€ le m2)

Je cherche maintenant :
- un bon collecteur (ptetre chez Thermishop)
- une vanne 3 voies manuelle (casto 48€ ou bricoDepot 31€)
- adjuvant
- para-heating
- desemboueur ? (vu chez casto 99€)

merci
Bob

Bob
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Citation: - para-heating


c'est quoi ?
merci d'avance pour la réponse.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
para-heating :
"produit additif evitant la corrosion, l'entartrage et le formation des boues à l'interieur des circuits" (extrait plaquette PBtub)

Bob
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour Ludjan,
merci pour la réponse.
mais alors si tu as ce produit, quel est l'interet du "désemboueur" ?

allez, encore une :
le PER sur les dalles d'Efisol c'est toi qui le pose ? c'est qui qui t'as fait le plan de pose ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,
je viens de lire çà :
Citation:
polybutylène : Souvent de couleur grise.

Aux USA le polybutylène (autre nom de la résine de base fournie pas Shell) est proscrit suite à une action collective (class action) d'utilisateurs mécontents qui a mis en faillite le fabriquant. J'ai l'impression qu'il vaut mieux éviter ce produit.


... Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Ok pour le PB merci de l'info, je le remontrai à mon chauffagiste (qui na pas l'air tres pro d'ailleurs)

Pour le plan de pose, c'est moi tout seul, avec le logiciel "Emilad" comme aide.
Mais je vais pas me prendre la tete :
-un pas de 20cm partout, sauf SDB 10cm et bord de fenetre.
Puis un peu de bon sens.

Collecteur au centre de la maison, et roule l'aventure.
Le plan de calpinage de Mr le chauffagiste à 400€, merci j'en veux pas.

C'est vrai que doubler le des-emboueur mecanique avec l'additif, a quoi bon ? je vais sans doute rester sur l'additif seul.

Et toi elisa , comment prevois tu ton installation ?

Bob
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
sinon, pour la pose c'est moi aussi, soyons fous W00t

c'est pas 480m de tuyau en plastoc qui vont nous faire peur Biggrin

...Tati dans "mon oncle" s'en debrouille assez bien .... Laugh
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
je penses aussi qu'en allant faire des devis chez les chauffagistes ont arrive a recuper plein d'infos, puis en recroisant toutes ca ... ca devrai se faire..
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
j'ai déja mis du TMS d'Efisol sous la dalle (en 30mm ) je vais en remettre dessus (encore en 30mm) et PER ;
c'est vrai que le plan de pose c'est un peu de bon sens mais... c'est aussi le coté technique : longueur maxi d'une boucle par exemple, quand commencer le 1/2 tour ... pour les ptites pièces (SdB), chambre çà va on fait 1 seule boucle mais pour une grande pièce Unsure mais bon, tu as raison c'est pas insurmontable non plus Wink
un truc que je ne sais pas : on peut regler differentes températures en même temps (genre 22 SdB, 20 salle...) mais jusqu'à combien on peut descendre ? 15-16 maxi dans une pièce c'est possible ? Et quand on part en vacances, y a pas de position hors gel ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
pour le reglage piece par piece..euhmm, je crois que seul le tatonement arrivera aux bons reglages.

Il doit falloir bien obsever les temperatures de chaque piece, reperer les reglages sur le collecteurs, se donner une piece reference, prendre en compte l'inertie de la dalle (4-6h).
mais c'est vrai que l'equation est complexe, et comporte pas mal d'inconnues (deperditions d'une piece par rapport à l'autre, deperditions du aux ouvrants, etc).

Quant aux boucles max, je me suis basé sur le commentaires des chauffagistes (7 circuits, max=77ml pour salon de 16m2). sachant que 80ml est le max.

Tiens nous au courant Wink
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Toulouse (31)
Bonsoir,

Ludjan c'est pour quand les nouvelles photos Blush ???

Bon courage,

Flyman.
Aménagement depuis le 04.11.2006
Messages : Env. 2000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message 78 (78)
*****> quand tu dis sous la dalle, tu veux dire quoi ?

vous les faites quand ces installations ? ça pourrait être l'occasion d'un petit guide de l'installateur avec photos et détails Wink
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
Messages : Env. 1000
De : 78 (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Citation: *****> quand tu dis sous la dalle, tu veux dire quoi ?



je veux dire sous la dalle Huh Tongue

dans l'ordre en partant du sol :
- terrassement,
- gravier non compactable (pas de VS) dans lesquels j'ai passé les evacuations EU et TAE en 100 et puit canadien en 125
- polyane
- TMS 300,
- treillis soudé,
- gaines PER EC-EF et gaines elec 1,5² et 2,5²
- dalle béton

va falloir que je fasse une chape de ravoirage car la dalle de la salle est pas top (celle qu'on a fait a la brouette Sad ) ;
et cela me permettra de passer les cables EDF "oubliés" (four...)
et ensuite y aura :
-TMS 300
- PER pour plancher chauffant
- chape finale

voili voilou Wink
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Loire Atlantique
Ludjan,

j'ai vu un site ici sur ce forum. Je suis aller le voir car je suis dans le même cas que toi, je poserai mon plancher chauffant moi-même.

http://www.anjou-connectique.com/

Ils ont des différents éléments pour la plomberie et pour le plancher chauffant, entre autres des collecteurs à très bon prix.

Jojo
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
salut jojo44,

C'est vrai que les prix sont pas mal ras les paquerettes.
Les collecteurs ressemblent a ceux de thermishop,
http://www.thermishop.com/index.php?view=catalog&select_[...]amp;type=6&model=73

J'ai hesité un moment a commander chez thermishop, mais qqes criteres m'ont frenés :
-Collecteurs en Inox
-commande par correspondance

Du coup j'ai pris les collecteurs chez Anconietti (7 circuits à 366€), dans ce prix j'ai des collecteurs en laiton avec en plus :
-2 thermometres,
-2 purgeurs
-un reglage debit/perte de charge par circuit retour
-les supports

Les collecteurs sont en 1"1/4, mais l'entrée/sortie par la vanne d'isolement est en 1".

Du coup la difference reste minime.

voili voilou
A+
Bob
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut à tous,

j'avais lu quelque part sur ce forum qu'il fallait absolument du PER avec Barriere Anti Oxygene, pour eviter tout risque de corrosion ou de boue. De plus, les purgeurs doivent etre de type manuel, sinon ,ils augmentent le risque de boue ou de corrosion...


Vivement que j'en sois aussi à poser ce plancher chauffant.... Rolleyes

Al.
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

moi, je pense que je vais commander quand-même sur le site que j'ai indiqué. Je les ai appelé et ils étaient sympas. Ils ont tous ce qu'il faut pour le plancher chauffant, même du PER BAO (et à un bon prix) pourtant il ne figure pas dans le catalogue en ligne. De plus, ils me font l'étude thermique aussi si je veux et livrent gratuitement.

Quel est le problème avec le collecteur en inox?

Jojo
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
jojo44 a écrit:Bonjour,

moi, je pense que je vais commander quand-même sur le site que j'ai indiqué. Je les ai appelé et ils étaient sympas. Ils ont tous ce qu'il faut pour le plancher chauffant, même du PER BAO (et à un bon prix) pourtant il ne figure pas dans le catalogue en ligne. De plus, ils me font l'étude thermique aussi si je veux et livrent gratuitement.


Jojo


Merci pour l'info jojo. tu pourrais nous donner ce bon prix par hasard?

Merci,
Al.
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Loire Atlantique
0.80 euro/m HT.
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Messages : Env. 800
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
jojo44 a écrit:Bonjour,

Quel est le problème avec le collecteur en inox?

Jojo


che pas trop, c'est peutetre de l'acier couvert d'inox, donc ptetre qu'avec le temps l'inox se decole et l'acier rouille dessous. Dry

Mais ce qui me fait titlé, c'est que les discounteur vendent tous ce type de collecteur.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
alinator a écrit:Salut à tous,

j'avais lu quelque part sur ce forum qu'il fallait absolument du PER avec Barriere Anti Oxygene, pour eviter tout risque de corrosion ou de boue.

Al.


ah vivi le BAO c'est vrai, moi aussi j'etais partis sur du BAO, mais les 2 devis que j'ai fait ne me proposait pas se produit, alors voyant que les pros ne l'utilisait pas...

Avec le PER nu simple à 0.56€TTC/ml, je reste sur cette solution avec le produit d'inhibition dans le circuit (47€TTC)

Pas evident tout ces compromis Wink
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Loire Atlantique
Bonjour,

>Avec le PER nu simple à 0.56€TTC/ml, je reste sur cette solution avec le produit d'inhibition dans le circuit (47€TTC)

J'ai un copain qui a un PC fait il y a 5 ans avec du PER simple. Selon lui, il y avait un additif de l'antiboue ajouté à l'eau. Malgré ceci, un de ces circuits est bouché aujourd'hui. Je sais qu'on ne peu pas généraliser à partir d'un cas, mais je préfère ne pas courir le risque. La différence du prix est à l'ordre de 130 euros à l'installation (dans mon cas pour 320 m de tuyau).

Jojo
Messages : Env. 300
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Eure Et Loir
Bonjour,

je fais remonter ce post car j'y ai vu qques chose qui m'a interpelé. Quelqu'un a évoqué un problème avec le polybutiène. Je n'en n'avais jamais entendu parlé. Wavin, via climasol, fait ses tubes de la sorte et personne n'a jamais signalé un quelconque problème.

Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer?
Messages : Env. 800
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Moi aussi, çà m'intéresse: on nous propose du polybutylène pour notre PC. Quels sont réellement les inconvénients?
Comment faire? Que faire? Je ne sais plus quoi faire?
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis avant-hier à 05h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
5
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir