Bonjour à tous,

J'ai rénové ma salle de bain du RDC et je pense avoir fait des erreurs concernant la LES en suivant les conseils de mon plombier.

Rénovant la 2e SDB, je vais essayer d'éviter les mêmes erreurs.
J'ai bcp cherché sur le net et dans des livres d'électricité.
Ce sujet est maintes fois abordés, mais les réponses sont parfois contradictoires ou floues.

Je viens donc à votre rencontre pour éclaircir certains points.

1. J'ai bien compris l'intérêt d'une LEP ; mais concernant la LES, je suis tjs dans le flou.
La LES sert à relier les éléments conducteurs entre eux pour éviter les différences de potentiels.
Mais cela est déjà globalement le cas sans LES : la LEP, la terre des PC, et des DCL sont déjà reliées entre elles au niveau du tableau central (reste les autres éléments métalliques : baignoire par ex.)
Est-ce que c'est l'éloignement des barrettes de contact qui oblige à les relier en local, et pourquoi ?
Je sais que la LES est obligatoire et je n'en discute pas l'intérêt. J'aimerai juste comprendre.

Pour mon projet, et de manière plus pragmatique :

2. Un radiateur de classe II ne doit pas être relié à la terre. Mais concernant la LES ? J'ai lu tout et son contraire...

3. Les spots TBT 12V (IP44, contours métal) doivent-ils être reliés. Et si oui, comment ? (pas de terre sur le transfo.)

4. Un réseau en multicouche doit-il être relié ? Mon plombier m'avait certifié que non, mais j'ai lu aussi l'inverse...

5. Concernant la baignoire : en acryl, pieds métalliques mais non accessibles (coffrage), bonde inox mais siphon en plastique
Dois-je relier quelque chose au non ?

Je vous remercie pour votre aide.
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ LES veut dire Liaison Equipotentielle Supplémentaire.
C'est un élément de sécurité supplémentaire au cas où la LEP viendrait à être défaillante

2/ Un conducteur de terre doit arriver dans le boitier de raccordement du radiateur.
Ce conducteur de terre doit être relier à la LES
Ce conducteur de terre ne doit pas être relié au radiateur vu qu'il ait de classe II, mais mis en attente pour le cas où vous mettriez un jour un radiateur de classe I

3/ Un peu le même principe.
Il faut amener les conducteurs de terre au niveau des spots, les relier à la LES et les laisser en attente

4/ Non pas nécessaire et aucun intérêt

5/ Même si ce n'est pas normativement obligatoire, je vous conseille de laisser une liaison à la LES en attente sous la baignoire (au cas où vous remplaceriez un jour la baignoire acrylique par une métallique)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Var
Je vous remercie pour votre réponse claire et précise qui confirme ce que j'avais en tête.
La LES n'a qu'un rôle de suppléance.
Dans le cas de ma SDB, on amène une LES aux différents points (pour de futurs changements) mais il n'est pas nécessaire de la connecter à mes éléments : spots, sèche-serviette, multicouches.
La PC ne se retrouve donc seule sur la LES : intérêt à la connecter ?
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il est clair que tant que vous ne reliez pas vos spots et votre sèche serviette à la terre cela a peu d'intérêt immédiat.
Mais c'est la norme. La LES doit pouvoir être opérationnelle si vous changez un appareil.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Var
Merci bcp pour vos réponses.
Messages : Env. 300
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 00h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir