Retour
Menu utilisateur
Menu

Plus assez d'eau au robinet.

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Eure
Bonjour,
Je ne suis pas relié à l'eau de la ville (situation trop élevée).
Mon système comporte un forage à 45 m avec une pompe immergée (évidemment) qui arrive sur la cuve d'un surpresseur lui-même relié à une bonbonne rouge.
A la sortie du surpresseur (vieille grosse cuve), j'ai une double sortie vers un robinet de jardin et vers un tuyau plastique noir (diamètre environ 35 mm) qui va vers la maison située à une dizaine de mètres.
Il y a deux manomètres :
- celui en sortie de surpresseur indique 2 bars (un peu plus) ;
- celui au sommet du surpresseur indique 3,5 bars après arrêt du moteur (il descend jusqu'à 1,5 bar quand je puise sur le robinet du jardin (débit normal) puis le moteur se déclenche) ;
- j'ai vérifié la pression de la petite bonbonne avec le manomètre de gonflage de roue de mon compresseur : 3 bars.
Hier soir, le débit d'eau dans la maison était normal. Ce matin, le débit est très faible et ne permet pas de déclencher le chauffe-eau à gaz.
Il n'y a pas de trace de fuite en sortie de surpresseur. La dalle en béton est sèche.
Il n'y a pas de trace de fuite au niveau du robinet d'arrêt côté maison à l'autre bout du tuyau plastique noir.
Après ces vérifications, je n'ai plus d'idée pour résoudre mon problème.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Cordialement.
Thierry
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 40 message Calvados
Fast27 a écrit:j'ai vérifié la pression de la petite bonbonne avec le manomètre de gonflage de roue de mon compresseur : 3 bars.
Hier soir, le débit d'eau dans la maison était normal. Ce matin, le débit est très faible et ne permet pas de déclencher le chauffe-eau à gaz.

J'ai pas tout compris ton explication, mais déjà la pression nécessaire pour ré-enclencher la pompe à 1,5 bar me semble être bien trop basse.

Essaie de régler cette pression à 3 bars sur le manostat.

Les chauffe-eaux gaz n'aiment pas les grosses variations de pression.

*
Messages : Env. 40
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Eure
Merci pour ce conseil. Je vais vérifier cela le week-end prochain.
Bonne soirée.
Thierry
Messages : Env. 10
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 15h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir