Retour
Menu utilisateur
Menu

Poele buche RT2012

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.655 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Pont De Metz (80)
Bonsoir
qui aurais rencontrer des problème dans sa construction?? pour mettre un poêle bois bûche en chauffage principale et radiant a l’étage avec la RT 2012,
Car nous avons fait des pied et des main pour comprendre le service étude thermique ETC qui nous refuse plusieurs poêle agrée rt2012 en ayant l'appui d'un commerciale qui nous dit qu'il y a pas de texte de lois consernant l'obligation de thermostat !! de ce faite notre construction nous as était mis en attende !!du faite de chercher une solution chez seguin il yen a un mais a 5000e avec la pose
merci pour vos reponse
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
De : Pont De Metz (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 90 message Yvelines
Dans la rt2012 il est demandé un chauffage avec régulation de la température par thermostat. Des poêles à bûche sont équipés d'un tel système, même si cela reste de la théorie.
Regarde les poêles brisach et Nestor Martin. Pour moi c'est passé.
Messages : Env. 90
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Pont De Metz (80)
stban1983 a écrit:Dans la rt2012 il est demandé un chauffage avec régulation de la température par thermostat. Des poêles à bûche sont équipés d'un tel système, même si cela reste de la théorie.
Regarde les poêles brisach et Nestor Martin. Pour moi c'est passé.



bonjour
oui j'en ai vu !! mais il ya longtemps votre construction et est ce votre moyen chauffage principale ??nous c'est la societe etude qui veut une telecommande comme poele a granule pfff
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
De : Pont De Metz (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Calvados
Pourquoi ouvrir un nouveau post sur le sujet ?

Alors qu'il en existe déjà un de 63 pages ! Où tout à déjà été dit...

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-209925.php
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Pont De Metz (80)
sismo_thecat a écrit:Pourquoi ouvrir un nouveau post sur le sujet ?

Alors qu'il en existe déjà un de 63 pages ! Où tout à déjà été dit...

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-209925.php




merci de votre reponse et de votre amabilité!!!!!!!!!
j'ai deja lu sauf que moi on m’impose une programmations
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
De : Pont De Metz (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Saint Herblain (44)
A ce jour la RT 2012 impose un systeme de regulation et un dispositif d'arret pour le système de chauffage , ce qui exclue pour le moment les poeles à buches
Messages : Env. 20
De : Saint Herblain (44)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Calais (62)
majap5 a écrit:A ce jour la RT 2012 impose un systeme de regulation et un dispositif d'arret pour le système de chauffage , ce qui exclue pour le moment les poeles à buches



Vrai pour le systeme de regulation, et surtout FAUX le fait d'exclure les poeles a buches !!
Haaa les joies de la RT2012. Un bonheur a partager.
Apres de nombreux (nombreux) devis de chauffagiste, avec des discours complètement différents, je dirais q'un chauffagiste sur 10 s'est bien renseigné sur la RT2012 et a réellement des réponses..
J'ai fait passé mon poêle a buches avec la norme RT2012 sur ma nouvelle construction.
Le poele a granulés est donc évitable en RT2012, mais très peu de modèles bûches compatibles existent.

Les critères a retenir je dirais :
- Poêle étanche
- Rendement supérieur a 81%
- Surface maxi (100m2 il me semble)
- Il faut voir le projet dans sa globalité, coefficient thermique, les nombreux calculs..votre bureau d'étude sera en mesure de vous répondre en ayant tout les éléments de votre projet.


En espérant aider ceux qui sont en manque de réponse comme je l'ai été !


Ant
Messages : Env. 10
De : Calais (62)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,

La fiche d'application prise en compte des poêles à bois vient de sortir /
http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT2012/fiches_[...]bois_en_maison_indi.pdf
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Pont De Metz (80)
Bonsoir
merci pour le lien rt2012
nous avons trouver un poele buche qui est programable pour la temperature chez hwam systeme IHS
merci pour votre reponse
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
De : Pont De Metz (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Loiret
Attention, lisez bien le texte du 18/11/2013, la régulation ne suffit pas, il faut aussi l'arrêt manuel (ce qui n'est pas gagné pour un poele à buche) le texte précise bien : des appareils indépendants de chauffage à bois dotés d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure. sinon ce sera considéré comme un poêle a bois buche classique et là, la RT est beaucoup plus restricitive...
Messages : Env. 60
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message
niallof a écrit:Attention, lisez bien le texte du 18/11/2013, la régulation ne suffit pas, il faut aussi l'arrêt manuel (ce qui n'est pas gagné pour un poele à buche) le texte précise bien : des appareils indépendants de chauffage à bois dotés d’un dispositif d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure. sinon ce sera considéré comme un poêle a bois buche classique et là, la RT est beaucoup plus restricitive...


Et quand tu coupes l'arrivé d'air ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000

Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Loiret
Quand tu coupes l'arrivée d'air tu arrêtes le poêle? je demande à voir. 3heures après peut-être

sinon il y a aussi "tu ne mets plus de bois et il s'arrête"Biggrin

en plus comme tu mets les buches dans le poêle à la main, c'est bien un dispositif manuel.

ou mieux encore, instantané. tu prends la pince à buches, tu retire du foyer le bois en train de bruler, tu le jettes par la fenêtre. tu viens de faire un arrêt manuel.
Messages : Env. 60
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Pont De Metz (80)
Bonjour
avec le comerçant nous avons telephoner directement au bureau etude qui eux on eux une reunion avec le directeur de chez seguin (marchand de poele)qui confirme avec le systheme IHS que l'etude est bonne Smile j'espere que celui ci ne changeras pas en cours de route car je doit le mettre en commande merci des infos
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
De : Pont De Metz (80)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour

Puisque l'on cherche a sodomiser les drosophiles , la fiche d'application parle d'arrêt manuel , mais pas instantane.
Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Loiret
Laisses les drosophiles tranquilles. ce n'est pas moi qui ai écrit le texte. on parle de dispositif d'arrêt manuel. les poêle à buche n'en ont pas. une clef de tirage ou une régulation de l'air primaire ou secondaire ne sont pas des dispositifs d'arrêt. cqfd. après si les BE cherchent à aller au contentieux et valident l'étude thermique...
Messages : Env. 60
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
niallof a écrit:Laisses les drosophiles tranquilles. ce n'est pas moi qui ai écrit le texte. on parle de dispositif d'arrêt manuel. les poêle à buche n'en ont pas. une clef de tirage ou une régulation de l'air primaire ou secondaire ne sont pas des dispositifs d'arrêt. cqfd. après si les BE cherchent à aller au contentieux et valident l'étude thermique...


Ne vous inquietez pas pour nous.

Et quand vous coupez instantanément tout type de générateur les émetteurs sont de suite froids ou vous les démontez pour les jeter par la fenêtre comme le bûches .

Conseil en éco-construction ,thermicien RT 2012,RE2020 ,C.E.P.H+


Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60 message Loiret
Ai-je l'air inquiet?

encore une fois, le texte du 18/11 étant clair sur ce point, la question simple que je pose est "indiquez-moi un poêle à bois buche munis d'un dispositif d'arrêt manuel", si vous ne pouvez y répondre ce n'est pas que la question est sans objet.
Messages : Env. 60
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 20h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir