Retour
Menu utilisateur
Menu

Aquastat sur plancher chauffant obligatoire ou non?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.098 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Moselle
Bonjour,
Ma question est simple. J ai lu que l aquastat de securite etait obligatoire sur un plancher chauffant conformément aux exigences du DTU 65-14".
Si la chaudiere dispose d une protection contre la surchauffe, l aquastat est il obligatoire?

Issue de la doc:
"...
La sonde départ chaudière assure en combinaison avec la sonde retour chauffage la fonction de sécurité de surchauffe..."

Dans la notice de ma chaudiere il est note a la fin:

Afin de respecter la réglementation, une sécurité doit être installée. Cette sécurité, indépendante de la régulation, avec réarmement manuel, coupe impérativement la fourniture de chaleur et fonctionne même en l'absence de courant ou de fluide moteur (se référer à la norme NF EN 1264-4).-Borne X10-03 : raccordement sécurité plancher chauffant (limiteur) (rep. 33, fig.61 - page55)-Borne X3-01 : raccordement sécurité plancher chauffant (réarmement manuel)

Merci d avance
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Limiteur obligatoire a mettre sur le départ plancher chauffant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Loudeac (22)
Oui en a un juste après la vanne mitige l'eau
Messages : Env. 100
De : Loudeac (22)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 200 message Moselle
D accord mais a quoi ca ressemble ce limiteur?
Concernant le raccordement du limiteur a ma chaudiere, j ai un fil qui relie les deux bornes en x10-3. Cela signifie que rien est installe?
Messages : Env. 200
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Ardeche (7)
+1


a quoi ca ressemble ce limiteur ? des références exemple?
merci
Messages : Env. 100
De : Ardeche (7)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 30 message Vaucluse
Bonjour.L'aquastat limiteur sur le plancher chauffant est obligatoire pour limiter la température de l'eau que l'on fait circuler dans le plancher.il se positionne après la pompe du circuit plancher,et coupe celle-ci au dessus de 50°maxi.ce qui a pour but de couper toute circulation d'eau au delà de cette température.Cordialement Pi84
Messages : Env. 30
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 04 aout 2024 à 16h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir