DB /coffret de repartition/ tableau repartition Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.797 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonjour, le disjoncteur de branchement EDF 18 KWa 30 A en Triphase (compteur de chantier)se trouve a environ 150 metres de la nouvelle habitation.Dans un post precedent , avec photo, j'avais vu que lorsque on mettait en place un "coffret de repartition" qui va distribuer , plusieurs tableau (1 pour l'ancien petit logement , et le second pour un local technique avec quelques machines), il pouvait etre positionne(ce coffret de repartition) la ou on le souhaité , a condition qu'il soit bien etanche (je pense style logette)
Mes questions que je me pose:
1/ l'arrivee et les departs des 3 phases et neutre vers les autres tableaux de ce coffret de repartition sont assemblées tout simplement avec des gros dominos , ou bien faut il un repartiteur de phases comme l Legrand 004888?
2/a chaque tableau il faut un Interrupteur sectionneur Tetra?

3/ j'ai lu aussi que EDF n'installait plus des DB 10/30 mais uniquement 30/60. Es ce confirmé?
Car dans ce cas la section de fils DB vers les autres tableaux serait differente et surement aussi le cablage a l'interieur des tableaux de repartitions.

Je vous remercie beaucoup de toutes vos reponses et conseils.
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Un gros domino n'est pas idéal.
Je vous conseille de mettre au minimum des borniers.

2/ Oui s'ils ne sont pas dans le même batiment.

3/ J'ai également lu cela sur un post, mais je ne sais pas si c'est vrai

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonsoir, merci pour vos reponses ,
si cela s'averait exact pour les DB 30/60 , le cable d'alimentation serait different (distance DB/Coffret intermediaire) ainsi que Coffret intermediaire vers habitation (environ 100m)
Pour le cablage du tableau , dans ce cas , quelle serait la section ?
Merci de vos reponses
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

C'est quoi cette histoire de 10a 30 ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonsoir, Ce n'est pas une histoire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mais nous avons lu dans des post que ERDF n'installait plus en 380V des DB 10/30 mais des 30/60A.
Ce que je souhaitai c'est d'avoir , peut etre , une confirmation .
Merci pour vos reponses
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Le raccordement 36 kva permet des abonnements de 6 a 36 kva.

pour faire les abonnement de 6 a 18 kva, on ne peut que poser des 10 a 30 ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce que j'avais lu c'est qu'il fallait désormais dimensionner la liaison pour 60A (puissance de raccordement) qu'il y ait un DB 10/30A ou un DB 30/60A

Mais je ne sais d'où cela sort.

Je ne pense pas que ce soit vrai car l'amendement récent A4 de la NF C 15-100 a clarifié le point des sections des longueurs de branchement et parle bien du calibre maximal de l'AGCP

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonjour, merci pour vos reponses.Dans le cas ou le DB est en bordure de propriete , et que le tableau de reparttion se trouve dans la maison a environ 150m , il y a en entree du tableau un inter sectionneur, puis le parafoudre puis un repartiteur de phases (leg 4888).Est il neccessaire de remettre en entree du tableau un disjonteur abonne 500mA(leg 21012) et une platine driva DDB Tri 401183...........en plus de l'inter sectionneur ?

Merci pour vos reponses
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Re bonjour: j'ai omis d'ecrire si ce Disjoncteur devrait etre Selectif ou non ?
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non l'interrupteur sectionneur suffit pour assurer la coupure d'urgence

Aucun intérêt à ajouter un DB au contraire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Cabasse (83)
Bonsoir, Merci beaucoup
Messages : Env. 80
De : Cabasse (83)
Ancienneté : + de 15 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir