Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin d'aide

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.996 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Libourne (33)
Bonjour,

je rencontre certains problèmes avec mon constructeur sr la réalisation de certains points :

le plancher hourdie polystyrène de ma chape s'affaisse par endroit :



les gaines ptt et edf posées à l'arrache

ma dalle de béton du sous sol plus basse que la plate forme en calcaire réalisée pourtant selon les points de niveaux du permis de construire

le conducteur des travaux me proposent "entre nous" de doubler une partie du hourdi en BA 13 et laine de verre pour corriger la partie la moins bien réalisée.
Mais ne veut rien savoir sur la différence de niveau entre la dalle et la plate forme calcaire....
j'ai l'impression qu'il veut minimiser les défauts!!!
qu'en pensez vous, puis je exiger une réparation?
meri pour votre aide
Pierre
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez dans la section devis expert en bâtiment du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les experts, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre utile Env. 2000 message
Quel type de contrat as-tu ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Libourne (33)
CCMI
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Concarneau (29)
Bonjour

Pour l'accès, ils vont juste devoir gratter.(il n'ont pas le choix)
Pour le reste, c'est inacceptable.
Messages : Env. 1000
De : Concarneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Libourne (33)
Ils ne veulent pas gratter puisque c'est moi qui est réalisé l'accès chantier, enfin mon beau père(25 ans de travaux public et chef de chantier dans une multinationale de TP, donc des points de niveaux il sait ce que c'est), on s'est trompé mais pas eux !!!
pour le reste oui je commence à comprendre que c'est inacceptable!
LRAR avec photos demandant la réparation ? huissier? expert indépendant? quoi faire?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Fondamentalement, pour les hourdis, je ne vois pas où est le problème. En tout cas, rien de rédhibitoire. Il semblerait que ce soit uniquement quelques hourdis polystyrène mal calés/posés qui ont bougé un peu lors du coulage. Ils n'ont aucune fonction de structure, juste d'isolation, qui continue à être assurée malgré tout. Ne reste que le problème esthétique...dans un sous-sol !

Pas de quoi, en tout cas, demander un dédommagement. Si il te propose un BA 13, accepte le.

Tu auras bien d'autre raisons beaucoup plus sérieuses pour te battre.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Concarneau (29)
Sur la 1ère photos, je cois voir une poutrelle entre 2 hourdis polystyrènes.
Ne pas faire le faux plafonds sans rendre l'isolation jointive.
Messages : Env. 1000
De : Concarneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Concarneau (29)
Si la dalle au dessus est coulée, peut-on encore déplacer les hourdis?
Messages : Env. 1000
De : Concarneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 20 message Libourne (33)
Merci Tournesol pour ta réponse, en effet je ne pense pas que cela affecte la structure...mais on parle de construction neuve...ils étaient déjà mal callés avant le coulage du béton mais pas de problème selon le conducteur des travaux... je pense que si les équipes ne cherchaient pas à réaliser les chantiers en moins de temps possible ce genre de choses n'arriverait pas!
Merlin, oui en effet à plusieurs endroits on voit les poutrelles bétons, quid sur l'isolation, et les poutrelles sont coulées dans la chape béton donc on ne peut plus les déplacer.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 20
De : Libourne (33)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Concarneau (29)
Une isolation efficace doit être jointive et là, ce n'est pas le cas.
Réglez ce problème avant de cacher le tout avec le faux plafond.
Mauvaise isolation= cout de chauffage.
Messages : Env. 1000
De : Concarneau (29)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 02h51
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir