Retour
Menu utilisateur
Menu

Conseil passage de cable 2*35 mm2

Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 4.638 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Croth (27)
Bonsoir à tous je dois passer mon cable d'alimentation de la rue jusqu'a ma maison pour pouvoir mettre un compteur de chantier.

Les tranchees ont été faites et rebouchees et j'ai prevu de passer mon cable dans une gaine de diametre 90.

Mon cable fait donc 90 metre à tirer en une seul fois et c'est un 2*35 mm2. Que je compte dérouler entierement du touret pour le passer dans ma gaine enterée

Avez vous une méthode pour faciliter le tirage.

Je loue une aiguille de tirage de 150 m en fibre de chez kiloutou ce week end
je vais prendre du produit pour faire gliser le cable et je voulais savoir si ca ne risquait rien de tirer le cable avec un camion ? ( type master)

merci à vous
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Le plus simple aurait été que la tranchée ne soit pas remblayée? C'est pas le cas.. Il aurait été nécesaire de mettre un chambre de tirage à mis parcours, c'est pas le cas.. Je pense que la tranchée est à une hauteur de plus de 0.50 m.
Il va falloir beaucoup d'huile de coude..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
ddm a écrit:Bonjour,
Le plus simple aurait été que la tranchée ne soit pas remblayée? C'est pas le cas.. Il aurait été nécesaire de mettre un chambre de tirage à mis parcours, c'est pas le cas.. Je pense que la tranchée est à une hauteur de plus de 0.50 m.
Il va falloir beaucoup d'huile de coude..


Salut ddm
Ok d'accord avec toi mais ......... tu ne vas pas me dire que n'a jamais tiré un câble avec une pelle
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Ah que si, mais tous le monde n'a pas une pelle sous la main..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Si la gaine est bien passée ,sans coudes... a 2 ou 3 ca le fait , par contre du 2*35° , c'est 30A max
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Plobannalec (29)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
anthony29740 a écrit:Si la gaine est bien passée ,sans coudes... a 2 ou 3 ca le fait , par contre du 2*35° , c'est 30A max


exact et c'est impossible avec les raccordements actuels.

a 90m, il aurai fallu au moins du 2x50, idéalement, du 2x70² cuivre...

le consuel a t il été validé ?

pour ce qui est passer un câble a l'aide d'un engins ( quel qu'il soit, véhicule, pelle, char d'assaut .. ) le risque est d’étirer le câble ... et donc de réduire sa section.

voici ce qu'indique Prismian concernant l'effort de traction applicable sur ses câbles:

Citation:
Les efforts de traction par mm² de section ne doivent en aucun cas dépasser les valeurs suivantes :


• 5 daN pour les sections cuivre 1.5, 2.5 & 4 mm² /


• 6 daN pour les sections cuivre supérieures /


La force maximale de traction ne doit jamais dépasser 2000 daN, même si la règle ci-dessus conduit parfois
à des valeurs plus élevées sur de fortes sections de câbles.


donc pour un 2x35, ou un 1x70 : 420 daN donc, arrondi, 450kg...

si la gaine est bien posée, le câble suffisamment lubrifié, a 3 et avec une bonne aiguille, il ne doit pas y avoir de problème...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Merci à tous pour vos reponses j'ai presque 90 metres mais je prends un peu de rab je dois avoir 82 metres.

merci pour les conseils pour tirer je me posez justement la questions si aux vehicules si cela étiré le cable !!!

Pour la section je suis allée chez Nollet pour ne pas les siter et avec un tableau suivant la puissance max que j'aurrais et la longueur il m'a donnée cette section.

90 m pour 12 kw max = 2x35 mm2

j'avais trouvé le meme resultat sur le net

Est ce bon ou dois je m'inquiété et pour l'instant je mets un compteur de chantier mais je peux quand meme demander au conseul ? si oui qui contacter ? merci
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
A oui et j'ai un coude et un regard de 50x50 ou m'a gaine passe mais a mon avis c'est juste pour acceder et le tirer en deux fois
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
alexlebatteur a écrit:A oui et j'ai un coude et un regard de 50x50 ou m'a gaine passe mais a mon avis c'est juste pour acceder et le tirer en deux fois

Oui
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Bon ba on en chira et puis c est tout et si quelqu un sait pour la sections du cable et tout je suos preneur
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Pour la section du câble, quelle chute de tension a été retenue pour calculer la section ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
2 pourcent je crois
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
ça m’étonnerai ... ou alors tu t'es basé sur ton abonnement...
pour calculer ces section, on prend le réglage maxi du disjoncteur ERDF (généralement ERDF pose des disjoncteur allant de 30A a 60A). même avec un abonnement prévu a 30A, il faudra retenir 60A.

par exemple:
du 2x35 a 82m pour 60A = chute de tension 2,81%, c'est trop.
du 2x35 a 82m pour 30A = chute de tension 1,41%, OK, mais il faudrait qu'ERDF pose un disjoncteur 10A30 mono ... ça n'existe plus
du 2x35 a 82m pour 45A = chute de tension 2,11%, OK, a la rigueur, mais il faut demander a ERDF la pose d'un 15A45. lequel bridera les éventuelle montées en puissance.
du 2x50 a 82m pour 60A = chute de tension 1,97%, OK, sans soucis ..
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message St Hilaire De Riez (85)
Bonsoir

J'ai tiré 2x35² sur une longueur de 65 mètres avec chambre de tirage à 45 mètres puis le reste sous un angle à 45°.
Et bien cela c'est passé beaucoup plus rapidement que je ne le pensais.
Le touret installé sur un tube sous une échelle en escabeau à l'entrée.
J'ai remplacé le tire fil par de la cordelette de 4mm pour plus de sécurité.
Un qui dévide, un qui tire, 20 minutes après tout était passé.

Alors, si le passage de la gaine est propre, je ne pense pas qu'il y ai besoin d'un tank pour le tracter.....
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : St Hilaire De Riez (85)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Salut tam8 et merci Pour ton commentaire ça me rassure

Merci aussi fab1978 mais du coup si je comprends bien sur l abaque sur laquelle se sont bases mon fournisseur et la sicae ely il y a écrit pour 98 mètre max 12 kW max en comptant une chute de 2℅ ça donne un 2x35 mm2 avec 55 A

Je pense que l on parle de câble en cuivre toi aussi ?

Moi j ai moins de 90m je dois avoir 82 voir 85 .

Mais si j ai bien compris si un jour il peuvent passer a 14kw je serais trop juste avec mon 2x35 c est pour ça que tu me dis qu il faut toujours baser son calcul sur 60 ampères ?

Donc il me faudrait un 2x50 en cuivre si je tiens compte de ces paramètres ?

Et si je dois prendre de l alu j augmente forcément la section ?

J ai lu ça sur un forum...

Merci a vous Tous ,en tout les cas fab tu m as lair calé sur tout ça .

Moi le mec de la sicae ély ma juste dit par téléphone suivant la longueur et la puissance max au il fallait un 2*35
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
alexlebatteur a écrit:Salut tam8 et merci Pour ton commentaire ça me rassure

Merci aussi fab1978 mais du coup si je comprends bien sur l abaque sur laquelle se sont bases mon fournisseur et la sicae ely il y a écrit pour 98 mètre max 12 kW max en comptant une chute de 2℅ ça donne un 2x35 mm2 avec 55 A

avec ces données, j'ai 3% de chute de tension ... 3,08 précisément. je pense qu'il ne se sont pas basé sur la bonne abaque.

Je pense que l on parle de câble en cuivre toi aussi ?

oui .. en cuivre

Moi j ai moins de 90m je dois avoir 82 voir 85 .

Mais si j ai bien compris si un jour il peuvent passer a 14kw je serais trop juste avec mon 2x35 c est pour ça que tu me dis qu il faut toujours baser son calcul sur 60 ampères ?

non . les réglages que propose le disjoncteur ERDf sont 30,45,60. il faut toujours tenir compte du plus grand réglage.. 60A.

Donc il me faudrait un 2x50 en cuivre si je tiens compte de ces paramètres ?

oui.

Et si je dois prendre de l alu j augmente forcément la section ?

oui, mais le cout est nettement moindre. en alu on passe en 2x95²

J ai lu ça sur un forum...

Merci a vous Tous ,en tout les cas fab tu m as lair calé sur tout ça .

Moi le mec de la sicae ély ma juste dit par téléphone suivant la longueur et la puissance max au il fallait un 2*35
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Un grand merci a toi fab ..
Je me suis renseigne en appelant nollet et leurs abaque et basee sur 3% de chute de tension tu avais raison.

C est trop 3 ? J ai trouve un site ou l on peu calculer le diametre du cable.
Il faut obligatoirement 2 ? Et en calculant avec le site je tombe sur du 2x50 cu ou 2x70 cu selon la chute de tension..
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Croth (27)


voila ce que j ai trouve

?
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
3% c'est le max au point éclairage le plus éloigné....
Si tu a déjà 3 % a ron tableau... Tu va forcement les dépasser a l'utilisation ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Et bien merci a toi car en posant une question pour un passage de câble je découvre que ce n est pas le bon diamètre...
Heureusementb que desboros sont la merci beaucoup
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Re juste une question je passe un 2x1,5 pour le joirs nuit c est bon ?
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Oui .. sauf si il faut la teleinfo pour commander un gestionnaire d'energie ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
Je ne comprends pas ce que tu veux dire désolé ? j'aurais une pompe a chaleur mais c'est tout enfin je sais pas si il y a un rapport.
Et je crois qu'il faut que je passe le cable dans une autre gaine apparemment le probleme c'est que j'en ai qu'une seul de passé et j'ai acheté le terrain comme ca.

tu bosses chez erdf fab ?
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
alexlebatteur a écrit:Je ne comprends pas ce que tu veux dire désolé ?

comment sont gérés chauffage et eau chaude ? par un boitier type delta dore ou autre ? désolé je connais mal les PAC pour être plus précis.

j'aurais une pompe a chaleur mais c'est tout enfin je sais pas si il y a un rapport.
Et je crois qu'il faut que je passe le cable dans une autre gaine apparemment le probleme c'est que j'en ai qu'une seul de passé et j'ai acheté le terrain comme ca.

il me semble qu'il est possible de passer la teleinfo et la puissance par la même gaine ... moyennant un câble blindé... a confirmer par plus compétant que moi en la matière...

tu bosses chez erdf fab ?

oui ...

l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Croth (27)
A ok j'aurais sonde exterieur et thermostat d'anbiance dans chaque piece donc rien a voir je pense maintenant je pense que la teleinfo me servirait si je veux savoir combien je consomme de kw avec ma pac ?

ba la sicae ely ma dit que il falait une gaine separé apparement ca depend des cremeries Dry

sinon faut que je fasse une magouille mais bon j'ai une idée car ourvir 90 metre de tranchée Sad

sinon je passe mon cable dimanche je vous tiendrais au courant si ca a été ou si il a fallut sortir la pioche .

au fait fab quand tu calcules la section d'un cable tu utilises une abaque ou tu utilises une bonne vielle formule.
Messages : Env. 200
De : Croth (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
alexlebatteur a écrit:A ok j'aurais sonde exterieur et thermostat d'anbiance dans chaque piece donc rien a voir je pense maintenant je pense que la teleinfo me servirait si je veux savoir combien je consomme de kw avec ma pac ?

pas forcement .. cela peut servir a gérer le basculement en fonctionnement HC de certains appareil, pour le délestage, .. ect

ba la sicae ely ma dit que il falait une gaine separé apparement ca depend des cremeries Dry

la sicae ely c'est celle qui gère le réseau chez toi (l’équivalent d'ERDF? ) dans ce cas, tout ce qui touche a la NF C 15-100 (donc cette gaine) n'est pas leur problème.

sinon faut que je fasse une magouille mais bon j'ai une idée car ourvir 90 metre de tranchée Sad



sinon je passe mon cable dimanche je vous tiendrais au courant si ca a été ou si il a fallut sortir la pioche .

au fait fab quand tu calcules la section d'un cable tu utilises une abaque ou tu utilises une bonne vielle formule.

ce tableau indique les longueurs maximales de câble en fonction des sections, du métal, des disjoncteur des branchement existants, et du type de raccordement (mono ou tri)... je l'ai calculé a partir de ce site...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 16h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir