RT 2012 + chauffage au sol + carrelage 60x60 et SPOT

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.358 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Douai (59)
Bonjour,

Je suis entrain de faire un construire une maison avec les normes RT 2012, j'ai eu plusieurs infos concernant le carrelage. Je fais poser un plancher chauffant dans la totalité de la maison ( un plain pied de 110m² sans garage) et certains constructeurs me disent qu'avec un plancher chauffant électrique on ne peut pas mettre de carrelage 60x60 suivant la RT 2012 et d'autre me disent qu'il n'y a pas de problèmes, qui croire ?

Ensuite dans certain coin de la maison notamment la cuisine, la salle de bain et l'entrée, je compte mettre des spots, une vingtaine en tout, le constructeur me dit que les trou des spots seront à faire après le passage du contrôle, ma maison pourra t-elle toujours avoir le label RT 2012 à la revente ?

D'avance merci.

Céline.
Messages : Env. 10
De : Douai (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 20 message Haute Savoie
damcel2101 a écrit:Bonjour,

...

Ensuite dans certain coin de la maison notamment la cuisine, la salle de bain et l'entrée, je compte mettre des spots, une vingtaine en tout, le constructeur me dit que les trou des spots seront à faire après le passage du contrôle, ma maison pourra t-elle toujours avoir le label RT 2012 à la revente ?
...


Bonjour,
concernant les spots au sol, pas de problème en les mettant avant le consuel.
il faut juste prendre des spots bien étanche à l'eau (j'ai mis des IP67) et aussi soigner l'étanchéité à l'air des trous qui seront fait.
Dans mon cas, RAS pour le consuel, RAS pour le test Blowed door.
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
Pas de soucis pour le carrelage en 60 x 60 avec la colle adaptée
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Douai (59)
Merci beaucoup pour vos réponses rapide, par contre ce sont des spots au plafond et non au sol.
Concernant le carrelage, c'est la société maison d'en france qui m'a dit que d'après la RT 2012 et pour les normes BBC, ils n'ont pas le droit de poser de carrelage en 60x60 sur un sol chauffant, ils n'ont le droit que de mettre soit du 30x30, 30x60 ou 45x45, pas plus, sinon pas de label BBC. Bizarre
Messages : Env. 10
De : Douai (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Ah ok, c'est des spots au plafond.
Dans ce cas, je ne vois pas trop le rapport avec la RT2012. Des trous dans le plafond, faudra quand même en faire pour mettre les DCL, et autres lampes...
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
dodiflo a écrit:Ah ok, c'est des spots au plafond.
Dans ce cas, je ne vois pas trop le rapport avec la RT2012. Des trous dans le plafond, faudra quand même en faire pour mettre les DCL, et autres lampes...


Le plafond peut faire partie de la paroie étanche. Donc si tu installes des spots non prévus pour une installation étanche, tu perces ton enveloppe et bonjour les fuites.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Bonjour,

Concernant le carrelage, j'ai lu sur un post du forum qu'il y avait effectivement une norme pour la taille des carreaux sur du plancher chauffant, mais aucun rapport avec l'électrique et encore moins avec la RT2012!
Il s'agit en fait de risques liés à la fissure des joints si ce n'est pas respecté. J'ai en tête un maximum de 45x45, nous allons mettre du 50x50 alterné avec du 25x25, ça le fait. Après je sais que certains carreleurs acceptent de mettre du plus grand (60x60 par exemple), mais dans ce cas il y a souvent une plus-value (même si techniquement la colle doit être de la même qualité que ce soit du 30x30 ou du 60x60...)

Côté spots, il faut effectivement les mettre après le test d'étanchéité car les DCL existent en étanche (plots jaunes il me semble), mais je ne crois pas que les spots étanches existent...

Bonne construction!
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Oui, mais en général les plafond sont en placo et le placo n'est pas étanche à l'air. Personnellement, compter sur son placo pour avoir l'enveloppe étanche, c'est un peu risqué non?
Attention, quand je dis que le placo n'est pas étanche, je parle de la structure générale, pas du matériau placo.
Dans le placo, on fait des trous pour les boites électriques, on le laisse à 1-2 cm du sol, autour des chambranles de portes, c'est perfectible, idem autour des fenêtres...

Rwendy a écrit:Bonjour,
...
Côté spots, il faut effectivement les mettre après le test d'étanchéité car les DCL existent en étanche (plots jaunes il me semble), mais je ne crois pas que les spots étanches existent...

Bonne construction!



Et ne pas oublier le test final blowed door, qui doit être fait quand la maison est finie, pratiquement avant d'emménager. Je ne pense pas que ce soit faisable sans aucun DCL, interrupteur, prise de posés...
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Puy De Dome
Bonjour il y a une chose que je trouve vraiment bizarre comment as tu eus le droit de mettre un plancher electrique ton bet te l'as autorise?tu as renforce ton iso
Messages : Env. 80
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
damcel2101 a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses rapide, par contre ce sont des spots au plafond et non au sol.
Concernant le carrelage, c'est la société maison d'en france qui m'a dit que d'après la RT 2012 et pour les normes BBC, ils n'ont pas le droit de poser de carrelage en 60x60 sur un sol chauffant, ils n'ont le droit que de mettre soit du 30x30, 30x60 ou 45x45, pas plus, sinon pas de label BBC. Bizarre


quel est le rapport ?
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Seine Maritime
Dodiflo, pour le placo, je botte en touche, mais il me semble qu'il y a une histoire de membrane étanche derrière...

Par contre, pour le test d'étanchéité (ou blowed door comme tu dis), on est tout à fait d'accord: il faut que les plots DCL + prises/interrupteurs soient posés, je parle juste des spots qui ne doivent pas être posés puisqu'ils ne sont pas étanches et que du coup cela risquerait d'avoir un effet négatif sur le test Blush

Sinon, +1 avec PHANO, le plancher élec en RT2012, c'est étrange Huh
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
stephplr77 a écrit:
damcel2101 a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses rapide, par contre ce sont des spots au plafond et non au sol.
Concernant le carrelage, c'est la société maison d'en france qui m'a dit que d'après la RT 2012 et pour les normes BBC, ils n'ont pas le droit de poser de carrelage en 60x60 sur un sol chauffant, ils n'ont le droit que de mettre soit du 30x30, 30x60 ou 45x45, pas plus, sinon pas de label BBC. Bizarre


quel est le rapport ?


le rapport est évident: la rt2012 ne tolère que des petits carreaux, de surcroit roses avec des étoiles vertes; un débat persiste pour savoir s'il s'agit d'un rose fuschia, ou d'un rose tendre: moi, je penche pour le rose tendre pâle...
Aaahhh cette rt 2012, elle en aura fait couler de l'encre...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Aucun pb avec le 60x60, le constructeur se sert du flou RT2012 pour imposer tout ce qu'il veut ou ne veut pas.Idem pour les spots, il ne doit pas prévoir de membrane étanche autour du bâti, c'est pour ça qu'il refuse les spots qui vont dégrader la performance d'étanchéité.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Douai (59)
Merci beaucoup pour toute vos réponses. En gros les constructeurs font ce qu'ils veulent, j'en ai fais plusieurs et aucun n'avait le même son de cloche. Le constructeurs que nous avons choisit nous a indiqué que les spots n'était pas compatible avec la norme BBC car pas étanche, il existe des spots étanche mais ils sont à 100 € pièces !!!! Idem pour les prises, toute les prises de la maison seront étanche à l'air (compris dans le prix).
Par contre pour le plancher chauffant, il n'y a eu aucun problème, par contre il faut absolument 2 sources de chaleur dans la maison.
Messages : Env. 10
De : Douai (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Ce qui me fait penser qu'ils ne mettent pas de membrane d'étanchéité à l'air, dommage si c'est le cas, le moindre trou ou cheville va créer un flux d'air supplémentaire...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Autour De Nantes (44)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Douai (59)
Je vais poser la question à mon constructeur
Messages : Env. 10
De : Douai (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 60 message Coings (36)
Bonjour nous aussi nous avons fait installer des spots mais il a fallu trouvé une solution pour que sa soit accepter par le conducteur de travaux!
Nous avons trouvé la solution d'installer des spotbox, http://www.bricodep.com/BRICODEP_WEB/FR/article-boites.etanc[...]pot.led.diametre.79.awp pour que nos spots soit étanches à l'air. Après tu met les spots que tu veut !
Pour le carrelage pas de soucis pour le 60*60 mais trop chère pour nous on a pris du 40*40.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 60
De : Coings (36)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 04h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir