Retour
Menu utilisateur
Menu

Verification Schémas unifilaire.

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.222 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Lourdes (65)
Bonjour,
Ci joint le schémas unifilaire de mon tableau électrique pour une maison de 170m²

Je vais utiliser un coffret DRIVA 4 rangée de 18 modules.

Voici le lien du fichier pdf :
http://www.subaquaclublourdais.net/Sh%C3%A9mas%20electrique.pdf


Pouvez vous me donner votre avis sur ce tableau ?

Merci
Messages : Env. 90
De : Lourdes (65)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 90 message Lourdes (65)
Bonjour,
Personne pour un avis?

Merci
Messages : Env. 90
De : Lourdes (65)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Verdun (55)
Salut

deja tu n es pas bon par rapport au disjoncteur differentiel!!

pour une maison de + 100m2 c est 1 inter diff type A et 3 inter diff type AC au minimum

perso vu la superficie et tous les ' merde j ai oublie ca et ca " je partirai sur un tableau 4 rangees 26 modules surtout qu il te faut 30% de libre pour etre raccord avec consuel

@++
Messages : Env. 60
De : Verdun (55)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message Lourdes (65)
Salut,
merci d'avoir regardé.
J'ai bien 1 inter diff type A et 3 inter diff type AC au minimum.

Je part sur un coffret 4 rangée de 18 Modules.
Pourquoi tu me parle de 4 rangées de 26 Modules (ça existe, c'est énorme)
ou tu veut dire 4 coffret de 2x13 Modules soit (104 Modules)
Mais il est vrais que 4 x18 modules est un peut juste.
Je vérifié tout ça.
merci
Messages : Env. 90
De : Lourdes (65)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Votre 1er ID est trop chargé
Le type A est trop chargé
Les passer en 63A
Il faut dédier un circuit à l'extérieur : portail, prises, éclairage...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Lourdes (65)
Salut,
C'est ce que j'avais fait sur mon premier schéma.
Je vais donc revenir en arriéré et suivre les conseils.

merci
Messages : Env. 90
De : Lourdes (65)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 09h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir