Env. 10 message Saint Omer (62)
Salut à tous et à toutes!

Je vous explique mon problème, je suis actuellement en école d'ingénieur " génie industriel " et comme par hasard on a eu un projet concernant la construction d'un vestiaire qui m'a était donné par une mairie et on n'y connait pas grand chose .

En fait le bâtiment sera constitué de parpaings creux sur une hauteur de 3m environ et comme couverture des fermettes industrielles monopente avec couverture bac acier. ( Si quelqu'un veut bien m'aider à discuter des choix techniques aussi )

Là on commence à essayer de dimensionner les fondations qui seront des semelles filantes sous les murs porteurs et on voudrait savoir si quelqu'un peut nous conseiller un peu pour leur calculs et savoir si il faut y mettre des aciers.

Je vous joint le lien du plan qu'on a pour l'instant

Merci par avance, si vous avez besoin d'autre information je suis à votre disposition.

Cordialement.

Benoît.
Messages : Env. 10
De : Saint Omer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Saint Omer (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Appelle tes collègues de polytech'Lille, ils ont une formation geotechnique genie civil Laugh
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Saint Omer (62)
Tu as le numéro ?
Messages : Env. 10
De : Saint Omer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Si t'es en école d'ingé et que t'es pas foutu de trouver un numéro ! on est pas sorti de l'ornière !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Reims (51)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Calvados
*
Article n° 1 : Quand on sait pas faire soi-même, on fait faire...

donc tu fais un appel d'offres et tu demandes d'expliquer les propositions

et le tour est joué !

Voilà, maintenant il faut déjà que tu partages ta prime pour cette combine.
*
Messages : Env. 20
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Saint Omer (62)
C'est pédagogique c'est pas pour l'argent je suis pas payé...
merci pour votre aide en tout cas^^
Messages : Env. 10
De : Saint Omer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Euh... t'as pas des cours avec des formules à appliquer ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Saint Omer (62)
Non, mon école en fait c'est du génie industriel... donc non c'est freestyle mais en gros je voudrais juste avoir du à peu près!
Messages : Env. 10
De : Saint Omer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
T'as raison : quand on construit, on fait dans l'à peu près...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Saint Omer (62)
Je sais c'est la base...
c'est vrai que ce n'est jamais arrivé à personne de surdimensionner sa dalle béton ou ses fondations, non ça se fait à une masse au Kg près ;)
Messages : Env. 10
De : Saint Omer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Sincèrement en école d'ingé, on doit savoir comment passer d'une charge linéique à une contrainte sur la semelle, puis on prend une hypothèse de sol comme toujours dans ces cas là car on a pas de données (en général 0,2 MPA).

Après, normalement on vérifie que le tassement est admissible mais sans étude de sol...
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Saint Omer (62)
Je suis en école d'ingénieur industriel... donc gestion de production, qualité, amélioration continue, mécanique, électronique.

Le bâtiment c'est pas mon monde sinon je ne viendrais pas demander de l'aide.

Ensuite je vais bientôt l'avoir l'étude de sol mais je pense que c'est de l'argile.

Je voulais juste avoir des dimensions pour mon beau dessin :'(
Messages : Env. 10
De : Saint Omer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Et en ecole d'ingénieur industriel vous apprenez pas qu'un contrainte c'est une force divisée par une surface?

sus réserve de la vérification de l'hypothèse de Qels=0,2 MPa, une semelle de 50 cm de large reprend 10 tonnes/ml en très simplifié... (M. Tournesol svp pas de claque)
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Saint Omer (62)
Vu que la maçonnerie est en parpaing creux et que la toiture c'est du bac acier sur fermette monopente on est bien loin des 10 tonnes au mètre linéaire.
Si je sais que sigma est égale à ça est que c'est des newton sur des m² mais bon après avec la prise en compte de plein de chose que je ne connais pas je ne sais plus.
En tout cas merci pour l'aide ça me donne de quoi réfléchir.
Messages : Env. 10
De : Saint Omer (62)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir