Quelle section de cable pour alimentation erdf avec 60 mètre

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.814 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Chateau Thebaud (44)
Quelle section de cable pour 60 mètres entre boitier ERDF et maison?
Bonjour,
Sommes en fin de construction (auto-construction) et avons besoin d'aide. Le boitier ERDF a été posé en limite de propriété et avons un total de 60 mètres en domaine privé (gaines en place), pour aller à l'intérieur de notre maison. Puissance mise en place : 12 kw ampères- monophasé 2 fils -30/60- (en place : puits canadien+ vmc double flux+ poele) Qu'elle section faut-il prendre? en alu ou en cuivre?? ; fouets de raccordement?? et quelle puissance dijoncteur d'abonné ? beaucoup de temps passé au téléphone ces jours ci : ERDF, consuel, promotelec, union technique d'électricité : PERSONNE n'est capable de me donner ce renseignement... merci de votre aide
Messages : Env. 10
De : Chateau Thebaud (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Tarbes (65)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous avez un petit tableau en tête de ce forum
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php

Le 2x35² cuivre c'est jusqu'à 58m donc en théorie 2x50²
Je ne sais pas si votre mesure est précise ou approximative. Ne pas oublier les descentes et les remontées.
Si vous êtes à un endroit où la tension ERDF est bonne, on n'est pas à 1 ou 2 metres près. Mais si vous êtes en bout de ligne ERDF avec une tension plus proche de 210V, vous n'avez pas intérêt à sous dimensionner.

Si vous voulez diminuer le coût du câble 2x50² alu est possible.

Fouet de raccordement dans tous les cas, sauf peut être sur le 35² cuivre si vous arrivez sur un interrupteur sectionneur dans votre tableau

Le disjoncteur d'abonné à l'extérieur est fourni par ERDF

A l'intérieur il vous faudra un dispositif de coupure d'urgence :
- interrupteur sectionneur 63A placé dans le tableau
- DB 30/60A non différentiel placé sur une platine
- DB 30/60A 500mA type S placé sur une platine
(surtout pas de DB 30/60A 500mA instantané)
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Chateau Thebaud (44)
Bonjour Carminas,
Grand merci pour votre réponse rapide et très précise. Avons repris nous-mêmes les mesures aujourd'hui et avons bien fait car en comptant descente + remontée au compteur := 64 mètres..
Peut-on rester sur le 50 alu ou autre?
Merci. a +
Messages : Env. 10
De : Chateau Thebaud (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour 64m, 2x50² cuivre ou alu

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Chateau Thebaud (44)
Carminas : merci pour vos infos précieuses. Dunette
Messages : Env. 10
De : Chateau Thebaud (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Carminas a écrit:Bonsoir

Pour 64m, 2x50² cuivre ou alu

@+


t'es sur ?

j'aurai plutot dit 2x50 cuivre ou 2x70 alu ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Euh tu raison fab
Je fatigue Blush
2x50² cuivre ou 2x70² alu

Je pense que j'ai du faire le calcul avec 45A pour l'alu

Merci en tout cas d'avoir rectifié Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Tarbes (65)
Bonsoir dunette

peux tu me dire combien ta couter le raccordement entre ton coffret en bordure de terrain et ta maison, j ai la même distance que toi en sachant que mon terrassier me passera les gaines.

merci

chris
Messages : Env. 40
De : Tarbes (65)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Chateau Thebaud (44)
En réponse à votre demande :1200 euros sachant que toutes les gaines et cable sont entièrement à notre charge sur la totalité de la longueur entre le compteur et la maison. Cordialement
Messages : Env. 10
De : Chateau Thebaud (44)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Tarbes (65)
Merci dunette
Messages : Env. 40
De : Tarbes (65)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir