Retour
Menu utilisateur
Menu

Aeroblue + vmc hygro b

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.531 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Haute Savoie
Bonjour,

Nous allons faire construire une maison d'environ 200m2 (2 niveaux, pas de sous-sol) en Haute-Savoie.
ITI, brique R=1.32, optima gr32 16cm.

J'ai fait chiffrer au constructeur quelques éléments pour améliorer l'isolation.
Notamment j'ai demandé le coût pour projection d'aeroblue pour l'étanchéité à l'air.
On en aurait pour 3900 euros !

Par ailleurs, nous aurons une vmc simple flux hygro B et non pas une df. (le concept est intéressant mais ça me semble se compliquer la vie pour un gain contestable)

Je comprends bien que ce n'est pas cohérent d'appliquer de l'aeroblue et de laisser passer l'air froid pour l'hygro b.
Malgré tout, est-ce que cela a quand même un intérêt dans notre cas ?

Au vu du prix, j'ai quand même quelques doutes ...

Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 700 message Correze
Ce sera à voir avec le BET...
Messages : Env. 700
Dept : Correze
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 1000 message Savoie
Bonjour,

Aéroblue et VMC sont deux choses différentes, il ne faut pas tout mélanger.

L'aéroblue a pour objectif d'améliorer l'étanchéité à l'air. La réglementation impose de respecter un seuil maxi sur ce point, votre constructeur n'a donc pas d'autre choix que de construire étanche à l'air. Je m'étonne qu'il mette cela en option ! Et ça n'a rien à voir avec la ventilation, car il s'agit là d'éliminer les infiltrations d'air parasites incontrôlées. Vu que l'étanchéité à l'air est obligatoire, s'il ne l'a pas intégré dans sa proposition initiale, c'est qu'il prévoit de faire l'étanchéité autrement. Qu'a t il prévu de base ? ce n'est pas suffisant ?

La VMC a pour but de maintenir un air sain dans la maison. Une vmc simple flux hygro, régulée sur l'humidité de l'air, permet cela à minima. Une double flux permet d'assurer un renouvellement d'air conforme à l'élimination de tous les polluants de l'air intérieur, car elle a des débits supérieurs à la simple flux. Le gain dans nos régions en Savoie d'une double flux peut être assez important (en tout cas il n'est pas contestable ici, sauf avec une double flux au rabais à performances en conséquence).

Il n'y a donc aucun problème de cohérence aéroblue/VMC simple flux. La cohérence, c'est d'étanchéifier au maximum, peu importe la ventilation. C'est pas parce que la ventilation fait rentrer de l'air froid qu'il faut laisser une étanchéité médiocre Wink
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 1000
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Haute Savoie
Merci pour vos réponses.

Le constructeur n'a pas prévu de produit de type aeroblue ou de membrane du style optair.

En fait, c'est moi qui me suis renseigné sur différents produits pouvant améliorer l'isolation et je lui ai demandé de les chiffrer. (brique r=1.32 au lieu de parpaing, etc).

Bon là, ça fait quand même presque 4000 euros, alors je pense que le retour sur investissement sera difficile...
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Bonjour
Just comme ça, c'est garantit combien de temps l'aeroblue ?

Parce que faire étanche, ce n'est pas que pour le test, hein.
Pour moi ce type de membrane est pour palier à une mauvaise mise en oeuvre.

Pas de membrane pour moi et test à 0,23
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.foru[...]struire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
someone-maison a écrit:
Pas de membrane pour moi et test à 0,23


Q4 ou n50 ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
C"est Q4 je pense vu que c'est 0,23m3/h/m2 et pas vol/h/m2

Oui je sais qu'il y a polémique entre Q4 et n50, mais bon , ça s'est fait comme ça
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.foru[...]struire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
someone-maison a écrit:C"est Q4 je pense vu que c'est 0,23m3/h/m2 et pas vol/h/m2

Oui je sais qu'il y a polémique entre Q4 et n50, mais bon , ça s'est fait comme ça


Pas de polémique, j'aime juste savoir à quoi ce rapporte une valeur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Okidoki
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.foru[...]struire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Sud De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 22h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir