Retour
Menu utilisateur
Menu

Quel section de cable faut il choisir?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.520 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Orgeval (78)
Bonjour,

Nous devons fournir le cable electrique pour effectuer le branchement qui relie le compteur EDF à notre maison en construction.

Ni mon constructeur ni ERDF ne peut ou ne veut nous conseiller sur type de section choisir...

Nous avons une distance de 80 mètres entre le compteur installé par ERDF et le tableau électrique de la maison.

Notre maison est en 36Kw triphasé.

A votre avis quel section de cable faut il choisir ?

En cas d'erreur sur l'installation qui est responsable?

Cordialement,

Rabia
Messages : Env. 10
De : Orgeval (78)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Arrou (28)
Salut,

Les abaques donnent pour un câble d'une longueur sans raccords au milieu (câble d'un seul tenant) et une perte de charge standard de 5%.

Pour moins de 80 mètres :
en cuivre : 70² en 230V tri et 35² en 400V tri
en alu : 120² en 230V tri et 50² en 400V tri

Pour moins de 95 mètres :
en cuivre : 95² en 230V tri et 50² en 400V tri
en alu : 150² en 230V tri et 95² en 400V tri

édit : longueurs pour 36kW par brin


@+
nikro
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 30
De : Arrou (28)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Tramoyes (1)
Bonjour,

La puissance de 36KW triphasé correspond a ce que peut fournir le compteur EDF, votre maison en principe ne consommera jamais cette puissance.
Il faut d'abord déterminer ce que vous avez besoin en puissance:
Type de chauffage ( gaz - élec ), LL, LV, SL, Four et 32A
En principe on part sur du 12KW pour un chauffage élec, si vous êtes au gaz, on peut passer a 9KW mais, cela se fait de moins en moins.
En fonction de votre puissance, il existe des abaques pour déterminer la section du câble a tirer.

Par exemple pour 80m, 12Kw en 220V, il faut du 10 mm2 donc, un câble 4 x 10mm2

Ce qui est bizarre c'est que vous soyez en triphasé pour une maison individuelle ( le triphasé est souvent présent pour les moteurs électriques, PAC ) et, lors de votre installation, il faut faire attention a bien équilibré les phases afin que le courant soit a peu prêt équilibré de partout sinon, le surcourant dans le neutre fera disjoncter.
En plus en triphasé, certains composant sont plus cher
Dernière chose, bien faire attention que le neutre soit toujours bien raccordé sinon, vous vous retrouverez avec du 300V au bornes de vos appareils
Messages : Env. 40
De : Tramoyes (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Elisa vous a donné la bonne réponse ci-dessus

Pour le dimensionnement du câble de liaison, il faut utiliser le calibre maxi du disjoncteur de branchement et une hypothèse de chute de tension maxi de 2% et non pas de 5% comme indiqué ci-dessus.
Depuis novembre 2013 c'est même normé par la NF C 15-100 (amendement A4)


Soit vous avez un DB 10/30A pour 18kVA maxi et dans ce cas, il faut un 4x16² cuivre
Soit vous avez un DB 30/60A pour 36kVA maxi et dans ce cas, il faut un 4x25² cuivre

Mais il est vrai que ce raccordement tri en maison individuelle est surprenant.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Arrou (28)
Salut,

Ma réponse rapide d'hier soir est presque juste !
J'étais parti pour passer les 36kW ou kVA par un brin, au lieu des 3 du triphasé : quel boulet.

soit 12 kW par phase, en 230V ça donne 65 Ampères et en 400 V, 37.5 Ampères (avec un cos(phi) = 0.8)

pour la section des câbles, il faut toujours prendre le calibre du disjoncteur (sur mes spots encastrés LED en 230V/2W je ne mets pas du 0.25² car si je reviens en 230W/50W halogègne : la câble va fondre !)

donc je reprends : pour le cuivre
230 mono pour 12kW : 25² jusqu'à 135m - 16² jusqu'à 80~85m
230 tri pour 12kW par phase : 25² jusqu'à 95~100m
400 tri pour 12kW par phase : 16² jusqu'à 115m

en alu, plus rare en domestique, sinon demande à ton fournisseur?
Le plus sur, demande des devis aux fournisseurs de matériaux en donnant la puissance de ton installation + la tension + la longueur avec 10% de rabe (ce serait dommage de racheter toute la longueur pour 10cm qui manqueraient)

Voir du triphasé pour une maison individuelle ne me choque pas plus que ça car seul le tri permet à EDF d'être sûr d'assurer la continuité électrique (pas de micro coupures, ou beaucoup moins) et permet de faire chuter les intensités.

à tritre perso, j'ai :
- plaque induction 3 points : 9 kW
- four : 2.5 kW
- chauffe-eau : 3 kW
- radiateurs électriques : 13 kW
soit 27.5kW à 30 kW théoriques, soit 130A théo (en ajoutant l'éclairage et les électroménagers télé radio réveils ...)
et mon abonnement est un 9kVA-45A et un simple délesteur programmé sur mes radiateurs et mon pic de conso un hivers où le poele à bois n'était pas allumé a été de 46A (mon compteur EDF l'indique).

donc le tri ne m'étonne pas trop mais c'est la puissance de l'abonnement qui m'étonne : machine outils ?

@+
nikro
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 30
De : Arrou (28)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

Pour la NF c15-100, la règle est celle donnée par carminas : 2% de chute de tension calculé sur le réglage maxi du disjoncteur erdf.

Peut importe l'abonnement.

Donc, pour un raccordement 36kva, il n'y a que 2 possibilité:
Soit un disj 10 a 30, donc intensité de calcule : 30 A
Soit un disj 30 a 60, donc intensité de calcule : 60 A

c'est simple ..
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Tramoyes (1)
Bonjour,

Je maintiens mes dire:

Si l'EDF apporte du 36Kva, cela correspond au maximum que vous pourrez avoir pour votre maison et, c'est largement suffisant

Le disjoncteur EDf est là pour protéger la ligne et, son calibre doit être régler par rapport a la section du câble

Si on prend un DB90 10/30A, sur 30A on pourra tirer 18KVA au total ou, 6kw par phase.

Pour du 32A, on met bien du 6mm2 donc, si on passe la ligne en 10mm2 cela sera suffisant.

J'alimente régulièrement des maisons de 150m2 en chauffage élec et, du 2 x 25 mm2 suffit amplement pour un réglage de 60A soit 12KW

Donc, ne tirer pas du triphasé en 25 mm2 cela sera beaucoup trop gros.

Dans le doute, vous pourrez demander au technicien Consuel quand il viendra faire votre contrôle.

Cordialement
Messages : Env. 40
De : Tramoyes (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
J'ai mis l'extrait de la norme plus haut. Il fait partie intégrante de la NF C 15-100 depuis le 1er novembre 2013.
Le tableau est clair
La section dépend de la longueur du branchement pour tenir compte de la chute de tension.
Avec un DB 10/30A en triphasé : 4x16² entre 66m et 106m
Avec un DB 30/60A en triphasé : 4x25² entre 54m et 84m

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Arrou (28)
asteol a écrit:Bonjour,

Je maintiens mes dire:

Si l'EDF apporte du 36Kva, cela correspond au maximum que vous pourrez avoir pour votre maison et, c'est largement suffisant

Le disjoncteur EDf est là pour protéger la ligne et, son calibre doit être régler par rapport a la section du câble

Si on prend un DB90 10/30A, sur 30A on pourra tirer 18KVA au total ou, 6kw par phase.

Pour du 32A, on met bien du 6mm2 donc, si on passe la ligne en 10mm2 cela sera suffisant.

J'alimente régulièrement des maisons de 150m2 en chauffage élec et, du 2 x 25 mm2 suffit amplement pour un réglage de 60A soit 12KW

Donc, ne tirer pas du triphasé en 25 mm2 cela sera beaucoup trop gros.

Dans le doute, vous pourrez demander au technicien Consuel quand il viendra faire votre contrôle.

Cordialement

Salut,

Je ne dis pas le contraire mais rabia installe du triphasé donc 2x25² ne sont pas suffisants car il faut 4 conducteurs, ensuite, les sections de câbles augmentent avec la longueur !
Ensuite affirmer que ErDF va installer un 'DB90 10/30A, sur 30A on pourra tirer 18KVA au total ou, 6kw par phase', c'est jouer avec le feu car suivant la demande, il peuvent aussi mettre 60A en mono ou 60A par phase en tri.
et 80m de câble cuivre qui passe 60A, c'est du 25² par contre à 32A, c'est du 10².

Comme je disais plus haut, le plus simple est de prendre son contrat EDF / ErDF et d'aller voir le fournisseur qui va vendre le câble, et de demander un câble de 90m ou 100m pour passer le courant qui est indiqué sur le contrat / devis EDF.

@+
nikro
Messages : Env. 30
De : Arrou (28)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Tramoyes (1)
Bonjour,

Le 2 x 25mm2 était pour donner un ordre d'idée en monophasé

Pour la longueur et sections des câbles, c'est certain il y a des abaques pour cela

Mais, de mémoire, quand tu fait ta demande de raccordement, tu demande bien la puissance dont tu a besoin et, en fonction de cet abonnement, tu va payer plus ou moins cher.
Je pense que en fonction de la puissance que tu demande, EDF te met le disjoncteur adapté.

A++
Messages : Env. 40
De : Tramoyes (1)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Il n'a jamais été question ici de puissance d'abonnement...

On sait que le raccordement est a 36 kva. Ce s
Qui permet un abonnement entre 6 et 36 kva.

Sans l'abonnement impossible de dire quel disj sera pose. Donc impossible de dire quelle intensité est a prendre en compte.
Carminas et moi même avons donc indique les2 seules solutions possible: 4x16 si disj 10a30 ou 4 x25 si disj 30 a 60
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 12h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir