Problème pression dans douche italienne hydromassante

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.350 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Bonjour à tous,

je vous expose mon problème, j'ai fait moi même ma douche avec jets hydromassant,.
Ayant fini tout ce qui est plomberie j'essaie mon nouveau jouet, mais je remarque que la puissance des jets n'ai pas assez fort.
Je me dit que c'est peut être un problème dans mon installation alors j'ai installé un manomètre coté arrivée eau froide qui m'indique 4.2bar et pour l'eau chaude qui lui m'indique 6bars. alors je m’étonne qu'avec une pression qui me parait convenable et suffisante que sa ne rende pas le résultat escompté.

Je vous joint un plan de l'installation

Savez vous de quoi il peut s'agir ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Melun (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonjour,


C'est quoi comme système, quelle marque ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Melun (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 900 message Jura
La pression est peut-être là mais pas le débit ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Jura
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
La pression n'est pas en cause, elle est meme trop forte, entre 3 et 4 bars cela doit etre optimum (5 bars max)


Pour alimenter ces systèmes Hudson ou Grohe ou les entrées sont en 3/4 ou 20/27, c'est minimum du 20/16 ou cuivre équivalent,
sur certaines doc il est conseillé du 20/22 cuivre.

Si c'est un pe de 16/13 qui "donne à manger" à tous le systeme, grand ciel de douche, 6 buses massages, etc,
sur une sortie ça va être plus que limite, sur les deux sorties possible en simultané, c'est mort..........pipi de chat au bout du tuyau
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Tu pense que j'aurai du mettre en per 20 Crying.j'avais fait en 16 car comme mon arrivée eau froide/ chaude est en 16 je pensais qu'il n'y avait pas d'intérêt a agrandir le diamètre. Demain j esseyerai de regardé la pression que j'ai en sortie jets du mitigeur voir si cest pas lui qui abaisserait trop la pression.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Melun (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Re, bonjour

oui, je connais bien ces produits, pour en avoir installé qqs un........

Sur ce module Hudson reed 3 vannes, en priorité il faut équilibrer la pression sur l'EC et l'EF, impératif d'avoir la même des 2 cotés
minimum 2 bars et éviter de dépasser 4 bars (Recommandations Hudson Reed).

Recommandation de raccordement en tuyauterie: possible jusqu'au 22 cuivre max (matiere au choix, cuivre, per, multicouche)

Mon conseil est de raccorder en 16mm diametre int, un multicouche 16/20 par exemple va trés bien.


Hudson conseille aussi de limiter à 4 bars la pression sur le réseau.

Ils précisent toujours de vérifier le raccordement EC (toujours sur la gauche de face a la robinetterie)

Si tu as un problème, uniquement S.A.V en ligne, vente uniquement via site internet.


Crdt
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Ok, merci pour ta réponse. je vais voir demain la pression en sortie du mitigeur et pour poser un réducteur en sortie de chauffe-eau voir si sa améliore les choses
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Melun (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Bonsoir, comme convenu j'ai regardé la pression que j'avait sur la sortie jets du mitigeur et j'ai 4 bars, sa parait cohérent ? je vais essayer de voir pour calculer le débit qu'il me faudrait pour mes 6 buses
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Melun (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Tu sait que le débit dépend du diametre du tuyau d'alimentation,

Si tu as trop de pression avec un débit faible a cause d'un tube inadapté, ça va fouetter et gicler de partout, par contre tu va mettre un bon moment avant de remplir un seau, l'équilibre n'y est pas.

Avec un tube dimensionné correctement par exemple un multicouche 16/20 à 4 bars de pression du doit pouvoir tirer 20 litres mini.

Fait le test en prenant un récipient, tu chronomètre sur 1 minutes et tu aura ton débit.


Tu peut améliorer légèrement le débit en augmentant la pression, mais il y a limite a ne pas dépasser, autrement
c'est toutes l'installation qui va être en surpression.


Pour rappel /:

Selon les règles la tuyauterie d'une douche doit pouvoir assurer un débit d' environ 12 l/minutes minimum.

Nature et diametres des tubes possibles :

Per 13/16
Multicouche 12/16
Cuivre 12/14


Pour une douche en colonne (non encastrée) Multijets, Hydromassante.

La tuyauterie de la douche doit pouvoir assurer un débit autour de 15 l/minutes et plus.

Nature et diametres des tubes possibles :

Per 13/16 minimum ou 16/20
Multicouche 16/20
Cuivre 14/16 ou 16/18


Pour un système encastré (type combiné de plusieurs éléments, ciel de douche, buses latérales, action simultanée possible)
la tuyauterie doit être en mesure de délivrer au dessus de 20 l/minutes.


Nature et diametres des tubes possibles :

Per 16/20 minimum ou 20/25
Multicouche 16/20 minimum ou 20/26
Cuivre 16/18 minimum ou 18/20 ou 20/22.

Bonde de douche 90 avec évacuation en 50mm.

Il faut bien sur que les tuyauteries soient supérieure ou de même diametres en amont de l'installation.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Bonjour, et merci cam4293 pour tes réponses.

comme tu me l'a soumis j'ai mesuré le débit que j'avais en sortie de mitigeur coté buses et j'ai 18.3 litre/minute ce qui me parait pas mal. Il faut dire que j'ai quand même 6 buses avec chacun 16 trous de 1mm de diamètre
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Melun (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Ton problème viens d'ailleurs alors, cela devrait fonctionner normalement.

Tu as une pression correcte, et un débit optimal.
Les débits des alimentations sont données pour 3 bars de pression mesurée.
18l avec 4 bars est même très correct.

voilà ce que je peut en dire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Bonjour.

Je viens donner des news sur mon problème. J'ai refait toute la plomberie en multicouche diam 20 ( arrivée d'eau et sortie mitigeur pour les buses) maintenant j'ai un débit de 20l / minute pour 4,1bar de pression. Sa a donc un peu améliorée le ressenti sans toutefois être à la hauteur de ce que j'espère. Je pensais donc en dernier recours mettre un surpresseur en sortie de mitigeur pour le buses. Étant donné que le débit est correcte il me manque simplement un peu de pression (ke pensai 4,5 bars) pour que les jets donne un résultat satisfaisant. A votre idée est possible ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Melun (77)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Je pense pas, il ne faut pas que le jet des buses fléchissent en sortie, mais pas du Karcher non plus,
il y a une juste mesure

Le matériel est fait pour fonctionner sur une plage de 2 à 5 bars, monte la pression à 4.5 ou 5 bars est regarde si tu vois un effet,
mais ce sera un grand maximum a ne pas dépasser.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Melun (77)
Bonsoir cam4296, oui justement je pense qu'en mettant un surppresseur (je pensais à celui-la : http://www.castorama.fr/store/Groupe-surpresseur-1100W-prod7710042.html?isSearchResult=true&navAction=jump ) j'obtiendrais un jet disons plus revigorant. bon par contre apparemment le surpresseur n'accepte q'une temp max de 35° doc faut que je règle le mitigeur
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Melun (77)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 16h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir