Bonjour,

Je viens solliciter l'aide des membres du forum vis à vis de mon étude de sol G12

En effet, ce n'est pas totalement clair pour moi. Le résultat de la G12 préconise les éléments suivants:

Principe de fondation – niveaux d’assise : Le principe de fondation consistera à reporter les charges de la structure par l’intermédiaire de semelles filantes continues ou isolées, descendues dans les limons argileux moyennant :
- un ancrage de 0,50 m dans ces formations.
- un encastrement minimal de 1,50 m par rapport au niveau extérieur fini afin de respecter les préconisations vis-à-vis des phénomènes de retrait-gonflement.

Mon contrat CCM quant à lui indique les éléments suivants
- Fouilles en rigoles pour fondations, mise en dépôt des déblais aux alentours imédiats de la maison. Dimensions des fouilles: largeur 0.40, hauteur 0.80
- Fondations: dimensions des fondations pour murs extérieurs et refends intérieurs: largeur 0.40, hauteur 0.60. Semelles filantes en béton armé suivant norme EN 206-1, du type XC1 C20/25, coulé en pleine fouille. Taux de travail su sol : 2 bars.

Le constructeur m'a précisé que mon vide sanitaire visitable serait d'une hauteur de 60cm car un parpaing serait à moitié enterré dans les fonditions.

Cela veut-il dire que les fondations de mon CCMI correspondent aux recommendations de l'étude de sol (vide sanitaire 0.8 + fondations 0.6 = 1.4m proches des 1.5m recommandés) ?
Ou cela veut-il dire que j'ai besoin de fondations plus profondes que prévues actuellement?

Merci de votre aide par avance!
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
elsa31 a écrit:Bonjour,

Je viens solliciter l'aide des membres du forum vis à vis de mon étude de sol G12

En effet, ce n'est pas totalement clair pour moi. Le résultat de la G12 préconise les éléments suivants:

Principe de fondation – niveaux d’assise : Le principe de fondation consistera à reporter les charges de la structure par l’intermédiaire de semelles filantes continues ou isolées, descendues dans les limons argileux moyennant :
- un ancrage de 0,50 m dans ces formations.
- un encastrement minimal de 1,50 m par rapport au niveau extérieur fini afin de respecter les préconisations vis-à-vis des phénomènes de retrait-gonflement.

Mon contrat CCM quant à lui indique les éléments suivants
- Fouilles en rigoles pour fondations, mise en dépôt des déblais aux alentours imédiats de la maison. Dimensions des fouilles: largeur 0.40, hauteur 0.80
- Fondations: dimensions des fondations pour murs extérieurs et refends intérieurs: largeur 0.40, hauteur 0.60. Semelles filantes en béton armé suivant norme EN 206-1, du type XC1 C20/25, coulé en pleine fouille. Taux de travail su sol : 2 bars.

Le constructeur m'a précisé que mon vide sanitaire visitable serait d'une hauteur de 60cm car un parpaing serait à moitié enterré dans les fonditions.

Cela veut-il dire que les fondations de mon CCMI correspondent aux recommendations de l'étude de sol (vide sanitaire 0.8 + fondations 0.6 = 1.4m proches des 1.5m recommandés) ?
Ou cela veut-il dire que j'ai besoin de fondations plus profondes que prévues actuellement?

Merci de votre aide par avance!


Votre terrain est il plat??
La synthèse de la G12 stipule des semelles filantes à minimum 1.50 du terrain naturel. Il faut que cette semelle filante repose sur les limons argileux d'au moins 0.50 m...Avec un plan en coupe et la partie concernant la lithologie de votre sol, on pourra être plus explicite...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 09h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir