Bonsoir,

Je vous écris concernant le problème de ma soeur :
Elle a déménagée il ya 3 ans et cette année, sa facture électricité a quasiment doublé alors que l'hiver n'a pas été forcément rude.
Elle a appelé un premier intervenant (qui n'est pas l'installateur) et qui aurait à priori trouvé une surconsommation au niveau du compresseur.
Elle a donc fait appel au poseur qui est venu aujourd'hui mais étant donné qu'il n'avait pas tous les outils doit revenir la semaine prochaine notamment pour vérifier tout ce qui est électrique.
Après une première observation, il a dit que c'était sans doute un encrassement des tuyaux du plancher chauffant.
Quand on lit les publis il est dit que le calcaire se fixe au delà de 60°C hors il s'agit d'un plancher chauffant basse température donc je pense qu'il faut plus d'une vie pour qu'il se bouche.

Donc l'argument de l'installateur me parît énorme.

C'est pour cela que j'aurais voulu avoir votre avis

Merci d'avance
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vensat (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, La maison est-elle neuve, enfin n'a-t-elle que 3 ans ???
Votre soeur connait-elle la conso uniquement de la PAC ou bien la totalité de la conso de la maison, sinon comment savoir si c'est la pompe à chaleur ou autre chose qui surconsomme.

Au sujet de l'embouage du plancher chauffant, au bout de 3 ans seulement, ce serait étonnant.

L'hiver dernier, il n'y a pas eu de températures exceptionnellement basses, par contre il a fallu chauffer plus longtemps, et nombreux sont ceux qui se plaignent d'avoir consommé plus. Moi-même j'ai consommé 200 litres de plus de mazout, et encore, je fais attention.

N'y a-t-il pas un plafond cathédrale dans cette maison ou autre chose qui expliquerait une conso un peu forte ??
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

tout a fait d'accord avec Larzac, un planché colmaté au bout de 3 ans surprenant...
La forte consommation électrique .. c'est combien de kw ?
il faudrait connaitre le relevé de conso en kw de la maison
il faudrait connaitre le relevé de conso en kw de la PAc uniquement (module intérieur et extérieur)

As t-elle un totalisateur de kw sur le circuit PAC ?

as t'elle un pot anti boue sur son circuit ( en cas contraire, il faudra en poser un, mais il n'y a pas d'urgence)

pour infos la chauffe de 200 litre ECS à 48° avec une PAC type Daikin HT 11kw par 24h,
il faut compter 7.5kw / 24h
ensuite par degré suplémentaire il y a 8% d'augmentation de consomation électrique (par 24h).
pour le chaufage c'est beaucoup plus suivant la temperature exterieur

c'est pour cela qu'il faut avoir plus de détail sur les consommations.
As tu des relevé par semaine ?

de plus la programmation de la loi d'eau, est celle du fabriquant de la PAC.
aucun artisant passera du temps pour modifier celle ci permettant des écomnomies de kw, car chaque maison est différante.
il faut passer un peux de temps pour faire des relevés et modifier ensuite les parametres de la loi d'eau .

Tu trouvera des infos sur la loi d'eau dans d'autre Post
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Bonsoir et merci pour vos réponses
En fait je l'ai eu hier au téléphone et il ya un copain électricien qui est venu tester le compresseur et apparemment sa consommation est quasiment doublée donc à confirmer par l'installateur
Oui la maison a 3 ansQu'appelles tu plafond cathédrale
qu'appelez vous embouage, est ce du à la qualité de l'eau
pourrait tu m'envoyer une photo d'un pot anti boue et où faut il le positionner
Je n'ai jamais entendu parler que les tuyaux des planchers chauffants soient bouchés
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vensat (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il n'y aurais pas une fuite de fluide frigo ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
à priori non
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vensat (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
run4 a écrit:Bonjour,

tout a fait d'accord avec Larzac, un planché colmaté au bout de 3 ans surprenant...
La forte consommation électrique .. c'est combien de kw ?
il faudrait connaitre le relevé de conso en kw de la maison
il faudrait connaitre le relevé de conso en kw de la PAc uniquement (module intérieur et extérieur)

As t-elle un totalisateur de kw sur le circuit PAC ?

as t'elle un pot anti boue sur son circuit ( en cas contraire, il faudra en poser un, mais il n'y a pas d'urgence)

pour infos la chauffe de 200 litre ECS à 48° avec une PAC type Daikin HT 11kw par 24h,
il faut compter 7.5kw / 24h
ensuite par degré suplémentaire il y a 8% d'augmentation de consomation électrique (par 24h).
pour le chaufage c'est beaucoup plus suivant la temperature exterieur

c'est pour cela qu'il faut avoir plus de détail sur les consommations.
As tu des relevé par semaine ?

de plus la programmation de la loi d'eau, est celle du fabriquant de la PAC.
aucun artisant passera du temps pour modifier celle ci permettant des écomnomies de kw, car chaque maison est différante.
il faut passer un peux de temps pour faire des relevés et modifier ensuite les parametres de la loi d'eau .

Tu trouvera des infos sur la loi d'eau dans d'autre Post


Qu'appelles tu plafond cathédrale
qu'appelez vous embouage, est ce du à la qualité de l'eau
pourrait tu m'envoyer une photo d'un pot anti boue et où faut il le positionner
Je n'ai jamais entendu parler que les tuyaux des planchers chauffants soient bouchés
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vensat (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour Nico....

Un pot anti boue n'est pas poser par rapport a la qualité de l'eau.

Un pot anti boue (il en existe avec doigt magnétique, d'autre existe sans doigt magnétique)
Le pot anti boue est posé sur le circuit retour du chauffage près de la PAC, il est souvent associé a un degazeur automatique.

Cela protège le circuit de la PAC est les performances de chauffe (en général je pose du pneumatex)
voir lien pour exemple de pot anti boue:
http://www.domotelec.fr/achat/Pompe-a-chaleur-Air-Eau/Accessoires-PAC-Air-Eau/415-Pot-a-boue.htm

En général il faut réaliser un nettoyage du circuit (desembouage) tous les 5 ans, y compris pour les planchers chauffant.
Cela permet de maintenir la qualité de chauffe du plancher chauffant et de proteger la PAC

voir ce lien pour information
http://www.desembouage-plancherchauffant.com/

Pour information un desembouage de plancher chauffant par une entreprise, il faut compter environ 650 euros ht pour un plancher d'environ 80m2. (environ 850 euros ht pour un plancher de 80 à 160m2
pour un circuit radiateur environ 450 euros ht ( pour 10 radiateurs)
pour un circuit radiateur environ 630 euros ht ( pour 11 à 20 radiateurs)
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
run4 a écrit:Bonjour Nico....

Un pot anti boue n'est pas poser par rapport a la qualité de l'eau.

Un pot anti boue (il en existe avec doigt magnétique, d'autre existe sans doigt magnétique)
Le pot anti boue est posé sur le circuit retour du chauffage près de la PAC, il est souvent associé a un degazeur automatique.

Cela protège le circuit de la PAC est les performances de chauffe (en général je pose du pneumatex)
voir lien pour exemple de pot anti boue:
http://www.domotelec.fr/achat/Pompe-a-chaleur-Air-Eau/Accessoires-PAC-Air-Eau/415-Pot-a-boue.htm

En général il faut réaliser un nettoyage du circuit (desembouage) tous les 5 ans, y compris pour les planchers chauffant.
Cela permet de maintenir la qualité de chauffe du plancher chauffant et de proteger la PAC

voir ce lien pour information
http://www.desembouage-plancherchauffant.com/

Pour information un desembouage de plancher chauffant par une entreprise, il faut compter environ 650 euros ht pour un plancher d'environ 80m2. (environ 850 euros ht pour un plancher de 80 à 160m2
pour un circuit radiateur environ 450 euros ht ( pour 10 radiateurs)
pour un circuit radiateur environ 630 euros ht ( pour 11 à 20 radiateurs)


Ok merci pour ta réponse
tu dis tous les 5 ans pour les planchers chauffants
est ce que le fait d'en mettre un retarde les 5 ans ou ça ne change rien
Par contre j'ai un oncle qui pose des planchers chauffants et il ne m'a jamais parlé de désembouage et pourtant ça marche bien.

Vu les prix est ce que si on nettoie avec l'eau de ville ça décrasse beaucoup (25% - 50% - 75%... d'un désembouage)

Vu que tu as l'air de t'y connaître, est ce que tu le fais le désembouage et est ce que tu connais beaucoup de clients qui le font ou ça reste une minorité
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vensat (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Tu dis tous les 5 ans pour les planchers chauffants
est ce que le fait d'en mettre un retarde les 5 ans ou ça ne change rien
Par contre j'ai un oncle qui pose des planchers chauffants et il ne m'a jamais parlé de désembouage et pourtant ça marche bien.

Vu les prix est ce que si on nettoie avec l'eau de ville ça décrasse beaucoup (25% - 50% - 75%... d'un désembouage)

Vu que tu as l'air de t'y connaître, est ce que tu le fais le désembouage et est ce que tu connais beaucoup de clients qui le font ou ça reste une minorité

bonjour...

Oui on peux ne rien faire chacun entretient son installation comme il le souhaite.
Certaine personnes ne change pas l'huile et les filtre de leur voiture, et elles roule.....

Le des embouage se réalise ainsi:
en général l'artisan loue une machine de rinçage
il connecte celle ci sur le circuit départ et retour chauffage de la PAC
La machine de rinçage est remplie d'eau de ville dans sa cuve.
ensuite on lance la circulation d'eau dans le circuit de chauffage, vanne des boucles ouverte.
ensuite on procède au vidage de l'eau de l'installation et on la remplace par de l'eau propre
et on recommence, jusqu'à obtenir de l'eau relativement claire du circuit de chauffage.
on inverse le sens de circulation d'eau pour ce rincage

ensuite on ajoute a l'eau propre, un additif de nettoyage
on rince de nouveau le circuit
on vidage l'eau avec l'additif de nettoyage et on rince le circuit a l'eau claire toujours avec le circulateur de la machine de rinçage
(nota on ne passe pas par la PAC)

Ensuite une fois bien nettoyer on remplis le circuit de chauffage avec de l'eau et on ajoute un inhibiteur


Voila le desembouage des 5 ans est réalisé
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Ok merci pour tes explications
est ce que c'est obligé que ce soit un artisan qui le fasse ou on peut louer la machine soit même et on le fait
Par contre si on met un désamboueur sur le retour du chauffage, est ce que ça retarde les 5 ans ou pas
Par contre au niveau prix, il faut compter combien
Est ce que l'embouage est dû à la qualité de l'eau ou autres

Est ce que tu connais beaucoup de clients qui le font ou ça reste une minorité


Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
De : Vensat (63)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

non il n'y a pas d'obligation de réaliser ce rincage de circuit par un artisan.
Cette machine (cuve avec pompe a double sens de rotation) ce loue chez des professionnel du sanitaire, les artisant lour aussi ce type de machine très cher a l'achat
(location machine entre 120 et 150 journée)
Il faut que tu achete aussi un netoyant desembouant de type "sentinel X800" (environ 50 euros le bidon 1 litre)

quand tu remplira ton circuit entierement nettoyer, il faut ajouter un inhibiteur de type "Sentinel X100" ( environ 50 euros)
cela protege ton circuit

oui, un pot anti boue peux espacer le rincage des 5 ans, cela va en plus proteger le circuit interne de ta PAC. (cout du pot anti boue 150 euro)
Le pot anti boue va filtrer ton circuit, , ton circuit sera plus propre, tu pourra ouvrir le robinet en partie basse pour enlever le depot , en général 1 fois / mois

La boue n'est pas du a la qualité de l'eau mais a la dégradation chimique de l'eau provoqué par la chauffe

ce n'est pas une majorité de personnes qui font le nettoyage du circuit.
c'est en général ceux qui sont entré dans la technique, ceux qui vu le prix de l'investissement souhaite préservé leur PAC et augmenté leur longévité
ceux qui ont eu ce type de conseil, et qui souhaite le faire aussi

certain installateur ne mette meme pas d'inhibiteur (pour infos sur la feuille de reception de mise en service pour la garantie Daikin , ils demande de préciser si il a été mis de l'inhibiteur...tans pis pour ceux qui ne l'on pas mis.......possibilité de non prise en charge de garantie en cas de certain problemes...

pour ma part je réalise la mienne au bout de 6 ans
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 22h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir