Env. 80 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

J'ai récemment terminé ma douche à l'italienne et j'en suis (presque) satisfait.
J'y ai mis un Rapido T de chez Grohe + un rainshower f-series (le + petit des 2) & un pommeau de douche.

J'ai un débit assez normal (bien que pas assez à mon goût) mais rien de bien méchant ... sauf dès que l'on tire de l'eau en même temps (lavabo, machine à laver ...), là ça goutte et cela devient catastrophique, impossible de prendre correctement sa douche !

Comme bien sûr j'ai tout encastré (à l'époque les avis de plombiers m'avaient suggéré du 16, avec le recul cela devait être le minimum ...), difficile de revenir sur l'existant sans tout casser, ce que je voudrais éviter

Question très bête : puis-je utiliser des départs de nourrice supplémentaires (j'en ai des libres) pour ainsi doubler l'alimentation en eau ?
Je me doute que cela n'influera pas sur le débit mais peut-être sur la continuité de l'alimentation ?

Merci pour votre aide !
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,

En effet, ton jugement est juste, le rapido T doit être alimenter en per 16/20 ou cuivre 16/18.

Le per de 13/16 ne suffit pas, pour donner le débit optimal que peut encaisser le Rapido, cela marchera toujours,
mais la sensation ne sera pas la même.


Pour la Rainshower, le débit max en litres/minutes selon la pression est :

12.7 l ........ 1 bar
18.0 l ........ 2 bars
22.0 l ........ 3 bars
25.4 l ........ 4 bars
28.4 l ........ 5 bars
31.1 l ........ 6 bars

Dans le meilleur des cas avec un per 13/16 c'est autour de 12 l/minutes a V 1.5 m/secondes dans les conduits (au grand max 16 l/m).

Avec un 16/20 entre 18 et 25 l.

Pour répondre à ta question si j'ai bien compris, le fait de rajouter un tube supplémentaire dans un autre tube de meme diamêtre
ne changera rien au débit, la seule chose à faire pour améliorer un peu la situation serait d'augmenter la pression
sans dépasser une certaine limite

J'avais posté il y a qqs temps une doc Grohe concernant la conception réseau de ce produit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Merci pour toutes tes précisions.

Pour la doc, tu l'avais bien fournie ... en MP , si tu l'as encore, je suis preneur !
Tu avais également répondu que pour la douche à main en 16/13 c'était OK. Il faudrait donc revoir les 2 PERs d'arrivée eau chaude/froide + le PER de la tête de douche, voire même utiliser la sortie des douches latérales que j'avais condamnées, faute d'utilité ...

Donc si je voulais vraiment améliorer l'installation, il faudrait que j'ouvre le placo par l'arrière et que je retire les raccords à glissement (joint filasse !) que j'ai déjà effectués, sans parler des gaines qu'il faudrait repasser ... bref la mission quoi !

Je vais quand même voir si je peux légèrement jouer sur la pression mais bon je suis pas trop chaud là ...
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Re bonsoir,

oui, ce n'est pas une catastrophe non plus, surtout que tu n'utilise pas le système de douche latérales (multijets).

A priori si le débit s'effondre quand de l'eau est tirée simultanément, c'est qu'il faut voir en amont de l'installation,

Les tubes reliants la douche doivent être seuls du départ à l'arrivée, ou repiqués sur des conduites de diamêtres apte à
délivrer le débit nécessaire aux 2 éléments sanitaires (ou +) raccordés, cela ne s'improvise pas, sinon la sanction c'est "l'écroulement" du débit.

La douchette est correctement raccordée par un pe de 13/16, au vu du flexible inox qui l'alimente, c'est bien suffisant.

Pour le lien, je te l'ai re-uploadé
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Merci j'ai bien reçu ton document.

La douche est raccordée en direct sur la nourrice avec tout au plus 1.5 m de PER qui passe dans la cloison en placo (gainé bien entendu !).
Messages : Env. 80
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 22h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir