Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis schéma installation électrique

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.694 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 300 message Aude
Bonjour,

J'aimerais avoir votre avis sur ce schéma:




Faut-il mettre des disjoncteurs divisionnaire courbe D pour: ?
Pompe Baignoire
Aspiration Centralisée
Pompe à Chaleur
Volets Roulants
Porte Garage

Quel ampérage pour la pompe baignoire ?

MERCI
Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je suppose qu'il ne s'agit pas d'une habitation neuve.

Pas grand chose à redire sur votre schéma

Pour tout les circuits que vous évoquez pas besoin de courbe D, sauf éventuellement pour la PAC (à voir en fonction des caractéristiques de celles-ci)
Pour le disj baignoire, quelle est la puissance de la pompe ?

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Aude
Si c'est une habitation neuve
Pour la PAC je vais voir
Pour la pompe: http://www.bricodepot.fr/carcassonne/baignoire-balneo-mixte-[...]-170-x-80-cm/prod29471/
Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si c'est du neuf, je suis intrigué par votre répartiteur.

Habituellement pour du neuf, on a une distribution centralisée à partir du tableau principal et si présence d'un tableau divisionnaire, il est la plupart du temps alimenté à partir de celui-ci.

Votre pompe elle ne consomme pas grand chose, un disj 10A ou 16A suffira.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Aude
Bonjour,
Au sujet du répartiteur voir: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-222061.php
Pour la pompe ,ok
Pour le disjoncteur différentiel dédié au congélateur est-ce que c'est possible de l'alimenter en 16mm² sur le peigne vertical ?
merci
Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour le répartiteur, OK, vu votre contexte de 2 batiments différents, mais pour du neuf (vous ne l'aviez pas précisé dans la discussion précédente), on essaie malgré tout de créer l'installation avec une logique centralisée.

Pour le disj dis oui c'est possible, mais du 2,5² suffirait.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Aude
Merci
Bonne Journée
Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Aude
Bonjour,
Suite à une modification de l'installation, j'ai refait un schéma.
J'aimerais avoir vos avis
En particulier sur l'alimentation du tableau secondaire
Pouvez-me dire si en cas d'un défaut sur par exemple une prise au niveau du garage, cela va t'il faire disjoncter les deux tableaux ?
Merci


Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'interrupteur sectionneur doit être en amont des borniers.
Si vous laissuez en l'état il vous reste des éléments sous tension dans votre tableau une fois l'interrupteur sectionneur actionné.

Pour le tableau divisionnaire c'est correct.
Si le garage n'est pas dans le même batiment, il est obligatoire de mettre un interrupteur sectionneur en tête de celui-ci. Sinon c'est quand même recommandé

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Aude
Bonsoir,
Donc il faut que j'alimente le DD 32 A par le peigne vertical ?
Je pense mettre un inter sectionneur dans le tableau secondaire mais de quel ampérage, 63 A ou autre ?
Pour le câble en 2x6mm² alimentent le tab secondaire, c'est correct ?
merci
Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2 solutions
- arrivée 16²--> intersectionneur --> borniers --> en parallèle peigne d'un côté et disj 32A de l'autre
- arrivée 16²--> intersectionneur --> peigne d'un côté --> disj 32A

Pour le tableau divisionnaire, le 6² convient si 7kW vous suffisent (pensez bien à vos besoins futur)
Interrupteur sectionneur 32A mini en tête du tableau (prendre un 2 modules pour plus de visibilité)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Aude
Bonjour,
Merci pour ces précisons, j'aurai une autre question voir lien: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-254576.php
Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis hier à 07h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir