Compteur erdf extérieur: cable telereport inutile ?

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.480 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Uzes (30)
Bonjour,

ERDF m'a fait installer les 2 coffrets dos à dos pour y mettre le compteur et disjoncteur.
du coup, je n'ai aucune utilité de tirer un cable téléreport jusqu'à mon tableau électrique ?
Hormis l'arrivée du cable 2 ou 3*16 pour alimenter mon tableau, que faut il ajouter dans la gaine diam 90 !
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

Pas de telereport, en effet .... Mais peut être, selon le système de chauffage, une teleinfo...

Teleinfo qui peut être réalisé par un câble type telereport ....Biggrin

Vous suivez ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Tramoyes (1)
Bonjour

En principe, il faut tirer un 2 x 16mm2, la terre passe par ton piquet de terre

Avec ton câble, profite en pour passer un fil 2 x 1.5 mm2 pour le contact jour / nuit au cas ou mais, tu peux aussi te servir du câble de telereport
Messages : Env. 40
De : Tramoyes (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 600 message Uzes (30)
Le cable de telereport est un type spécial ? section, matière etc...
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Tramoyes (1)
Bonjour,

cela fait un moment que j'en ait plus tirer mais, avant, on mettais du câble PTT classique.

Je ne peux pas t'aider plus que cela.

A++
Messages : Env. 40
De : Tramoyes (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Le téléreport qui sert à ERDF à faire à distance les relevés de consommation lorsque le compteur est dans l'habitation n'a en effet pas d'utilité dans votre cas.

En plus du câble principal d'alimentation, il peut être éventuellement pertinent de passer :
- un câble 2x1,5² pour gérer le contact HC, si vous envisagez ce tarif
et/ou
- un câble téléinfo pour effectuer un dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie. C'est particulièrement interessant si vous avez du chauffage électrique. Il faut du câble téléinfo soit une paire téléphonique de type SYT écranté. Du câble téléreport peut tout à fait convenir pour et usage.

Ne pas oublier de passer d'autres gaines pour vos usages perso : éclairage, portail, visiophone...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 02h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir