Bonjour,
je vient d'acheter et j'ai toute élec. à refaire. La maison date de 1960, les passages de câbles sont encore dans des tubes métal comme à l'époque.
Je vais donc tout refaire, faire des saignés dans les murs et cloisons (brique) et comme sur sous-sol mettre le tableau au sous-sol.

Jai donc plusieurs questions.
Etant donné que je vais emménager dedans dans cette état je pensais faire l'élec. rapidement.

- Dans les saignés que doit je passé comme câble ?
une gaine préfilée ou passé une gaine et acheté le câble de couleur.

- La mason étant sur dalle béton les lumières et câbles des ampoules du plafond son coulé dedans, d'après vous est ce nécessaire de repassé des câbles, car pas facile a repasse sur une dalle béton car le plafond plâtre est enduit dessus (pas de faux plafond).


enfin besoin de petits conseils, je vais faire toute la préparation et passage et après un ami électricien viendra me raccorder le tableau.
Messages : Env. 10
De : Niort (79)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Oullins (69)
vadorator a écrit:Bonjour,
je vient d'acheter et j'ai toute élec. à refaire. La maison date de 1960, les passages de câbles sont encore dans des tubes métal comme à l'époque.
Je vais donc tout refaire, faire des saignés dans les murs et cloisons (brique) et comme sur sous-sol mettre le tableau au sous-sol.

Jai donc plusieurs questions.
Etant donné que je vais emménager dedans dans cette état je pensais faire l'élec. rapidement.

- Dans les saignés que doit je passé comme câble ?
une gaine préfilée ou passé une gaine et acheté le câble de couleur.

=> je vous propose de lire cet article : http://www.installation-renovation-electrique.com/gaine-icta-prefilee-ou-passer-les-fils/

vadorator a écrit:- La mason étant sur dalle béton les lumières et câbles des ampoules du plafond son coulé dedans, d'après vous est ce nécessaire de repassé des câbles, car pas facile a repasse sur une dalle béton car le plafond plâtre est enduit dessus (pas de faux plafond).

=> un autre article pour que vous contrôliez que vos luminaires sont conforme à la norme électrique NF C 15-100 : http://www.schema-electrique.net/schema-electrique-cablage-branchement-circuits-electrique.html
=> en résumé, ce qu'il faut vérifier c'est :

  • Commande un ou plusieurs point(s) d'éclairage(s) d'un seul endroit
  • Nommé également simple allumage ou simple commande
  • Hauteur de pose des inters : axe 1M20 du sol fini (entre 0M90 et 1M30)
  • Fixation interrupteur encastré : par vis, griffes interdits
  • Circuit : section 1,5², 8 points d'éclairages*, disjoncteur 16A* ou fusible 10A* et/ou 2 PC commandées maximum par inter (si plus = Télérupteur, Contacteur...)
  • Branchement : 2 bornes (interrupteur) ou 3 bornes (remplacé par un inter va et vient) phase sur repére rouge, L ou P - retour vers lampe(s)



vadorator a écrit:enfin besoin de petits conseils, je vais faire toute la préparation et passage et après un ami électricien viendra me raccorder le tableau.

=> vous aurez fait le plus laborieux

PS : je ne suis pas électricien, mais je me suis beaucoup documenté. Je suis un peu dans un cas similaire au votre, sauf que j'habite l'appartement que je compte rénover.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 100
De : Oullins (69)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Niort (79)
Merci polo_c_moi mais je n'ai pas lien pour lire vos articles ?
cdt
Messages : Env. 10
De : Niort (79)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Oullins (69)
Pour information, j'ai modifié ma réponse, le liens apparaissent.
Messages : Env. 100
De : Oullins (69)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 21h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir