Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur cette couverture bac acier

Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 16.485 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Morbihan
Bonsoir,

Après la charpente et le crépi, je sollicite le forum couverture !

Je remercie tous ceux qui m’ont déjà beaucoup aidé, et j’espère que mes questions ne sont pas trop longues. Voilà une nouvelle fois des problèmes qui nous pourrissent la vie et dont nous ne savons comment les résoudre devant le fort caractère de l’artisan.


Les photos sont visibles ici : http://album.zaclys.com/,a75,23288

L’extension a été couverte cette semaine par du bac acier isolé de 40 mm,il s’agit d’un toit monopente avec une pente de 9.5%.

Je crains qu’il y ai différents soucis, et je sollicite vos avis pour savoir comment et quoi demander au charpentier –couvreur :

- au niveau du faitage :
· celui-ci s’arrête sur le dessus du mur en parpaings et donc ne recouvre pas le crépis, qui a bien été fait jusqu’en haut du mur : (cf photos :« faitage s’arrête au dessus enduit 1 » et « faitage s’arrête audessus enduit 2 »).
L’enduiseur me dit que ce n’est pas grave. Selon vous, suis-je en droit de demander une modification de la plaque de faitage et avec quelle justification ?

· je crains que la pluie ne passe sous la plaque du faitage car nous sommes exposés aux vents (cf photo « faitage étanchéité »), je précise que les bords des tôles ne sont pas relevés et que rien n’a été placé entre le bout des tôle et la plaque du faitage. Puis-je demander un autre type de faitage et quoi selon vous ?


- au niveau de l‘angle faitage – rive, il y a un espace.Je crains que si j’en parle au couvreur il ne me rajoute tout simplement du joint silicone. Est-ce ce qu’il faut faire ? (cf photo : « angle faitage - rive étanchéité »)


- au niveau de la rive :
· le mur étant de biais, il en est de même pour la découpe de la dernière plaque du bac. Mais il y a des jours et l’étanchéité de la liaison : rive – couverture bac acier est réalisée avec du joint transparent. Savez-vous si le joint est admis dans les DTU concernés ici ?faudrait- il un autre type de rive ? (cf photo : « rive étanchéité 1 », « rive étanchéité 2 », « rive étanchéité 3 », « rive étanchéité 4 »)

· par ailleurs, je pense que la plaque de rive est vissée dans l’isolant du bac acier car aucune planche de rive n’a été installée sur l’extérieur du mur. Est-ce une installation convenable selon vous ?les normes n’imposent-elles pas de fixer la rive dans une planche derive ? je pense qu'il en est de même pour le faitage. (cf photo: "fixation rive dans isolant ?")

Je remercie par avance ceux qui pourront m’apporter leur contribution.
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis couverture du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bon là il est 3 hr du matin et n'ai pas envie d'épiloguer la dessus.... Mais il y a des choses à revoir car c'est vraiment pas joli du tout d'autant qu'il y a des risques d'infiltrations et d'écoulements d'eau....

ludovic..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Je comprends!!!
Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonjour...
voila pour les premiers commentaires....














Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Bonjour,
merci pour ces premières réponse qui me confortent à demander des reprises pour la rive et le faitage.


Savez-vous par quel genre de bandeaux ils pourraient être remplacés?
Craignant que le couvreur veuille simplement rajouter du joint silicone, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer si le joint est autorisé pour réaliser l'étanchéité par les DTU. D'ailleurs, je ne sais pas quels DTU sont ici concernés?

Merci par avance
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
56eric56 a écrit:Bonjour,
merci pour ces premières réponse qui me confortent à demander des reprises pour la rive et le faitage.


Savez-vous par quel genre de bandeaux ils pourraient être remplacés?
Craignant que le couvreur veuille simplement rajouter du joint silicone, est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer si le joint est autorisé pour réaliser l'étanchéité par les DTU. D'ailleurs, je ne sais pas quels DTU sont ici concernés?

Merci par avance


re,

pour ce genre de travaux, lorsque nous sommes sur du standard, pas de soucis avec ce qui ce vend dans l'commerce, mais lorsque les cotes différent, ou qu'un façonnage plus ou moins peu ordinaire est nécéssaire.. on prend les cotes et l'on commande la pièce, ou on se rencarde si il n'y a pas un atelier de pliage dans l'coin..... C'est aussi simple que ça....

le bandeaux de rive et faitage est à changer..trop court sur la maçonnerie..

le silicone est autorisé, mais pas pour faire de la tatouille de ce genre....
dans la rive le bac devrait avoir un relevé de la hauteur des ondes pas moins..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Ain
Bonsoir

Vraiment des charlots que tu as eu... bon courage pour la suite...
Messages : Env. 300
Dept : Ain
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,

Mon dieu , mon dieu ,

J'ai déjà vus des chantiers mal pensés , mais là c'est le pompon , c'est même à ce demandé si c'est un professionnel qui a réalisé cela . Je restes sans voix .

Je suis vraiment SUR LE CUL .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Entre Les Montagnes (73)
Bonjour,

Au vu des fixations de la charpente et du travail de couverture, la seule solution c'est la démolition totale de l'ouvrage.
J'espère qu il y a pas beaucoup de vent et de neige dans votre région, j'arrive pas a comprendre qu'un pro arrive a faire un boulot de M...comme celui-là.
Messages : Env. 60
De : Entre Les Montagnes (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Oui, il s'agit bien d'un pro que j'ai choisi après plusieurs consultations car c'était le premier à accepter de me fournir une attestation d'assurance RCP et décennale!

Si je comprends bien, il faudrait que les plaques de bac acier soient pliées pour remonter d'au moins la hauteur des ondes, en rive et faitage? Est-ce la seule solution acceptée par les DTU, à votre connaissance? Au vu du travail réalisé, je crains un bricolage de rattrapage qui soit inefficace?

Dernière chose, est-ce que la cheville utilisée pour la fixation de la muralière dans un mur de briques alvéolés est du type cheville à expansion? Question de connaisseur!!!


Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message Bouches Du Rhone
Bonsoir,

pour le faitage, la pièce posée n'est pas bonne donc à remplacer...

pour la rive, il doit y avoir un relevé pour garder l'eau sur la bac toiture... comme cité sur le photo

pour ce qui est cheville expensive, non pas dans la brique creuse, c'est fait pour le béton.... pour fixer dans votre brique le mieux est la cheville chimique....

Ludovic..
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,

Tout à fait cela , du même avis que Ludo , faire le relevé vers l'intérieur en laissant l'isolant sur les 5 cm et en pliant vers le haut la tôle puis élargir les rives suivant les décalages des ondes ( rives biaise et écoulement des eaux ,poser sur le long du mur une volige avec cheville et fixer les rives avec un casse goutte , ce qui écartera les rives de l'épaisseur de la volige ( minimum 2.5 cm )et ne pas oublier de bien remplir le vide sur la tête de mur d'isolant pour éviter un énorme pont thermique .

Bonne soirée .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Re ,

Prendre les mesures pour les rives et les plier à la demande , il existe des feuilles planes à couper à dimensions et plier à l'atelier .De même , pas tous le tant nécessaire , mais je fais aussi un relevé en tête ( au faitage à même la tôle )de la hauteur de l'ondulation pour bloquer le passage éventuel de l'eau par grand cent ou pente faible , mais personnellement et par habitude , je le fais dans tout les cas .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
RE

J'ai trouvé ce lien , la quatrième photos donne un exemple de pliage au faitage ( pour mieux comprendre le principe de relevé )



http://tifjpatelier.skyrock.com/24.html
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Neufchateau
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Morbihan
Bonjour à tous,

Je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez consacré et le partage de vos connaissances.
Ca va être beaucoup plus facile pour moi d'argumenter avec l'artisan.

Je recontacte l'artisan et Je ne manquerai pas de vous tenir informé.

Bonne continuation
Messages : Env. 30
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 18h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir