Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur installation,

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.824 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Gard
Bonjour à tous,

Actuellement en rénovation d'une ancienne grange. J'ai fait ma demande pour un coffret de chantier, Réponse d'EDF, ils se raccordent au plus prés de la ligne principal. Pour mon cas serait sur la façade du voisin... J'ai donc du laisser tomber l'idée du coffret de chantier.

Donc j'ai fait la demande pour une installation Fixe. (OK pour EDF)


Mes questions viennent notamment sur le consuel.

Je vais installer :

1 Coffret 1 rangée
1 Porte de coffret

1 Parafoudre (obligatoire dans ma région)
1 Differentiel 40 A AC
1 Disjoncteur 16A
2 Prise 220V Modulaire


1. Un differentiel 25A serait il plus judicieux ou un 40A suffirait ?

2. Un coffret étanche serait il plus judicieux?

3. Une installation si minime ne dérangera pas le consuel?


Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Une 40A sera mieux qu'un 25A

2/ A vous de voir en fonction de l'humidité potentielle du local

3/ Il vous manque un circuit éclairage et le raccordement à la terre.
Cela suppose également que ce ne soit pas une demande pour un local d'habitation.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Gard
Merci Carminas pour ta réponse.

Ok pour le differentiel, OK pour le tableau je le laisserais comme ça. OK pour la mise à la terre c'était prévu.

Pour le point lumineux, est ce vraiment obligatoire ? Vu que je vais être en travaux cela va plus me déranger qu'autre chose.
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Gard
Bonjour,

Je reviens vers vous, ERDF est passé. Maintenant à moi d'installer le tableau pour le rendez vous du Consuel.
J'ai installer le piquet de terre (voir photo)

Deux questions me viennent:

1) Ou installer le tableau, a droite du compteur ou en bas a droite ?

2) Pour la liaison compteur > tableau , dois je mettre 2 Fils 16mm² H07VR ou un Câble 2X16 mm² U1000R2V ?

Merci d'avance.


[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=846300photo1.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/846300photo1.jpg[/img][/url]

[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=759107photo2.jpg][img]http://img15.hostingpics.net/pics/759107photo2.jpg[/img][/url]

[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=362289photo4.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_362289photo4.jpg[/IMG][/URL]
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Où vous voulez : à gauche, à droite, dessus. Tout dépendra du positionnement de vos circuits électrique et du mode de liaison entre le tableau et le disjoncteur.

2/ Si c'est sous goulotte ou gaine ou tube IRL du H07V suffit.
Si c'est apparent, il faut du R2V


Pour le point lumineux oui c'est obligatoire.
N'oubliez que vis à vis du consuel, vous faites une installation définitive qui n'est pas un local d'habitation.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Gard
Bonsoir,

Merci pour ces réponses.

1) OK

2) J'hesite... Je me dis que si je passe du H07V il y aura toujours un bout qui dépasse...
Toi tu fera comment ? (voir photo dans mon ancien message)

3) OK pour le point lumineux je le prévois.



J'ai acheter un tableau etanche 1 rangée (http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tableau-electrique-nu-abb-1-rangee-12-modules-e62377)
Mais je me rend compte qu'il est déjà complet si je met tout mes modules , je n'ais pas mes 20% de réserve, est ce dérangeant dans mon cas ?

2 modules : Parafoudre
2 modules : Differentiel
1 modules : Disjoncteur 10A
1 modules : Disjoncteur 20A
5 modules : 2 Prises Auxiliaires.

11 modules : TOTAL


Je compte mettre un module d'espacement de 0.5 entre les deux prise afin de pouvoir venir les peigner par le dessous proprement. Puis rajouter un deuxieme modules d'espacement pour venir combler l'espace qui manque.. Ce qui me fait un total de 12.


Merci d'avance.
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Gard
Bonsoir,

Je reviens vers vous. J'ai finis pratiquement toute l'installation. Je vous met des photos.
Dites moi si quelque choses ne va pas.

Merci d'avance.




Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui il y a un truc qui ne va pas.
Vos fils rouge et bleus ne sont pas protégés.
Il faut les mettre dans une goulotte ou une gaine ou un tube IRL

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Gard
Bonsoir,


1) Merci Carminas pour ta réponses j'ai fait la modification







2) J'ai fait un schéma unifilaire, est il correct ?


3) Quand est ce que il faut le donner ? A l'envois du papier jaune du consuel ou lors du rendez vous ?







Merci d'avance pour vos réponses.
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Sur le schéma de l'interrupteur différentiel, il ne faut pas mettre de croix
Le schéma est à donner au consuel s'il le réclame le jour de la visite

Pour votre attestation de conformité, bien préciser qu'il ne s'agit pas d'un local d'habitation.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Gard
D'accord pour le differentiel.

Pour l'attestion , si je précise que ce n'est pas pour une maison individuelle ou appartement donc dans autre. Il faudra que je refasse passer le consuel à la fin des travaux ? Je pensais que non...
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Même si personne n'ira jamais sans doute rien vous réclamer cela me semble préférable en cas de sinistre


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Gard
D'accord, donc je fais ma demande pour un "Garage" ou "Remise", sans déclarer que c'est un "coffret de chantier". Puis je n'aurais plus besoin de refaire passer le consuel ?

Désolé j'ai un peu de mal a comprendre...

Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 50
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous faites une demande de consuel pour une grange.
Le consuel vous donne une attestation de conformité que vous obtiendrez grace à votre installation minimale avec 2 circuits
ERDF vous raccorde votre grange

Vous transformez votre grange en local d'habitation

2 cas de figure :
- vous avez besoin de faire réintervenir ERDF pour modifier la configuration de branchement. Il vous redemanderont vraisemblablement une attestation de conformité du consuel pour un local d'habitation
- vous n'avez pas besoin de faire réintervenir ERDF et personne ne vous demandera rien. Mais en cas de sinistre on pourrait vous reprocher une installation non conforme.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
A moins que ????
En relisant le début de votre conversation je n'ai peut être pas bien compris ce qu'ERDF vous a proposé
Cela voudrait dire qu'ERDF accepte en coffret de chantier votre installation fixe et vous raccorde comme un coffret de chantier

Puis aménagement de la grange en local d'habitation
Attestation de conformité pour local d'habitation
Raccordement définitif d'ERDF
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 16h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir