Bonjour, je vais bientôt faire faire mon plancher chauffant mais j'ai comme un gros doute quand à ce qui va se faire, je m'explique :

sur la dalle, j'ai une différence de niveau par rapport aux différents bas de porte, allant de 13,5cm au plus court, à 15cm au plus large.
sur le devis du plancher chauffant, le chauffagiste n'a pas précisé la hauteur de l'isolant mais à la livraison d'hier, j'ai du tms de 4cm
sur le devis de la chape fluide, il est précisé 5cm
mon carrelage fait 1cm d'épaisseur et je pense qu'i faut 5 bon millimètres de colles (je ne suis pas sûre de ça) , soit 1,5cm

si je fais le calcul, j'arrive à 10,5cm, autrement dit il me manque de l'ordre de 2,5 à 4,5cm......
Comment faire pour combler cela ?

J'ai tenté de contacter le chauffagiste mais il est en vacances cette semaine. Je pense qu'il faudrait un isolant plus important pour combler cela : tms 68mm (+ 50mm de chape + 1,5cm colle + carrelage), soit 13.5cm.


Que pensez vous de mon raisonnement (épaisseur colle et épaisseur tms) ? Voyez vous une autre solution ?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour,
Je pense que vous avez oublié le détalonnage des portes dans votre calcul.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
zadene a écrit:Bonjour,
Je pense que vous avez oublié le détalonnage des portes dans votre calcul.


Non, les portes sont prévues (et installées) avec le détalonnage de 1,5cm.
Les valeurs sont prise au niveau du seuil de la porte d'entrée.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Salut
ton raisonnement est bon, essai de voir avec ton chauffagiste si il peut changer d'épaisseur d'isolation mais il va faire la tronche vu que c'est livré et tu aura forcément une plus value.
sinon chappe plus épaisse mais dans ce cas tu aura plus d'inertie.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Guerande (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
Pour la chape, j'y avais pensé mais d'une part qui a avoir une plue value, je préfère que ce soir en isoant plutôt qu'en chape et d'autre part, la limite autorisée par le dtu pour la chape est de 7cm.... donc insuffisant au final.

Je vois le chauffagiste demain, je vous tiendrai au courant (mais je compte faire le forcing pour avoir du 68mm).
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
J'ai vu le chauffagiste hier comme prévu : premièrement il y a eu une mésentente entre ce que le chauffagiste allait faire et le chapiste : en effet, le chauffagiste pensait que les 5 cm de chape étaient au dessus des tuyaux alors que le chapiste comptait au dessus du tms.... bref, au final je perdais 1 cm sur le total.

Après avoir montré une photo avec la réservation mesurée, le chauffagiste se rend compte que ça ne sera pas possible. Il m'informe qu'un tms plus épais coutera plus cher (ça je m'en doutais) il me préconise de mettre en dessous du polystyrène extrudé puis son tms de 40mm pour limiter le coût. Je lui répond que je préfèrerai mettre du tms plus large (68mm).... Là il me dis que la différence est conséquente : il me sort un prix de 40 euros du mettre carré. Je lui dit que je trouve ce prix excessif car hier, afin de me rendre compte du surcout, j'ai prix le premier site venu sur internet qui me donne un prix au metre carré de 21 euros.... Bref, il me dit qu'il va voir pour mon problème en début de semaine prochaine.
Je pars, vais faire quelques achats au point P pour le chantier, et là je demande à tout hasard le prix du tms en 68mm chez eux : 16,52 euros ttc du metre carré.... j'envois donc un message au chauffagiste avec ce prix, histoire de lui faire prendre conscience que ce n'est pas la peine de me proposer un tarif de 40 euros..... affaire à suivre mais je pense fortement acheter ce dernier dans ce dernier magasin, quitte à ce que le chauffagiste fasse retourner à mes frais la marchandise.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Tournefeuille (31)
Bonjour, nous on a fait il y a deux ans une chape liquide sur notre plancher chauffant qui était une dalle avec des plots de 69mm d'épaisseur ( pour l'isolant sans les plots). le chapiste nous a coulé 55mm de chape se qui est conforme, et le carreleur 1.5cm pour la colle +carrelage.
Je pense qu'au départ ton chapiste n'a pas prévus assez et le chauffagiste aussi. Avais -tu une 1er chape sous l'isolant? car nous nous avons rattraper avec la chape de ravoirage, ceux qui a permis de garder l'isolant eu une chape de 55mm sans plus value.
voilà
Messages : Env. 10
De : Tournefeuille (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super photographe Env. 600 message Rouvroy Sur Marne (52)
Je n'ai pas de chape de ravoirage (enfin je crois) : Les tuyaux ont été passés sous la dalle.
Il est vrai que je n'ai pas posté depuis le rdv avec le chauffagiste :

Il va me reprendre le tms de 40mm et me mettre à la place du tms de 68mm (plu value de 400 euros environ).
En fait, l'erreur vient à la fois du maçon qui m'a laissé une réservation trop grande (13.5 cm au lieu de 12) et du chauffagiste qui a considéré la hauteur de chape anhydrite au dessus de ses tuyaux d'eau et non pas au dessus du tms, sans compter le carreleur qui a lui aussi majoré l'espace de qq mm..... bref, au final, la différence était conséquente..... mais bon, cela devrait être bon maintenant.
Ce que je pdéplore dans tout cela c'est le manque de professionnalisme de certains artisants et le fait qu'ils sont incapables de travailler ensembles (chacun se disant le suivant se débrouillera.... mais ua final c'est bien le client qui galère).

Bref, au final je me retrouve avec 68mm + 50mm + 15mm = 133mm...... ce qui est bien.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 600
De : Rouvroy Sur Marne (52)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 08h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages