Bonjour,

J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse très certaine.

J'ai fait poser un carrelage 60 x 60 rectifié avec joints de 2 mm - pas de chauffage par le sol -
Après contrôle minutieux, nous avons trouvé un carrelage situé entre 2 pièces qui sonne creux à certains endroits et pas d'autres ainsi que 14 autres tous situés au bord des murs extérieurs.
C'est une pose sur chape et le constructeur nous a dit que, dans ce cas, cela ne posait pas de problème comme dans le cas d'une pose à la colle.
Qu'en dîtes-vous? Quelqu'un a-t-il l'extrait du DTU qui précise ce point?
Les carrelages "creux" sont en réserve mais comment imposer le remplacement si le constructeur ne reconnait pas le problème.

Merci pour vos réponses

Danga
Il faut s'empresser d'acheter de la terre car on n'en fabrique plus - Mark Twain -
Adhérent AAMOI depuis février 2011.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Valflaunès (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis rénovation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Env. 2000 message Ain
Hello,

Comme par hasard: pose à l'espagnole avec carreaux qui sonnent creux, ce n'est pas grave...
Si le constructeur les avait posé à la colle, ça n'aurait pas posé de problème non plus???

Pour moi un carreau qui sonne creux est un carreau mal collé... (j'en ai à la pelle chez moi......) Mais quand on sait qui a construit, ça ne m'étonne pas...
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Valflaunès (34)
Merci pour cette réponse rapide et désolée de voir que je suis loin d'être la seule à avoir ce problème.
Comment puis-je obliger le constructeur à refaire?
Dans le DTU que j'ai trouvé depuis mon message, il est dit - DTU 52-1 P1-1 chapitre 10-5 Tenue de l'ouvrage - "Sur l'ensemble de l'ouvrage carrelé, les éléments de revêtements doivent sonner de façon uniforme. Quelques éléments de revêtements peuvent sonner différemment." !!!
Ne sont-ils pas les rois avec une telle phrase??? Crying
Il faut s'empresser d'acheter de la terre car on n'en fabrique plus - Mark Twain -
Adhérent AAMOI depuis février 2011.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Valflaunès (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Ain
Hello,

Perso je dirais que c'est perdu d'avance...
Ils répondront que ça correspond au DTU, que ça ne craint rien, etc...
C'est vrai que le risque qu'un carreau casse est minime, mais ça prouve que la pose n'est pas au top.

Franchement, s'il n'y a que ça, laisse tomber...

De plus, je suis certain que le constructeur ne remplacera pas les carreaux sonnant creux. Tu imagines??? Couper chaque carreau au niveau du joint, l'extraire morceau par morceau, gratter la chape, et coller un autre carreau à la colle??? Avec le risque qu'il dépasse par rapport aux autres?
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Valflaunès (34)
Je crois qu'en effet, je ne vais pas y arriver.
La perspective de devoir faire plus particulièrement attention à ce qui tombe à ces endroits ne m'enchante pas.

A+
Il faut s'empresser d'acheter de la terre car on n'en fabrique plus - Mark Twain -
Adhérent AAMOI depuis février 2011.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Valflaunès (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Ain
Ne fais pas plus attention que d'habitude...
J'ai remarqué que c'est lorsqu'on veut absolument éviter de faire une boulette............ que la boulette arrive!
Donc ne pense pas à tes carreaux: si un truc doit tomber, il tombera... Faut pas "forcer le destin" non plus...
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Valflaunès (34)
C'était bien le sens de ma demande sur le forum. Normal ou pas normal selon le type de pose???
Il semble que ce ne soit jamais normal, mais en lisant le DTU j'ai un peu perdu courage. Il faut dire que je me bats aussi sur des doublages qui ne sont pas d'aplomb...etc.
C'est vraiment fatiguant de devoir regarder la maison en cherchant uniquement les défauts.

Merci beaucoup de vos réponses.
Il faut s'empresser d'acheter de la terre car on n'en fabrique plus - Mark Twain -
Adhérent AAMOI depuis février 2011.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Valflaunès (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Ain
Spider77 a écrit:
mike91100 a écrit:Ne fais pas plus attention que d'habitude...
J'ai remarqué que c'est lorsqu'on veut absolument éviter de faire une boulette............ que la boulette arrive!
Donc ne pense pas à tes carreaux: si un truc doit tomber, il tombera... Faut pas "forcer le destin" non plus...



Je trouve ça amusant que tu dises que ce n'est pas grave d'avoir une quinzaine de carreaux de carrelage qui sonnent creux !!!!!

AU PRIX OU L'ONT PAIE LA PRESTATION !!!!!

ET NON CE N'EST PAS NORMAL, IL FAUT TE PLAINDRE ET FAIRE RECTIFIER CA PAR TON CST


Hello,

Tu trouves ça amusant? Tu as un drôle d'humour alors...... LOL

Ai-je dit que c'était normal? NON!

Maintenant, bon courage pour faire passer ça auprès du constructeur. S'il fait remplacer tous les carreaux qui sonnent creux, chapeau bas. Mais j'en doute fortement...

Puis quinze carreaux qui sonnent creux sur combien de posés: 200, 250, ...?
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Valflaunès (34)
Désolée que mon problème fasse polémique entre vous.
Je pense que nous sommes d'accord pour dire qu'aucun carrelage ne doit sonner creux - partiellement ou totalement -
Dans mon cas - à part un qui est entre 2 pièces - tous sont des découpes faites le long des murs.
Un pro interrogé m'a expliqué une histoire de rétractation de la chape avant qu'ils aient fait la découpe et posé le carrelage, ce qui ferait que l’adhérence ne serait pas correcte.
Je vais - bien sûr - continuer à discuter avec le constructeur.

Passez une belle journée.Rolleyes
Il faut s'empresser d'acheter de la terre car on n'en fabrique plus - Mark Twain -
Adhérent AAMOI depuis février 2011.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Valflaunès (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Danga a écrit:
Les carrelages "creux" sont en réserve mais comment imposer le remplacement si le constructeur ne reconnait pas le problème.

Merci pour vos réponses

Danga


Bonsoir Danga ,

Vous avez payé les 5 % ?

Quand vous dites cst , vous parlez bien d'un CCMI ?

Cdlt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
Danga a écrit:Bonjour,

J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse très certaine.

J'ai fait poser un carrelage 60 x 60 rectifié avec joints de 2 mm - pas de chauffage par le sol -
Après contrôle minutieux, nous avons trouvé un carrelage situé entre 2 pièces qui sonne creux à certains endroits et pas d'autres ainsi que 14 autres tous situés au bord des murs extérieurs.
C'est une pose sur chape et le constructeur nous a dit que, dans ce cas, cela ne posait pas de problème comme dans le cas d'une pose à la colle.
Qu'en dîtes-vous? Quelqu'un a-t-il l'extrait du DTU qui précise ce point?
Les carrelages "creux" sont en réserve mais comment imposer le remplacement si le constructeur ne reconnait pas le problème.

Merci pour vos réponses

Danga


Avez vous pour habitude de frôler vos murs quand vous vous déplacer dans votre maison ???

Tout le monde sait que plus le format est grand plus le risque de sonner creux est grand

Mais c'est pas grave, les grands carreaux continue de se vendre

Imposer le remplacement peut être pire que l'actuel, surtout sur du 60 x 60
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Valflaunès (34)
philippe29 a écrit:[quote="Danga"

Bonsoir Danga ,

Vous avez payé les 5 % ?

Quand vous dites cst , vous parlez bien d'un CCMI ?

Cdlt


Les 5% sont bloqués. C'est bien un CCMI.
Cdt
Il faut s'empresser d'acheter de la terre car on n'en fabrique plus - Mark Twain -
Adhérent AAMOI depuis février 2011.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Valflaunès (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 100 message Valflaunès (34)
[quote="La Poste à Julien"

Avez vous pour habitude de frôler vos murs quand vous vous déplacer dans votre maison ???

Tout le monde sait que plus le format est grand plus le risque de sonner creux est grand

Mais c'est pas grave, les grands carreaux continue de se vendre

Imposer le remplacement peut être pire que l'actuel, surtout sur du 60 x 60[/quote]

Vous êtes le premier à me dire cela... Que plus c'est grand plus ça risque de sonner creux!!! et je dirais que les grands formats se vendent de plus en plus.
Donc pas de remplacement? Indemnisation?
Que faire???
Il faut s'empresser d'acheter de la terre car on n'en fabrique plus - Mark Twain -
Adhérent AAMOI depuis février 2011.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 100
De : Valflaunès (34)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 2000 message Ain
Danga a écrit:Donc pas de remplacement? Indemnisation?
Que faire???


Hello,

Essaie de gratter quelques €.
Que faire??? Bah, comme je l'ai écrit plus haut................................................................. RIEN.
Messages : Env. 2000
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Danga a écrit:
Vous êtes le premier à me dire cela... Que plus c'est grand plus ça risque de sonner creux!!! et je dirais que les grands formats se vendent de plus en plus.
Donc pas de remplacement? Indemnisation?
Que faire???


C'est un vice caché qui rentre dans la garanti de la GPA .
Après un bon carreleur devrait pouvoir pallier à cela .

Ou alors laisser le cst venir avec un proposition de compensation , mais ne proposé rien vous même puisque le cst a une obligation de résultat .

Cdlt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose carrelageArtisan
Devis pose carrelage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment bien choisir son carrelage ?
Comment bien choisir son carrelage ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
20 idées de sols de différentes teintes et/ou matières
20 idées de sols de différentes teintes et/ou matières
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de carrelage
Photos de carrelage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir