PER ou BAO

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.474 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Bonjour.

Nous avons une hésitation concernant notre installation de chauffage au sol (par PAC). Nous hésitons entre l'installation prévue par le constructeur, en tube PER, et une installation en BAO (évidemment avec plus-value).
Le plombier trouve qu'il n'y a pas tant d'intérêt que ça à mettre du BAO mais c'est quand même ce qu'il a installé chez lui...
Après ce rendez-vous, du coup on ne sait plus que choisir..

Sachant que notre budget devient limité, la plus-value vaut-elle réellement le coup? Quels sont les réels avantages du BAO par rapport au PER?

merci pour vos réponses.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Azé (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

préférez le per avec barrière anti-oxygène pour un plancher chauffant, cela limitera les formations de boues dans le circuit.

Par contre quel plue value?

Le per standard non gainé en 16 se touche aus alentours de 0.45 cm euros/metre(et encore moins pour les pro).Le B.A.O légèrement plus cher.

Sur une couronne de 240m la différence n'est que de qqs dizaines d'euros entre les deux.

Si le plombier ne trouve pas d'interet à mettre du B.A.O pour un PC, c'est qu'il doit avoir un stock de pe standard a passer
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Citation: Le plombier trouve qu'il n'y a pas tant d'intérêt que ça à mettre du BAO mais c'est quand même ce qu'il a installé chez lui...


salut,
change de plombier...
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Je ne peux pas changer de plombier c'est celui du constructeur...par contre il nous a signalé que le BAO était mieux mais surtout sur le fait que le tuyau utilisé est de meilleure qualité...le hic c'est qu'il nous a annoncé une plus-value d'un peu plus de 1000 euros pour passer en BAO sur 130m² de plancher chauffant
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Azé (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
csob a écrit:Je ne peux pas changer de plombier c'est celui du constructeur...par contre il nous a signalé que le BAO était mieux mais surtout sur le fait que le tuyau utilisé est de meilleure qualité...le hic c'est qu'il nous a annoncé une plus-value d'un peu plus de 1000 euros pour passer en BAO sur 130m² de plancher chauffant

le PER classique n'est pas fait pour du chauffage!!! COMME DIT CAM4293 il te refourgué son vieux stock
1000€ de plu value non mais Allo quoi!!!!
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Il ne veut pas forcément refourguer son stock, c'est ce qui est mis d'office dans la notice du constructeur...comment peut-on faire pour lui faire baisser le prix?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Azé (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Rien ne justifie une plus value de 1000 euros entre les 2 tubes, la pose est la même.

Je part sur une base de 6.5 mètres linéaires de per B.A.O au mètres carrés de plancher chauffant.

Pour 130 m² il me faut 3 couronnes de 240 m et 1 de 120 m.

840 m/l au total.

La différence de prix entre le B.A.O et le standard est en dessous de 100 euros.

Sur les gros sites de ventes web vous avez ces prix en direct.

Je vois mal quel interet il à vouloir le fourguer, même si c'est inscrit sur le contrat cst.
Il faut qu'il garde son per pour faire du sanitaire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Le per c'est juste car c'est noté par le constructeur...il va falloir qu'on négocie donc très lourd pour lui faire retirer le montant de la plus-value car nous voulons vraiment du bao mais pas à ce prix-là c'est sûr
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Azé (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Bon finalement, pas de BAO, nous n'avons ni les finances pour la plus-value, ni les moyens de faire venir un autre plombier. Mais après vérification, le système qu'il nous installe est conforme à la DTU donc tant pis, on s'en contentera. Ils 'agit de PE-X si conforme pour plancher chauffant
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Azé (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Du PE-X ben c'est du multicouche...donc c'est bon je dirais meme que c'est le meilleur, mais c'est plus chère que du PER BAO Huh
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Il nous compte PER mais nous avons vérifié chez le voisin, qui fait poser la même chose par le même constructeur, et il est indiqué RESOPEX et en cherchant, c'est du PEX
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Azé (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour,
le tube pe-x est bien du per et non du multicouche.
Pour votre problême vérifier si vous avez un pot a boue et un pot a air sur votre instalation de chauffage.
le pot a air permet de chasser les micro bulle d'air qui favorise l'apparition des boues et le pot a boue vas récuperer les boues mieux que les filtres classique.
cela devrait faire faire une pluvalue de l'ordre de 250 à 300 euro mais le resultat en vaux le coup.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
Bon retour au point de départ. A quel moment s'installe ces pot à air et à boue? Je ne sais pas trop ce que c'est d'ailleurs?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Azé (41)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

Dommage d'utiliser un tube qui n'est pas spécialisé........
un simple tube en PE-Xc.

Je t'ai joint les avis technique au cas ou .......

un désemboueur/dégazeur ou pot à boue s'installe sur le circuit retour du système de chauffe et il faudra le nettoyer de temps à autre,
il décantera les boues et préservera une fluidité. Rien n'empeche de rajouter un inhibiteur dans le circuit en plus.

Sans nettoyage, l'efficacité du chauffage est réduite à la longue
surtout sur les planchers ou les circuits sont plats, l'eau circulant a faible vitesse favorise les dépots.

DTU 65.14 Exécution des planchers chauffants à eau chaude

4.2.1.1 Tubes en matériau de synthèse
Les tubes doivent :
· être conformes aux normes :
· polyéthylène réticulé (PE-X) : NF ISO 15875 ,
· polybutène (PB) : NF EN ISO 15876 ,
· polypropylène (PP) : NF EN ISO 1587 4,
· bénéficier d'un Avis technique 1 pour l'emploi plancher chauffant,· 1
· ou son équivalent dans les conditions indiquées à l'avant-propos.
· être de dimensions comprises entre 12 × 1,1 et 25 × 2,3.

CSTB
Avis Technique 14/12-1737
Tubes en PEX
RESOPEX Acome

1. Définition succincte
1.1 Description succincte

Système de canalisations à base de tubes en PE-Xc destiné aux installations
de chauffage, de distribution d’eau chaude et froide sanitaire et
aux circuits fermés d’eau froide ou glacée constitué de :
- Tubes de DN 12, 16, 20 et 25 (série S = 5 selon NF EN ISO 15875-2
et ISO 4065), ces tubes sont disponibles :

- en version standard (PEX uniquement), ils sont désignés "Resopex"

- avec une couche extérieure en EVOH : ils sont désignés "Resopex
BAO". Les tubes avec EVOH ne sont destinés qu'aux applications
de chauffage (classes 4 et 5)


Classe 4, c'est à dire chauffage au sol et radiateurs basse température


Crdt
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Azé (41)
C'est ce que j'avais trouvé, et le tube est bien en classe 4 avec avis technique conforme. Merci pour ces infos. C'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir mettre le tube "idéal" mais on fera sans, pas le choix...
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Azé (41)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 14h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir