Env. 100 message Orne
Bonjour à tous,

J'ai un petit doute quant à l'empilement des divers protections électrique.
Pour ma maison je suis en branchement type 2, j'ai donc un coffret en limite de propriété avec compteur/disjoncteur de branchement.
Dans ce coffret le disjoncteur est un 500mA Sélectif.
Au début, pour assurer la sélectivité et donc pour eviter d'avoir à aller réarmer ce disjoncteur à l’extérieur, je pensais mettre à l’intérieur, comme dispositif de coupure d'urgence, un autre disjoncteur de type branchement en 500mA mais non sélectif.
Avec ensuite les 30mA réglementaires.
Je pensais qu'ainsi, en cas de petit défaut c'est le 30mA qui déclenche, si plus gros défaut c'est le 500mA intérieur, et que celui à l’extérieur ne réagit vraiment qu'en dernier recours.
Mais après avoir lu plusieurs sujets ici avec des avis contradictoires je suis perdu.
Certains disent qu'il faut que les deux soient de type S, certains disent que le 500mA intérieur est inutile.
Bref, c'est quoi la bonne méthode ?
Merci d'avance.
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le principal c'est d'avoir une bonne sélectivité avec vos 30mA, c'est à dire qu'en cas de fuite de courant (quelle soit petite ou grosse) ce sont toujours eux qui déclenche en premier.
Dans ce contexte un 500mA instantané n'est pas la bonne solution car il pourra déclencher avant vos 30mA

Donc 3 solutions possibles pour votre coupure d'urgence intérieure :
- interrupteur sectionneur
- DB 500mA sélectif
- DB non différentiel

Ne pas oublier que la protection différentielle et donc la notion de sélectif ne sert que pour les fuites de courant.
En cas de surcharge ou de court-circuit ou de surtension transitoire type orage elle ne joue pas de rôle.
Donc il n'y a aucune solution qui vous garantisse que celui de l'extérieur ne saute jamais en premier en particulier.
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Orne
Merci pour cette première réponse.
Oui je sais bien qu'on ne peut pas garantir que le DB extérieur de déclenchera jamais. Dans l'absolu ça ne me gène pas tant que ça (il est quasiment à côté de la maison) et ma femme est tout à fait capable d'ouvrir le coffret et de réenclencher elle même en cas de besoin (elle l'a déjà fait sur le branchement de chantier)
Je cherchais juste une solution qui évite au maximum d'avoir à intervenir dans le coffret.

Mettre 2 sélectif en série ne me parait pas rationnel, car dans ce cas le déclenchement de l'un ou de l'autre (ou des 2) est totalement aléatoire, donc la solution ne me parait pas rationnelle. Autant faire l'économie du second disjoncteur.
Que ce soit le 500mA intérieur qui déclenche plutôt qu'un 30mA est moins gênant même si bien sûr c'est mieux que tout ne soit pas coupé. Jusqu'a maintenant dans le coffret de chantier c'est toujours le 30mA qui à déclenché mais je n'ai pas fait attention si le DB est sélectif ou non.

Donc je pense qu'en fait ça sera 500mA non sélectif ou Inter-sectionneur suivant le prix.
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
L'interrupteur sectionneur est nettement moins cher

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Orne
Si on se base sur les prix public, effectivement il n'y a pas photo, surtout que pour le disjoncteur il faut en plus ajouter le bloc de commande alors que l'inter-sectionneur peut prendre place dans le tableau de distribution.
En fait je voulais mettre un disjoncteur en tête pour une meilleur sélectivité, sinon je suis plutôt partisan de l'inter sectionneur, mais vu que finalement le disjoncteur n'apporte rien de plus, je vais revenir à la solution de l'inter sectionneur.

A ce sujet, une petite question :
Dans mon précédent logement j'avais mis un inter-sectionneur "a déclenchement libre" (Hager SA263) mais on est bien d'accord que la NCF15-100 n'exige rien de particulier à ce niveau tant que les fonction "interrupteur" et "sectionneur" sont assurées ? donc un simple SBN263 (moins chère) est suffisant ?
(même chose chez Legrand qui propose un inter-sectionneur avec manette rouge, déclenchable a distance, quasiment le double de l’équivalent en inter-sectionneur simple, il y a une raison normative ou c'est juste pour vendre plus chère un appareil équipé d'une fonction inutile dans 95% des cas ?)
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous n'avez pas besoin de la fonction "à déclenchement"
Les modèles plus "basiques" conviennent tout à fait

Ce que j'apprécie néanmoins chez le Legrand, c'est la manette rouge bien visible pour une coupure d'urgence



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Orne
C'est vrai que la manette rouge est pas mal.
Mais dans mon précédent logement, j'avais fait une grosse étiquette "coupure générale" sur fond jaune qui prenait place sous l'inter-sectionneur (SA263 donc manette grise comme le reste du tableau) c'était parfaitement visible du premier coup d’œil par rapport a toutes les autres étiquettes qui étaient blanches.
Aucune remarque du consuel à ce sujet.
Donc s'il faut payer plus du double (119€ contre 53€ prix public) juste pour une manette rouge, je vais m'en passer
Messages : Env. 100
Dept : Orne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui si l'étiquette permet de bien mettre l'interrupteur sectionneur en évidence, pas de problème
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Sauf vérification, les disjoncteurs EDF sont en 500mA, alors que les "domestiques" sont soit en 30, soit en 300mA... peut-être qu'en mettant le DGAC en 300, ça résoudra une partie des problèmes (pas tous, car les disjoncteurs de branchement sont réglables de 5 en 5 = 15, 20, 25, 30, etc, alors que les DD 300mA sont sur la gamme 16, 20, 25, 40, 63 ; c'est surtout gênant si on a souscrit 45 A)
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela ne changera rien si la fuite de courant est supérieure à 500mA ce qui est en général le cas sur un contact franc

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 02h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects