Problème cumulus qui perd de l'eau continuellement

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 17.864 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 900 message Somme
Bonjour,

J'ai un problème sur mon ballon d'eau chaude qui perd de l'eau continuellement par le groupe de sécurité et cela même hors chauffe ...

j'ai effectué plusieurs test :

- Réduction du débit en fermant la vanne d'alimentation à moitié ---> Continue à couler

- Fermeture de la vanne d'alimentation ---> Continue à couler

- Coupure du courant ---> Continue à couler

Mais j'ai tjs un filet d'eau qui coule ...

J'envisage de démonter le groupe de sécurité pour voir si rien ne l’empêche de se fermer correctement ...

Est-ce que je dois vider le ballon pour pouvoir démonter la groupe de sécurité ou il y'a un "clapet anti-retour" évitant qu'il ne se vide ...?

Avec tous ces éléments, que me conseillez vous de vérifier et de faire pour résoudre ce soucis ... ?

Merci d'avance

Maxime
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Env. 90 message Nice (6)
A mon avis, changer le groupe. C'est possible sans vidanger mais il faut prendre quelques précautions. Couper l'alimentation électrique un jour avant pour que l'eau du ballon ne soit pas trop chaude et bien sur utiliser l'eau chaude...
Ensuite, Couper l'arrivée d'eau froide au chauffe-eau. Ouvrir un robinet quelconque en position chaud pour diminuer la pression dans le ballon, puis le refermer. Acheter un bouchon du même diametre que groupe de sécurité. Placer un récipient sous le groupe et retirer le siphon. Démonter l'arrivée d'eau froide sur le groupe. Démonter le groupe sur le chauffe-eau. L'eau va couler mais sans pression.Visser le bouchon sur l'entrée du chauffe-eau pour arrêter la fuite. Nettoyer le pas de vis de l'entrée puis mettre la filasse et la pâte à joint. Enlever le bouchon et revisser le nouveau groupe. Refaire les raccordements eau froide et siphon. Avant de remettre la pression ne pas oublier de laisser ouvert en position chaud, le robinet qu'on avait utilisé pour diminuer la pression du circuit d'eau chaude (purge).
Le refermer lorsque tout l'air du circuit s'est échappé. Remettre l'alimentation électrique.
On ne perd pas plus de 2/3 litres d'eau en procédant comme ca.
Messages : Env. 90
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Arrou (28)
Salut,

Un groupe de sécurité ça coûte 3 francs 6 sous, achètes en un neuf et changes le.
Quand un groupe commence à fuir, il faut le changer. ça ne se répare pas bien ou alors ça ne tient pas.

@+
nikro
Messages : Env. 30
De : Arrou (28)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
nikro_magnon a écrit:Salut,

Un groupe de sécurité ça coûte 3 francs 6 sous, achètes en un neuf et changes le.
Quand un groupe commence à fuir, il faut le changer. ça ne se répare pas bien ou alors ça ne tient pas.

@+
nikro


J'ai oublié de préciser qu'il est neuf, mais pas le cumulus. J'ai changé le groupe de sécurité il y'a quelques mois.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
maxtofurious a écrit:
J'ai oublié de préciser qu'il est neuf, mais pas le cumulus. J'ai changé le groupe de sécurité il y'a quelques mois.

bonjour,

Inverse le problème, tu n'est pas dans une région ou l'eau est particulièrement douce, cela viens peut-etre du ballon.

Si il est bourré de calcaire, tu risque de passer qqs groupes à la suite, et un groupe qui fuit est HS, ce genre de pièce s'achète
neuve est plutot prendre la qualité au premier prix
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
CAM4293 a écrit:
maxtofurious a écrit:
J'ai oublié de préciser qu'il est neuf, mais pas le cumulus. J'ai changé le groupe de sécurité il y'a quelques mois.

bonjour,

Inverse le problème, tu n'est pas dans une région ou l'eau est particulièrement douce, cela viens peut-etre du ballon.

Si il est bourré de calcaire, tu risque de passer qqs groupes à la suite, et un groupe qui fuit est HS, ce genre de pièce s'achète
neuve est plutot prendre la qualité au premier prix


Oui oui, je pensais aussi que ca venait du cumulus plein de calcaire ... Mais ma question est surtout :


J'envisage de démonter le groupe de sécurité pour voir si rien ne l’empêche de se fermer correctement ...

Est-ce que je dois vider le ballon pour pouvoir démonter la groupe de sécurité ou il y'a un "clapet anti-retour" évitant qu'il ne se vide ...?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Tu as le choix, sans vidange tu aura toujours un filet d'eau qui coule, qqs fois pas évident pour faire l'étanchéité,
si tu vidange, c'est plus facile.

Avant tout, tu as bien un réducteur de pression sur ton installation?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 900 message Somme
CAM4293 a écrit:Tu as le choix, sans vidange tu aura toujours un filet d'eau qui coule, qqs fois pas évident pour faire l'étanchéité,
si tu vidange, c'est plus facile.

Avant tout, tu as bien un réducteur de pression sur ton installation?


Non pas de réducteur ... par contre, question idiote, si je ferme la vanne d'alimentation à moitié, je divise la pression par 2 ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 900
Dept : Somme
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Citation: par contre, question idiote, si je ferme la vanne d'alimentation à moitié, je divise la pression par 2 ?


Ben non, absolument pas, la pression reste la même, sauf si un robinet est ouvert.

Tu devrais acheter un petit manomètre (casto ...) et vérifier ta pression avant toute chose;..

Chez moi, le réseau est à 7,5 bars et sans détenteur, le cumulus pisserait en continu.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Sur que c'est a vérifier, certains commence a fuir a un peu plus de 6 bars.

Autrement tu installe un réducteur pré-réglé à 3 bars en amont, ce que tu aurais du déja faire auparavant,
tu ouvre un robinet eau chaude et tu laisse couler, ce qui va mettre en dépression le cumulus,
l'eau est remplacée, tu vérifie si le groupe s'arrete de fuir (ou coule beaucoup moins).

Si il continue de couler..........à remplacer.

Au pire tourne plusieurs fois la molette qui délivre la soupape ou membrane, si par chance tu arrive a éjecter les particules
de calcaire ou autres, qqs fois cela peut marcher......qqs fois
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message Nancy (54)
Mon cumulus avait le même problème

j'ai procédé à son changement en investissant dans un groupe de sécurité spécial eau calcaire (vanne bleue) et depuis il goutte juste ce qu'il faut lorsqu'il chauffe

je confirme la méthode de southmind qui a très bien fonctionné pour moi
Messages : Env. 20
De : Nancy (54)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
southmind a écrit:A mon avis, changer le groupe. C'est possible sans vidanger mais il faut prendre quelques précautions. Couper l'alimentation électrique un jour avant pour que l'eau du ballon ne soit pas trop chaude et bien sur utiliser l'eau chaude...
Ensuite, Couper l'arrivée d'eau froide au chauffe-eau. Ouvrir un robinet quelconque en position chaud pour diminuer la pression dans le ballon, puis le refermer. Acheter un bouchon du même diametre que groupe de sécurité. Placer un récipient sous le groupe et retirer le siphon. Démonter l'arrivée d'eau froide sur le groupe. Démonter le groupe sur le chauffe-eau. L'eau va couler mais sans pression.Visser le bouchon sur l'entrée du chauffe-eau pour arrêter la fuite. Nettoyer le pas de vis de l'entrée puis mettre la filasse et la pâte à joint. Enlever le bouchon et revisser le nouveau groupe. Refaire les raccordements eau froide et siphon. Avant de remettre la pression ne pas oublier de laisser ouvert en position chaud, le robinet qu'on avait utilisé pour diminuer la pression du circuit d'eau chaude (purge).
Le refermer lorsque tout l'air du circuit s'est échappé. Remettre l'alimentation électrique.
On ne perd pas plus de 2/3 litres d'eau en procédant comme ca.



salut, chui ok avec ta méthode mais sans le bouchon car si tu prépare ta filasse avant en 3 minutes le nouveau GS est remis avec une perte d'eau d'environ 2 grand verre d'eau
peu importe si l'eau et très chaude car cette eau sera en haut de ballon
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 90 message Nice (6)
losc72 a écrit:

salut, chui ok avec ta méthode mais sans le bouchon car si tu prépare ta filasse avant en 3 minutes le nouveau GS est remis avec une perte d'eau d'environ 2 grand verre d'eau
peu importe si l'eau et très chaude car cette eau sera en haut de ballon


Tu as raison mais j'avoue que je suis trop perfectionniste dans ce que je fais et évidement ca me prend toujours plus de temps que nécessaire...
Messages : Env. 90
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
J'ai trouvé une astuce après avoir changé le groupe de sécurité car mon cumulus gouttait en permanence et, après quelques mois, j'ai eu le même problème avec mon mitigeur donc c'est bien le calcaire qui bloque... J'ai pris ma bombe magique "WD-40" et comme dans beaucoup de domaines, elle a encore prouvé que ce produit est absolument génial ! 
Il faut juste se préparer à ouvrir le "purgeur" du groupe de sécurité, tenir la bombe juste en dessous et donner quelques bonnes giclées en ouvrant le purgeur ! essayez, c'est magique
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Domino,673, la magie reste une illusion, tout comme votre "astuce" que personne ne crois, on voit que vous n'avez jamais actionné un groupe de sécurité ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 00h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir