Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur PAC Atlantis Alféa Extensa Duo

Ce sujet comporte 511 messages et a été affiché 120.017 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
82
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Meuse
Quel est la meilleure orientation pour l'unité extérieur ?
J'ai le choix entre nord et est.
Messages : Env. 90
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 7 ans
 
Super photolover Env. 200 message Rambouillet (78)
Sam24310 a écrit:Quel est la meilleure orientation pour l'unité extérieur ?
J'ai le choix entre nord et est.

D'ailleurs... à qui de choisir ? Car ça fait parti de l'étude BBIO ?
Adhérent AAMOI N°7083
"Vous aimez l'adrénaline ? Vous voulez pimenter votre vie ? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP..." ©Franchou
Picto recompense Super photolover
Messages : Env. 200
De : Rambouillet (78)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
L'orientation de l'unité extérieur est favoriser a...

100% Sud/Est au pire Est
50% Sud
20% Ouest
0% Nord

Parti de l'étude BBIO je sais pas...
mais en tout cas le constructeur éviter d'abimer le coté esthétique visuelle de la maison
et surtout les nuisances sonore qui pourrai déranger ta famille et pire le voisinage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Aizenay (85)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Meuse
L'orientation Est est mieux que Sud ?
Comment ça se fait ?
Messages : Env. 90
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
D'après l'avis de 3 technicien Atlantic
l'exposition plein sud pourrai apporter une surchauffe des composants éléctronique qui se trouve dans l'unité extérieur ( unité en métal ) en cas de très forte chaleur durent la journée... et les UV n'améliore rien a la durée de vie de l'appareil

Ps: Quand je vois la gueule de la mienne ( Plein Ouest ) je me dit quelle commence a perdre de la couleurs et quelle a déjà bien terni même les hélices du ventilateur sont passer du noir au gris

Si je serait aujourd'hui dans l'options d'une nouvelle installation mes critères serait...

Exposition unité extérieur: Sud / Est
Unité intérieur le plus proche de l'unité extérieur
et unité intérieur le plus proche de la salle de bain et de la cuisine
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +7 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Aizenay (85)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour,

Sam24310 a écrit:L'orientation Est est mieux que Sud ?
Comment ça se fait ?

La seule orientation qu'il faut éviter est celle des vents dominants qui perturbent le bon écoulement de l'air sur l'évaporateur.
Que le groupe extérieur soit au Nord, au Sud, à l'Est ou à l' Ouest n'a que peu d'importance vu le volume horaire d'air brassé.(plusieurs milliers de M3/H suivant le modèle)
Si possible éviter:
- Sous les fenêtres des chambres pour le confort auditif.
- En façade Sud pour l'esthétique.
- De positionner trop près d'un mur (un minimum de 20 cm entre mur et groupe ext est souhaitable)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
Au nord l'air est pourtant plus frais qu'au sud ou a l'est...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Aizenay (85)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Leguevin (31)
Bonjour,

Question consommation, je pense qu'on sera autour des 65 euros par mois pour une maison de 100 m2 et 2 personnes. Mais c'est la première année complète, et j'aurai ma facture définitive en fin d'année.

Pour le groupe extérieur, le nôtre est à l'Ouest et il n'a pas bougé.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Leguevin (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Leguevin (31)
Bonjour,

Le technicien est passé !
Notre PAC chauffait à 52 degrés, et se remettait en route lorsque l'eau descendait en-dessous de 40 degrés.
Il l'a réglée pour une chauffe à 50 degrés, prétextant que l'eau rechauffera plus vite.
Si ça ne nous convient pas, il nous a dit qu'on pouvait monter la température plancher à 42 degrés, mais pas plus, à cause du plancher chauffant.
Pour lui, c'est normal qu'il n'y ait plus d'eau chaude après nos deux longues douches, car il faut le temps que l'eau se réchauffe.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Leguevin (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
asp2p a écrit:D'après l'avis de 3 technicien Atlantic
l'exposition plein sud pourrai apporter une surchauffe des composants éléctronique qui se trouve dans l'unité extérieur ( unité en métal ) en cas de très forte chaleur durent la journée... et les UV n'améliore rien a la durée de vie de l'appareil

Ps: Quand je vois la gueule de la mienne ( Plein Ouest ) je me dit quelle commence a perdre de la couleurs et quelle a déjà bien terni même les hélices du ventilateur sont passer du noir au gris

Si je serait aujourd'hui dans l'options d'une nouvelle installation mes critères serait...

Exposition unité extérieur: Sud / Est
Unité intérieur le plus proche de l'unité extérieur
et unité intérieur le plus proche de la salle de bain et de la cuisine

Perso, j'ai eu les mêmes critères, mais pas dans le même ordre puisque c'est la position des SdB et Cuisine qui a déterminé le positionnement de l'unité intérieur...et donc celle de l'unité extérieur qui se retrouve à l'angle nord ouest de la maison.
Attention, je crois qu'il faut minimum 4ml entre les 2 unités
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
Nutella31 a écrit:Bonjour,

Le technicien est passé !
Notre PAC chauffait à 52 degrés, et se remettait en route lorsque l'eau descendait en-dessous de 40 degrés.
Il l'a réglée pour une chauffe à 50 degrés, prétextant que l'eau rechauffera plus vite.
Si ça ne nous convient pas, il nous a dit qu'on pouvait monter la température plancher à 42 degrés, mais pas plus, à cause du plancher chauffant.
Pour lui, c'est normal qu'il n'y ait plus d'eau chaude après nos deux longues douches, car il faut le temps que l'eau se réchauffe.

Le différentiel été donc configurer à 12°
Plutôt que de baisser la température de l'eau chaude il aurait été préférerable de passer le différenciel de 12° à 7° voire 6 ou 5
Tu dira bravo au technicien


bibiforum a écrit:
asp2p a écrit:D'après l'avis de 3 technicien Atlantic
l'exposition plein sud pourrai apporter une surchauffe des composants éléctronique qui se trouve dans l'unité extérieur ( unité en métal ) en cas de très forte chaleur durent la journée... et les UV n'améliore rien a la durée de vie de l'appareil

Ps: Quand je vois la gueule de la mienne ( Plein Ouest ) je me dit quelle commence a perdre de la couleurs et quelle a déjà bien terni même les hélices du ventilateur sont passer du noir au gris

Si je serait aujourd'hui dans l'options d'une nouvelle installation mes critères serait...

Exposition unité extérieur: Sud / Est
Unité intérieur le plus proche de l'unité extérieur
et unité intérieur le plus proche de la salle de bain et de la cuisine

Perso, j'ai eu les mêmes critères, mais pas dans le même ordre puisque c'est la position des SdB et Cuisine qui a déterminé le positionnement de l'unité intérieur...et donc celle de l'unité extérieur qui se retrouve à l'angle nord ouest de la maison.
Attention, je crois qu'il faut minimum 4ml entre les 2 unités

Aucune idée sur le minimum mais je crois que le maximum ne doit pas dépasser 8ml
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Aizenay (85)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Leguevin (31)
Asp2p, le technicien m'a dit que ça aurait une incidence sur le plancher chauffant car le cumulus est prioritaire sur le plancher chauffant, on perdrait donc de l'efficacité sur le chauffage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Leguevin (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
Re nutella31
Ont va dire que chez toi tu souhaite une température ambiante de 22°
La sonde intérieur ( petite boitier souvent placer dans le couloir ) détecte une température dans la maison de 20°

Donc la PAC va mettre en route le mode chauffage pour que la température ambiante monte a 22°
Une fois que la sonde intérieur aura capter une température ambiante de 22° la PAC va couper le chauffage

Jusqu'à la c'est ok

Sauf que...
Sur ton chauffe-eau plus le différenciel est haut (différenciel à 12°) et plus la chauffe de l'eau sera longue
Normal plutôt que de démarrer la chauffe a  43° il va commencer a démarrer la chauffe qu'a partir de 38°

Donc si la température ambiante de ta maison descend
Il faudra attendre plus de temps pour que le chauffe eau est fini de chauffer
... et pendant se temps la les degrés dans la maison baisse

Exemple pour la chauffe de l'eau chaude sanitaire:
Température ECS (50°) différenciel  (7°) = 30 minutes de chauffe
Température ECS (50°) différenciel  (14°) = 1heures de chauffe
Température ECS (50) différenciel  (21°) = 1hheures30 de chauffe

Donc plutôt que de mettre le différenciel à (7°) pour que l'ECS chauffe rapidement sur un cycle cours...
Comme ça en cas de baisse de la température ambiante dans la maison le chauffage peut redémarrer rapidement

Il a mis un différenciel plus élever (12°) se qui va faire que l'ECS mettra plus de temps a chauffer
Donc en cas de baisse de la température ambiante dans la maison le chauffage devra attendre que l'ECS est fini de ramener la température a 50° pour redémarrer le chauffage

de plus ( a moins d'avoir une PAC plus puissance )
Exemple:
tu va dans ta douche tu allume l'eau chaude ( donc la température du ballon va descendre c'est logique )
et comme la PAC a un différenciel de 7° elle va tout juste commencer a chauffer l'eau dans le ballon quand celle-ci aura atteint une température de 43°

Mais si ta PAC a un différenciel de 20°
tu va a la douche tu allume l'eau chaude et la température dans le ballon descend
donc la PAC va tout juste commencer a chauffer l'eau quand celle-ci sera a 30° dans le ballon

Donc si PAC pas assez puissante
la PAC va avoir ennormement de mal a chauffer l'eau rapidement en même temps que tu te lave
donc au final une douche et la personne suivante a de l'eau froide

Je parle de PAC pas assez puissante car bien souvent sur le papier de description de la PAC celle-ci a été tester dans des conditions qui arrange le mieux le constructeur de la PAC
Idem pour l'étude technique bien souvent la puissance de la PAC est calculer plus vers le bas que vers haut
suffi de regarder sur internet tu y trouvera une multitude de problème de PAC sous-dimensionné
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Aizenay (85)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Leguevin (31)
Merci asp2p pour ces informations précises et l'exemple, c'est très parlant.

On va essayer alors de programmer la PAC pour qu'elle est un plafond de 52 degrés et un plancher de 45 degrés, ou un plafond de 50 et un plancher de 43.
Je ne sais pas si on verra la différence entre un différentiel de 7 degrés, contre 10 degrés aujourd'hui.
Mais on va tenter l'expérience ! ;)

Pour la PAC, on a une 5 pour 100 m2. On avait demandé si 6 c'était pas mieux. Et on nous avait dit que si la PAC était surdimensionnée, on consommerait plus.

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Leguevin (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Aizenay (85)
Pour le différenciel je parle pour l'écart de température pour le chauffe eau et non le réglage de la lois d'eau du plancher chauffant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Aizenay (85)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis aujourd'hui à 17h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
17
22

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

82
abonnés
surveillent ce sujet
Voir