Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC Unelvent 325 Ideo HR ecowatt

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 16.137 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Tarn
Bonjour à tous,

Je viens de finir l'installation d'une VMC Ideo HR 325 eco double flux et celle-ci n'a tourné que quelques minutes.

En effet après avoir fini l'installation et mis la VMC en route, j'ai l'impression qu'elle a fonctionné à plein régime pendant quelques minutes et depuis plus rien. J'ai vérifié que le courant soit présent sur la prise, que le câblage électrique bon (cable entre la prise et la VMC) et tout semble ok.

Le problème est qu'il n'y a aucun voyant sur cette VMC. J'ai defait le capot avant et la pareil pas grande à vérifier. Le problème est que celle-ci fonctionne avec une telecommande radio. A la base cela devrait être un avantage mais il s'avere que pour le coup je ne peux rien faire en manuel, Il semblerait qu'il n'y aie aucune communication entre la telecommande et la vmc...logique si celle-ci ne fonctionne pas...

Quelqu'un sait si il existe un fusible? Un moyen de vérifier que le courant arrive jusqu'au moteur etc... ???

Merci encore à tous et bonne soirée,

Arnaud
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 100 message Labouheyre (40)
Bonsoir,

si tu possèdes dèja un appareil qui fonctionne par radio fréquence,cela génére des interférences.
tu vas sur le site unelvent ,tu ouvres le pdf de la notice idéo 325 et vers la fin ,il explique la façon de modifier les paramètres de radio fréquence.
a+
jhon
Messages : Env. 100
De : Labouheyre (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Tarn
J'ai déjà essayé ça une seule fois sans succès. Mais vous pensez qu'un probleme de fréquence ferait que la VMC ne demarrerrai pas ? Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Tarn
Alors j'ai encore essayé de tout débrancher de resetter la télecommande, de changer de canal ...rien à faire il n'y a aucune communication entre le boitier et la télecommande. Le problème vient peut être du module de la VMC non ? Je n'arrive pas à savoir si la VMC ne devrait pas démarrer si il y a un problème de communication avec la télecommande.... curieux non ? Toute aide est la bienvenue merci.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Labouheyre (40)
Bonsoir,
peux tu svp mettre une photo de l'écran de la télécommande?
voir aussi si le mode marche/arrêt est en fonction.
a+
Messages : Env. 100
De : Labouheyre (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Tarn
Bonjour,

Voici une photo de la télécommande :



Pour ce qui est de la fonction marche arrêt j'ai également essayé de la désactiver via les switch du boitier... mais j'ai peut être raté mon coup. Au tout début la température extérieur était bien présente... et j'avais les ondes sur l'antenne de réception. Lorsque je rentre dans le menu de la télécommande pour tester la qualité de la réception j'obtiens un beau 0 !

Autre chose n'y aurait il pas un mode sécurité, du genre la vmc ce serait mis en arrêt et il faudrait faire quelquechose pour la réamorcer ..vu qu'elle a fonctionné pendant quelques minutes !!

a+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Tarn
Je pense à quelque chose juste au cas où. Pour le moment je n'ai pas mis en place mon condensat. J'ai juste mis un bac de récupération de l'eau, est-ce qu'il n'y aurait pas une sécurité qui détecterait la présence d'un tuyau dans le trou de sortie du condensat ?? Ça me paraîtrait curieux mais bon on ne sait jamais !!

Si quelqu'un a une IDEO 325 pourrait-il egalement me dire si il lui a été fourni autre chose qu'un cable souble gris en pvc pour la sortie condensat ? Sur la notice ils montrent un morceau noir mais je ne l'ai pas et je ne sais pas ce que c'est voir la photo :



merci à tous !
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Labouheyre (40)
Bonsoir,

tu n'as aucune reconaissance entre la vmc et la télécommande(icône de réception est inactif en haut à droite)
il faut passé un coup de fil chez unelvent pour recoder les 2 appareils.
bon courage.
Messages : Env. 100
De : Labouheyre (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Tarn
Voilà j'ai donc contacté le SAV Unelvent. Très sympa, rapide et efficace.

Il y a un fusible (3.15 A / 250V de petite taille) dans le module extractible de cette VMC, celui-ci avait cramé. Après l'avoir changé et fait des tests tout ceci vient d'un moteur défectueux. Le SAV doit me renvoyer un kit complet dans la semaine si tout se passe bien.

C'est assez pratique que tout soit extractible facilement sans outil (un tournevis pour les visses du capot avant) et que les 2 moteurs soient interchangeable pour les tests croisés.

Donc ce sujet peut être clos.

Merci beaucoup à Jhon pour son aide.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Labouheyre (40)
Bonjour,
voici une bonne nouvelle,si par la suite tu as un retour d'expérience à communiquer,je suis preneur.
j'ai la même a montée dans ma maison mais pas avant le mois d'avril.
a+.
jhon
Messages : Env. 100
De : Labouheyre (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Tarn
Ok n´hésite pas à redemander en temps voulu.
pour ton info j'ai fait une installation à la verticale dans les combles perdus d'une maison avec prise d'air en façade et sortie d'air vicié sur le toit. Extraction sur 3 pièces et insufflation sur 4 pièces.
bonne soirée
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Oiugoyi (50)
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas prouvé l'authenticité de ses propos (propos pouvant être positifs comme négatifs).
Pour en savoir plus, consultez le fonctionnement de la demande d'authenticité, notre code de déontologie, la charte du forum et nos conditions générales d'utilisation
Messages : Env. 10
De : Oiugoyi (50)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Labouheyre (40)
Merci fred
a+
Messages : Env. 100
De : Labouheyre (40)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Doubs
Bonjour tout le monde moi aussi je possede cette VMC ca fait un ans qu'elle est installée avec un réseaux en série H. J'ai eu des problèmes avec le bouton Boost et le Baypass mais le SAV contacté 3 jours après j'ai eu les pièces de rechange. Sinon pour les futurs installateurs il faut avoir de la place car la bête est grosse. Il faut prévoir une unité de réchauffage car quand il fait froid elle insuffle quand même de l'air frais. Bonne continuation
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 40 message Doubs



Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 40
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 10h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir