Retour
Menu utilisateur
Menu

Sérieux doute sur ma ventilation primaire

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.919 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Landes
Bonjour à tous,

Je recherche un avis éclairé sur la question de la ventilation primaire de ma maison sur laquelle j'ai un sérieux doute.

Le maçon qui nous a fait les canalisations a positionné notre event comme suit pour une maison de plein pied comportant des evac pour 2 WC, 3 lavabos, 1 baignoire, une douche et une evac commune pour chauffe eau et machine a laver.
J'ai un gros doute sur la position de cet event que je vois en aval de notre installation et non en amont comme cela devrait être le cas.

Je précise que la maison est montée, le placo des murs extérieurs effectués et que donc je ne pourrais intervenir dans la dalle.
(Je me suis trompé également dans le sens de l'évac prévu pour l'évier du garage, elle rejoint bien le TAE et pas le contraire comme le montre la flèche que j'ai noté)

  • Que pensez vous de cette installation?
  • Quels sont mes recours si problème il y a?
Merci par avance de votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 100 message Landes
Un petit up!

Un gentil plombier pour me m'aider siouplait
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Landes
Les vacances sont fini, je refais donc un petit up sur ma problématique
Vu plus de 400 fois et pas de réponse.

Merci à un gentil plombier de m'aider la dessus, cela fait des jours que personne me répond Sad
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

En effet pas de réponses..........

La position de l'évent/ventilation ne me dérange pas, par contre positionnez un clapet anti-vide au niveau de la SDB
qui est en bout de ligne ou une ventilation secondaire en toiture au mieux.


Si les évacuations sont reprises sur un tube de 100 mm via des tampons de réductions, généralement cela ne pose pas de problèmes
de désamorçages de siphons, en plus sur une habitation de plein pied.

personnellement je n'aurais pas conçu ce réseau comme cela, mais cela fonctionnera.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Landes
Bonjour CAM et merci de t'interesser à notre question.

En effet, les évacuations de tous les appareils, le réseau en somme, sont sur des sorties en 100 via réduction (type 32 pour evier, lavabo et baignoire).
L'event étant en aval, nous pensions devoir mettre au niveau de la sortie 100 de la baignoire (sdb en bout de course au plus haut du réseau) soit un clapet anti retour soit faire un autre event. Tu confirmes ce que nous avions en tête.
Là ou nous nous interrogeons c'est :

- comment faire partir un event (ou un clapet anti retour) depuis l'evac de la baignoire techniquement parlant? quelles pièces prendre
- notre toilette (celui de gauche sur le plan) étant plus haut que l'event, cela ne va-t-il pas poser de problème d'écoulement? on se demandait si du coup fallait pas un clapet ici aussi
- au fait! anti-retour ou anti-vide c'est kif kif?

En tout cas merci de ton aide, je désespérais d'avoir une tite réponse Blush
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Calixta a écrit:Bonjour CAM et merci de t'interesser à notre question.

En effet, les évacuations de tous les appareils, le réseau en somme, sont sur des sorties en 100 via réduction (type 32 pour evier, lavabo et baignoire).
L'event étant en aval, nous pensions devoir mettre au niveau de la sortie 100 de la baignoire (sdb en bout de course au plus haut du réseau) soit un clapet anti retour soit faire un autre event. Tu confirmes ce que nous avions en tête.


oui pour la ventilation en bout de ligne de la SDB, comme je te l'indique dans mon post, mais pas caissonné sous la baignoire,
le clapet anti-vide a besoin d'une aération permanente pour fonctionner,
donc au niveau du lavabo.

Le mieux et de faire un essai "a blanc" avant si possible.
Il faut tirer les chasses et regarder comment se comporte les siphons de douche, baignoire, lavabos
par rapport a l'effet de piston/aspiration que produisent les wc, plus de risque sur un réseau unitaire
que sur séparés (wc uniquement sur leur tube d'évacuation).


Pour la ventilation en bout de ligne, mois facile a mettre en oeuvre, surtout si les cloisons/doublages sont en place.
Autant que possible le tube doit être le moins visible esthétiquement parlant, caissonné ou dans un coin de placard.
Par contre un tube de 40mm au minimum fera l'affaire.
Cela aidera à l'écoulement de la baignoire, à L'aération du tube et aux désiphonnages si il y a lieu.
Ce principe est toujours une bonne solution.



Là ou nous nous interrogeons c'est :
- comment faire partir un event (ou un clapet anti retour) depuis l'evac de la baignoire techniquement parlant? quelles pièces prendre

Pas trop le choix, pour l'évent on peut placer le tube de remontée sur une des sorties du tampon de réduction en 40mm
et après faire cheminer le tube jusqu'à l'air libre.


- notre toilette (celui de gauche sur le plan) étant plus haut que l'event, cela ne va-t-il pas poser de problème d'écoulement? on se demandait si du coup fallait pas un clapet ici aussi.

Par rapport a la position de l'évent ou ventilation primaire sur le plan, les wc iront chercher l'air la ou il est au plus près.
Donc pas d'utilité.


- au fait! anti-retour ou anti-vide c'est kif kif?

Non, pas la même fonction,
Un clapet anti-retour bloque le liquide l'empéchant de revenir en sens inverse.
Le clapet anti-vide empéche le désamorçage de siphons, et évite donc les remontées d'odeurs.


En tout cas merci de ton aide, je désespérais d'avoir une tite réponse Blush


Ce qui motive et qui donne envie de répondre, même entre une pose sur un chantier, sont ceux qui suivent leur sujet posté
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Landes
Oh que oui je suis mon sujet, c'est très important cet histoire d'évent, pas envie de me retrouver à devoir casser les murs après coup parce que ça sent pas bon ou que ça ne s'écoule pas au niveau des canalisations

Encore merci de ton intervention, tu confirmes donc bien pour résumer :


solution 1:
- Clapet anti-vide/aérateur a membrane (et pas anti-retour) mais je prend un risque par rapport à une vrai ventilation qui remonte en toiture.

- A mettre dans le caisson de la baignoire, moins visible, et nous pouvons prévoir une grille d'aération dans ce fameux caisson (mais toujours risqué sur notre réseau)

- A faire partir depuis la section de 100 de la baignoire avec d'un côté un réducteur en 32 (baignoire) et de l'autre le clapet anti-vide minimum 40 (plus serait peut être mieux?)

Solution 2 :
- Ou, mieux, la ventilation en toiture avec départ sur la section 100 de la baignoire avec réducteur 32 (baignoire) et section 40 minimum (event) que nous pouvons faire contourner autour de la baignoire avec un minimum de pente et faire remontée dans le fond du petit placard de la sdb (visible à gauche de notre baignoire)

Je résume bien?


Nota bene: Après je me dis que de toute façon la chasse des wc centraux de notre maison va aspiré de l'air donc, que ce soit sur l'anti-vide ou sur l'event rajouté, ça devrait être le même mécanisme non?
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Je confirme mise à part qqs points,

Si il circule de l'air dans le coffrage de baignoire pas de problème,
il te faut un tampon de réduction double avec 2 entrées en 40 mm et pas 32 mm qui n'est pas aux normes pour une baignoire (évacuation en 40 mm ou 50mm si + d'1m de distance selon DTU 60.11).

Il te faut un clapet aérateur à membrane ou anti-vide de 40 mm.

32mm est ok seulement pour les lavabos, meme si pour mon avis je prefere les passer en 40mm avec leurs siphons.

Dans tous les cas la ventilation secondaire conseillée dans ton cas avec sortie à l'air libre est bien meilleure qu'un clapet anti-vide qui n'à pour fonction
unique déviter les désamorçages des siphons.

Une aération directe a l'air pourra aider à l'écoulement de la baignoire + rapidement aussi.

Dans ce cas il faut monter jusqu'au toit.
un tampon de réduction double au départ sous baignoire avec 1 entrée 40mm et 1 entrée 50mm (le tube de ventilation en 50mm)à préferer si possible.


Mais sans trop d'inquiétude, même si la ventilation/aération est meilleure, l'aérateur à membrane ou clapet remplira sa fonction correctement aussi,
et c'est ce qui importe, car rien deplus désagréable de sentir des mauvaises odeurs dans la SDB.


La plupart du temps, les bondes de douches sont en causes, certaines n'ont pas de garde d'eau ou insuffisamment.......a surveiller.


Voilà pour mon avis
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Landes
Merci infiniment CAM, on ne pouvait faire on ne peut plus clair!!
Smile
Messages : Env. 100
Dept : Landes
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 20h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir