Quelle section de cable pour alimentation erdf avec 60 mètre

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.816 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Chateau Thebaud (44)
Quelle section de cable pour 60 mètres entre boitier ERDF et maison?
Bonjour,
Sommes en fin de construction (auto-construction) et avons besoin d'aide. Le boitier ERDF a été posé en limite de propriété et avons un total de 60 mètres en domaine privé (gaines en place), pour aller à l'intérieur de notre maison. Puissance mise en place : 12 kw ampères- monophasé 2 fils -30/60- (en place : puits canadien+ vmc double flux+ poele) Qu'elle section faut-il prendre? en alu ou en cuivre?? ; fouets de raccordement?? et quelle puissance dijoncteur d'abonné ? beaucoup de temps passé au téléphone ces jours ci : ERDF, consuel, promotelec, union technique d'électricité : PERSONNE n'est capable de me donner ce renseignement... merci de votre aide
Messages : Env. 10
De : Chateau Thebaud (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez un petit tableau en tête de ce forum
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

Le 2x35² cuivre c'est jusqu'à 58m donc en théorie 2x50²
Je ne sais pas si votre mesure est précise ou approximative. Ne pas oublier les descentes et les remontées.
Si vous êtes à un endroit où la tension ERDF est bonne, on n'est pas à 1 ou 2 metres près. Mais si vous êtes en bout de ligne ERDF avec une tension plus proche de 210V, vous n'avez pas intérêt à sous dimensionner.

Si vous voulez diminuer le coût du câble 2x50² alu est possible.

Fouet de raccordement dans tous les cas, sauf peut être sur le 35² cuivre si vous arrivez sur un interrupteur sectionneur dans votre tableau

Le disjoncteur d'abonné à l'extérieur est fourni par ERDF

A l'intérieur il vous faudra un dispositif de coupure d'urgence :
- interrupteur sectionneur 63A placé dans le tableau
- DB 30/60A non différentiel placé sur une platine
- DB 30/60A 500mA type S placé sur une platine
(surtout pas de DB 30/60A 500mA instantané)
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Chateau Thebaud (44)
Bonjour Carminas,
Grand merci pour votre réponse rapide et très précise. Avons repris nous-mêmes les mesures aujourd'hui et avons bien fait car en comptant descente + remontée au compteur := 64 mètres..
Peut-on rester sur le 50 alu ou autre?
Merci. a +
Messages : Env. 10
De : Chateau Thebaud (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour 64m, 2x50² cuivre ou alu

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Chateau Thebaud (44)
Carminas : merci pour vos infos précieuses. Dunette
Messages : Env. 10
De : Chateau Thebaud (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonsoir

Pour 64m, 2x50² cuivre ou alu

@+


t'es sur ?

j'aurai plutot dit 2x50 cuivre ou 2x70 alu ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Euh tu raison fab
Je fatigue Blush
2x50² cuivre ou 2x70² alu

Je pense que j'ai du faire le calcul avec 45A pour l'alu

Merci en tout cas d'avoir rectifié Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Tarbes (65)
Bonsoir dunette

peux tu me dire combien ta couter le raccordement entre ton coffret en bordure de terrain et ta maison, j ai la même distance que toi en sachant que mon terrassier me passera les gaines.

merci

chris
Messages : Env. 40
De : Tarbes (65)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Chateau Thebaud (44)
En réponse à votre demande :1200 euros sachant que toutes les gaines et cable sont entièrement à notre charge sur la totalité de la longueur entre le compteur et la maison. Cordialement
Messages : Env. 10
De : Chateau Thebaud (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Tarbes (65)
Merci dunette
Messages : Env. 40
De : Tarbes (65)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 07 janvier 2025 à 13h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir