Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme cycle court pac inverter

Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 4.540 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Yonne
Bonjour a tous
Je possède une pac bi bloc inverter de dietrich alezio awhp 11kw et le souci c'est que je me suis rendu compte qu'elle faisais des cycles court d'environs 3 min pour se couper environs 7 min.la temperature extérieur était de 9degrés.
Je fonctionne uniquement en loi d'eau
J'ai pas mis de ballon tampon dans la notice c'est écrit que tout circuit supérieur a 20 litres n'en a pas besoin et j'ai environs 65 litres d'eau.
Elle est actuellement sur dimensionner mais c'est en attendant que l'étage soi fini!
Avez vous une idée pour allonger mes cycles?j'ai pas envie de changer le compresseur quand l'étage sera fini(environs 2ans)...
Installer un ballon tampon résoudrai t'il le problème?
Merci a tous
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 50 message Yonne
Personne pour m'aider svp?

Je me suis aperçu que la temperature de depart sur mon module interieur faisai le yoyo!
Elle passe de 25 a 30degrés en 3 min quand le module exterieur se declenche et redescend de 30 a 25 degrés en 7 min!
J'ai penser a installer un thermostat en mode tout ou rien car la pac se declenche meme quand il fait 24 degres dans la maison alors que j'ai mis une consigne de 21,5degrés
J'y comprend plus rien!
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Un ballon tampon résoudra ton problème
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Yonne
Ok merci je vais essayer d'en brancher un cet apres midi pourtant mon on m'avai dit qu'en inverter c'était pas la peine d'en mettre un!
Je le branche sur le retour du plancher?j'ai 4 sorties sur le ballon:
2 sur le haut
2 sur le bas
Merci par avance
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Ce comportement de la pac me parait un peu bizarre, surtout pour une inverter qui est censée moduler la puissance...
avant tous travaux importants, je pense qu'il serait essentiel de contrôler thermostat et régulation; il doit y avoir un pb de ce côté là...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Bonjour,
Effectivement, une inverter module sa puissance, mais la modulation a ses limites, au-delà d'un certain seuil (en dessous de 15% à 30% de sa puissance) une inverter (si elle est surdimensionnée / aux déperditions de la maison) fonctionnera en TOR (tout ou rien) car elle va se trouver dans un zone de fréquence où la variation de celle-ci devient impossible et fera des courts-cycles, surtout lorsque la PAC fonctionne en loi d'eau sur le départ (ce qui est le cas des PAC inverter)

Cordialement,

Bécamel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Yonne
Oui pour le moment elle est surdimensionné car elle a été prévu pour chauffer toute la maison:
Rez de chaussé 100m carré
Etage environ 90 m carré
Et eventuellement un célier de 10 m en bas
La maison a été construite en 2012
Sauf que pour le moment faute de finance je n'ai pas commencer les travaux a l'étage du coup elle chauffe que le rez de chaussez

Le but et de limité les démarrages le temps de finir les travaux
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Met ton ballon tampon en série sinon il va te manquer une pompe
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Yonne
Ok je le met des demain

Je pense le mettre en série sur le retour du plancher
Retour en haut du ballon et départ vers la chaudiere du bas du ballon
Qu'en pensez vous?
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Jbb89 a écrit:Ok je le met des demain

Je pense le mettre en série sur le retour du plancher
Retour en haut du ballon et départ vers la chaudiere du bas du ballon
Qu'en pensez vous?

Alors........tu n'as pas regarder les liens ?
En série c'est évident, ensuite sur le départ ou sur le retour ? quelle différence ?
Et bien pas énorme, toutefois sur le départ lors des dégivrages tu seras plus efficace.

Cordialement,

Bécamel.

PS
Tu appelles la PAC chaudière ???????????
Tu mets le BT demain ?quel volume?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Yonne
Oui j'ai regarder les liens!j'ai trouver sa très intéressant...
J'ai un ballon de 150 litres sous la main je vais voir si sa change quelque chose et je vous redis sa demain soir.
Que pense tu de rajouter un thermostat en plus?
Smile
Non je te rassure je n'appelle pas sa une chaudière je vient de me relire je me suis trompé
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Jbb89 a écrit:Oui j'ai regarder les liens!j'ai trouver sa très intéressant...
J'ai un ballon de 150 litres sous la main je vais voir si sa change quelque chose et je vous redis sa demain soir.
Que pense tu de rajouter un thermostat en plus?
Smile
Non je te rassure je n'appelle pas sa une chaudière je vient de me relire je me suis trompé

150+65 = 215 litres tu ne vas rallonger que de quelques minutes seulement.
On ne met pas un thermostat (c'est tout ou rien) mais une sonde d'ambiance.
Contacte Newlook qui a été confronté aux mêmes problèmes avec la même PAC (8 KW au lieu de 11 KW toutefois) donc la même régulation.
Tu vas gagner un temps précieux sur le réglage de la régulation.

Cordialement,

Bécamel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Ales (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Yonne
Ok merci becamel

Tu as raison j'ai gagner que quelques minutes avec le ballon.
je vais contacter newlook pour la sonde d'ambiance...
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Yonne
Bonjour je viens de m'apercevoir que l'installateur n'a pas mit de vanne 3 voies
je ne sais pas trop a quoi elle sert ni ou la mettre
le problème pourrai t'il venir de la?
Messages : Env. 50
Dept : Yonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Rennes (35)
Désolé pour le téterrage...mais j'ai une question concernat ma PAC Inverter DAIKIN 7kW:

Elle se déclenche souvent je trouve (toutes les 5 minutes pendant 1 minute par moment), cela est peut-être lié aux températures plutôt élevées en ce moment (je la laisse en fonctionnement car on vient de m'installer une bouteille de mélange de 12L en plus)

Qu'en pensez-vous?
Quelle est la fréquence "normale" de déclenchement d'une PAC inverter? Quelle durée?

Merci bien!
Messages : Env. 400
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis aujourd'hui à 13h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir