Retour
Menu utilisateur
Menu

Rendre Foyer fermé plus performant

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.901 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bonjour,
désolé de la longueur :

Un pro m'a installé un foyer Fermé (14KW) avec Groupe d'air Chaud 400m³/h.
Je trouve qu'il manque de performance, et je pense que l'installation peut être amélioré :

C'est un foyer fermé simple paroi Invicat Ref 6284 44
http://www.pieces-de-poele.com/site/medias/PDF_INVICTA/628444.pdf


Actuellement, j'ai donc un coffrage en placo+isolation avec en entrée d'air basse une grille de 225 cm² sur un côté + une arrivé du VS refermable de l'autre côté de 200 cm² (ø16).
La doc, d'après ce que je comprends, stipule une entrée basse de 600 cm² (75x8)

Actuellement, j'ai 2 sortie en partie haute, sous la zone de décompression, ayant une surface de 1200 cm².
La doc, d'après ce que je comprends, stipule une sortie haute de 1890 cm² (90x21)
En plus de ces sorties hautes, j'ai un gaine du groupe d'air chaud qui arrive à 20 cm au dessus du foyer fermer (peut-être faut t'il la considéré aussi en sortie normale ?)

Puis, au-dessus tout ça, j'ai un caisson de décompression avec 2 grilles... caisson qui chauffe beaucoup (l'installateur a agrandi une des grilles).

Ma logique est que si le caisson de décompression chauffe beaucoup, c'est qu'il n'y a pas assez de sortie haute dessous (d'après la doc il me manquerait 600 cm² si je ne prends pas en compte le groupe d'air chaud)
Et il semble qu'il me manque une entré d'air basse de 175 cm² (ou 375 si entré du VS fermé).

- Dois-je toucher quelque chose ?

- Dois-je ou pas tenir compte du groupe d'air chaud et augmenter ou pas les grilles de sortie haute ?

- Dois-je augmenter les grilles d'entrée en partie basse ?

Merci d'avance.
Cordialement.

DOC :



L'installation :
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Re,
... Personne pour me conseiller un petit peu ?...
(Je suis conscient que mon message précédent n'est pas des plus compréhensible, mais j'ai du mal à faire mieux...)
Merci.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

La grille du VS , c'est pour l'alimentation en oxygène du foyer , donc il ne faut pas en tenir compte pour les entrées d'air de convection .

225 cm² pour l'air de convection , c'est trop peu ! pour un 15 Kw suivant les constructeurs ça tourne environ à 600 cm² minimum .

En sortie d'air chaud , je suis à 1200 minimum , si le constructeur demande plus , il faut faire plus !

Il faut mesurer la température de sortie d'air chaud , elle ne doit pas dépasser 150° , l'extracteur d'air chaud lui est garantie pour 200° .

Donc : agrandir les entrées d'air frais pour commencer .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Merci beaucoup pour la réponse.

500 XT a écrit:La grille du VS , c'est pour l'alimentation en oxygène du foyer , donc il ne faut pas en tenir compte pour les entrées d'air de convection .

Si ce que vous appelez "alimentation en O2 du foyer" une entrée d'air allant directement dans le foyer, là ce n'est pas le cas.
Cette entrée d'air ne vas pas dans le foyer, c'est juste un trou dans le carrelage en pied que je peux fermer/ouvrir si je veux par un clapet et une tirette à câble.

La seule entrée d'air que j'ai qui va dans le foyer et un petit orifice qui fait rentrer de l'air dans le cendrier et alimente le foyer par dessous.
Pas possible d'en mettre une autre.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

Ce que j'appelle air frais , c'est l' air de convection qui circule autour du foyer , il faut au minimum 600 cm²


"" La seule entrée d'air que j'ai qui va dans le foyer et un petit orifice qui fait rentrer de l'air dans le cendrier et alimente le foyer par dessous.""

Cet air là ,il vient bien du VS ? si ce n'est pas le cas il faut laisser le clapet ouvert .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Re,

OK, donc, pour l'air de convection, j'ai, si je laisse ouvert l'entrée du VS j'ai 425 cm² (200 du VS + 225 de la pièce à vivre), faut que je rajoute 175 donc, en laissant le VS toujours ouvert (sauf quand le foyer ne fonctionne pas j'imagine) ?

500 XT a écrit:
"" La seule entrée d'air que j'ai qui va dans le foyer et un petit orifice qui fait rentrer de l'air dans le cendrier et alimente le foyer par dessous.""

Cet air là ,il vient bien du VS ? si ce n'est pas le cas il faut laisser le clapet ouvert .



Non, cet air ne vient des la pièce à vivre.
C'est ce qui me permet de régler la "force des flammes"... elle arrive directement sous le bucher.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le mardi 19 novembre 2024 à 23h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir