Retour
Menu utilisateur
Menu

[Résolu] Température erronée thermostat d'ambiance

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.904 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous,

je rencontre un problème d'indication de température avec mon thermostat d'ambiance (ce modèle : http://www.imhotepcreation.com/sites/imhotep/IMG/pdf/imh-fp_ctare_fr_v00_280613.pdf).

Il y a quelques semaines, il fonctionnait sans problème et les piles ont lâché.
Je les ai donc remplacé et depuis la température affichée est correcte lors de l'allumage de l'appareil (j'ai comparé avec un autre thermomètre) mais continue à afficher cette valeur par la suite peu importe la température réelle...
J'ai essayé de le réinitialiser, virer les piles pendant un moment et les remettre, rien n'y fait. La sonde de température ne doit pas être HS puisqu'on a la bonne température au début... Bref si quelqu'un a une idée...

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Tu a mis quoi comme piles, ce ne sont pas des accus (piles rechargeables) ?
Si tu as mis des accus ça pourrait expliquer le problème car leur tension est plus faible 1.25V au lieu de 1.5V.
Sinon fait un essai avec des piles d'une grande marque.
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,

non ce ne sont pas des accus mais des piles LR03 classiques (marque de distributeur).
Je vais tester avec d'autres de gamme supérieure, on va voir ce que ça donne...
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bon, j'ai testé avec deux autres jeux de piles dont une de grande marque et toujours le même problème... Je sens qu'il va falloir le changer...
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
A mon avis c'est un mode d'affichage, l'appareil peut indiquer la température ambiante ou la température de consigne suivant le paramétrage utilisateur.
Dans ton cas il doit actuellement afficher la température de consigne (celle que tu souhaite dans ton logement), c'est pourquoi elle ne varie pas.
Il faut que tu relises la notice.
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
La température change quand je réinitialise l'appareil et ça correspond à la température ambiante à chaque fois, c'est juste que cela reste figé par la suite. J'ai un autre thermomètre juste à côté qui me sert de repère.

Ex : je l'ai rallumé ce matin : 19.1° (idem sur l'autre thermomètre à 0.2 près), je l'éteins et le mets au soleil 5 minutes, rallumage 22.5°, depuis je l'ai remis à l'endroit de départ, mon autre thermomètre indique 21 et le thermostat toujours 22.5°...
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Je sais c'est fastidieux mais relis bien la notice avant de mettre à la poubelle ce matériel coûteux.
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
J'ai seulement trouvé un manuel de la version sans-fil du thermostat (on n'a pas eu la notice quand on a acheté la maison), ce n'était pas un problème de lecture ou de configuration.
Bref, perdu pour perdu, je l'ai entièrement démonté voir s'il y avait quelque chose de spécial qui aurait pu provoquer le problème, rien vu de spécial, j'ai tout bien nettoyé et remonté et... il fonctionne depuis ! Parti de 24.5° comme je l'ai tenu dans les mains assez longtemps et il s'est réaligné sur la température du salon.
Je n'aurais pas le fin mot de l'histoire mais bon ça évite de le changer car c'est clair que ce n'est pas donné.
Merci de ton aide.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Excellent VRD.
Par contre ce n'est pas normal qu'on ne t'aie pas fourni la notice technique.
Ces petites bêtes là sont complexe et pour bien les programmer avoir le notice facilite grandement la tâche, et tu en auras peut-être besoin un jour.
Regarde dans la doc de ta PAC, sinon contacte le fournisseur du matos ici : http://www.imhotepcreation.com/Coordonnees.html, pour lui demander de te l'envoyer.
Messages : Env. 600
De : En Bord De Mer (44)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 21h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir