Sectionnement triphasé

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.521 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,
Mon habitation est raccordée en triphasé. Le disjoncteur différentiel 500 mA distribue un câble R02V5G16 vers un boitier de raccordements. Ce boitier de raccordements alimente d'une part un tableau Mono pour l'habitation (Répartition sur 3 phases ; avec 30mA Mono/ phase) et d'autre part un tableau Tri (Chaudière, chauffe-eau, prise Tri pour machines à bois ; avec 30mA Tri).
Je construis actuellement une piscine avec un local technique. Pour des raisons d'équilibrage et de puissance, j'envisage l'alimentation du local technique en triphasé (Pompe, Surpresseur et réchauffeur). Je souhaite installer un tableau électrique dédié dans le local technique avec 30mA, qui sera alimenté par un câble R02V5G10 (30m). J'envisage de raccorder ce câble sur le boîtier de raccordement décrit ci-dessus (en aval du 500mA). Cependant j'aimerai intercaler un sectionneur, afin de pouvoir isoler le branchement du local technique. Ce sectionnement sera positionné en sailli sur tableau bois existant.
Quel produit me conseillez-vous pour sectionner ce branchement Tri en 10² ?
Merci
Tof-74
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,un câble en 10mm2 se protége en 40A maxi.On suppose que le réglage du disjoncteur EDF est inférieur à 40A,donc la protection surintensité est assurée.
Vous pouvez donc mettre sur votre tableau bois,un petit tableau modulaire(6 modules irait bien) muni d'un inter sectionneur pour isoler l'installation de la piscine.
En Legrand,vous pouvez mettre un: 406480(40A)ou un 406479 (32A).Le 32 A est largement suffisant à mon avis car il vous permet de "tirer" au moins 18 KW.

Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Merci pour cette réponse,
Si je pars sur un inter-sectionneur à intégrer dans un coffret, je peux l'insérer dans mon tableau Tri existant (emplacements disponibles). Cependant, j'imagine que je ne dois pas le raccorder en aval du disjoncteur différentiel 30mA existant, car je prévois d'en installer un dans le tableau du local technique de la piscine. A moins qu'il soit préférable de protéger en 30mA depuis l'habitation (branchement 10² inclus) ? Quel montage vous paraît le plus approprié ? 500mA - Inter sectionneur - branchement 10² (30mètres) - 30mA - Inter Diff ou 500mA - 30mA - Inter sectionneur - branchement 10² (30m) - Inter diff ou autre solution ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un tableau divisionnaire doit être protégé à l'origine contre les surintensités.
J'aurai mis au départ du disjoncteur modulaire de 40A maxi.
La protection différentielle 30mA se trouvera dans le tableau piscine.




@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Merci pour le schéma qui reflète parfaitement mon installation.
Dernière question : Entre les deux réponses proposées, j'ai le choix entre un inter-sectionneur ou un disjoncteur modulaire à placer en aval du branchement 10² de la piscine. Pour ma part j'aurai tendance à choisir l'inter car tous les circuits dédiés à la piscine seront protégés par le différentiel 30mA et par un disjoncteur modulaire en amont du branchement 10². Le branchement est de toute manière protégé en surintensité par le différentiel 500 mA qui est réglé à 30A. Qu'en pensez-vous ?
Cordialement
Tof-74
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Depuis l'amendement A3 de 2010, un tableau divisionnaire doit être protégé à l'origine contre les surintensités :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 19 janvier 2025 à 01h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir