Voici les paramtres initiaux du p41
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Petit retour sur mon poêle 6KW:

-Etant donner que c'est mon moyen de chauffage principale, il s'agit d'un élément clef, dés que les beaux jours arrivent je rechercherais une autre bonne occasion (1000€ avec tubage ventouse) celui-ci me chauffera mon hangar en attendant et si panne du n°1 je met le n°2 ou je prendrais la pièce dessus comme ça maman sera toujours au chaud et j'aurais tout le temps de trouver les pannes mais aussi de bons tarifs de pièces détachés sans stress et sans courir.

-Depuis le début de l'hiver j'en suis à 55 sacs de granulé.

-Thermostat ou régulation interne:
je pense mettre un Netatmo NTH01-FR-EC mais ce qui me chagrine est qu'en "configuration 1" si il y a coupure de courant, il se débrouille seul et se remet en route si en marche et se remet en stby si en stby par contre en "configuration 2" après coupure il faut une action manuel (cf le manuel ci-dessous)

Après avoir installé le thermostat d'ambiance, le premier allumage du poêle doit s’effectuer manuellement pendant que le thermostat est en mode "appel". Procéder de même après une coupure de courant, ainsi
qu’après une extinction manuelle du poêle.



Pourquoi...

Voici une courbe de température en mode automatique, environ -3°C dehors datas enregistré grâce à ma petite framboise (pas encore installé définitivement car après je pourrais mettre en corrélation la température extérieur rentrante dans le puit canadien SEWT avant de rentrer dans la VMC double flux)

Température de consigne: 21°C/puissance 4/ventilation AUTO
sonde de température dans le salon (ou est le poêle)
maison de 150m² de plein pied, orienter par rapport au soleil avec de grande vitre au sud et à l'ouest dans le salon, les chambres sont à l'est et profite du soleil le matin.
Les radiateurs (atlantic nirvana) des chambres ne sont pas installé car nous voulions faire un hiver de test et n'arrivons pas à trouver des 500 Watts qui ne fasse pas ridicule. ils seront juste là pour le degré qui nous manque.



1: allumage et fonctionnement en puissance maximale (45min)
2: température de consigne atteinte et mise en régulation à puissance mini (07hr30)
3: arrêt du poêle
4: descente en température (02hr30)
(Après 4) journée ensoleillé (9hr sans remise en route)

Autre courbe avec environ 7°C dehors (soit 10°C d'écart)



1: allumage et fonctionnement en puissance maximale (45min)
2: température de consigne atteinte et mise en régulation à puissance mini (01hr00)
3: arrêt du poêle
4: descente en température (05hr00)
1: c'est reparti

Conclusion:
-la variable est bien entendu la température extérieure
-merci à toi GR32 160mm, merci à moi et maman de l'avoir posé avec soin!
-la "déperdition en Watts truc machin RT2012 de mes c......." doit se situer entre 1000-2000W soit la puissance mini du poêle. (RT2012 qui au passage ne voulais pas prendre en compte mes 8000Watts de module PV qui alimente ma maison car ceux-ci sont situé sur un bâtiment annexe, c'est le BET qui à magouillé)

Conclusion de la conclusion:
-dans mon cas la régulation ne sert à rien à part encrasser les tuyaux (dont les petits tuyaux silicone...) et diminué la durée de vie du poêle, je préfère qu'il s'allume et reste à fond, au pire j'aurais 1 ou 2 allumage de plus par jour.

Autre point je trouve la ventilation essentiel pour l'efficacité mais bruyante, je vais donc essayer de la remplacer/déplacer afin qu'elle devienne plus silencieuse.
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Sinon pour en revenir à vos soucis de poêle, j'ai penser à autre chose...

Le poêle est doté de 2 pressostats:

-un pressostat de delta de pression embarqué sur la carte mère avec ces petits tuyaux de silicone... (celui-ci régule en temps réel le débit de l'extracteur de fumée par rapport au tubage/condition atmosphérique en fonction de la puissance demandée)

mais aussi

-un pressostat de sécurité (à membrane) qui fait quoi? (on l'entend au démarrage juste après la mise en route du ventilateur d'extraction et à l'extinction quand le ventilateur d'extraction s'arrête, petit clic) il vient faire sa prise d'air sur une sorte de petite plaquette avec deux vis (visible à droite quand on retire le cendrier) entre les tubes d'échangeur AIR/AIR.

Pour moi il sert (hypothèse) à vérifier:
-la bonne dépression (étanchéité du poêle)
-vérifie que l'extracteur soit bien en route
-à cause de condition atmosphérique déplorable le foyer soit en surpression, limite atteinte de la capacité du ventilateur d'extraction ou conduit bouché!

imaginons que la tresse de la porte soit un peu fatigué et avec la montée en température (dilatation du métal) l'étanchéité soit un peu incertaine la dépression chute un poil et celui s'enclenche/se déclenche je ne sais si il est NO ou NF. Chose sûre si il étais HS le poêle ne s'allumerais même pas, mais si il est juste un peu fatigué...

Voilà s’était juste une idée...(tout ça me fait penser qu'à la fin de la saison je met mon poêle en pièce et changerais systématiquement le joint de porte)
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Salut,

Je vois qu'il y a encore les mêmes soucis avec les nuances.

Est-ce que vous avez essayez le shunt du débitmètre intégré à la carte mère?

Sur mon Palazzetti (rebadgé Tresco) il est shunté d'origine et aucuns soucis de ce type n'est à déplorer.

Je (re)donne la manip:

Menu 7, entrée
Menu 35, entrée
Code 54, entrée
Mettre sur ON, entrée
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Je ferais un tutoriel prochainement sur un autre site , forum du poêle avec les liens vers Labtools donné par un membre ainsi que le schéma de cablage et accessoires à avoir pour faire fonctionner Labtools donné par un autre membre.

En gros pour 18€ max, vous pouvez administrer votre poêle avec carte Fumis et voir les valeurs en temps réel comme t fumée et pression.




Les mises à jour des poêles Palazzetti sont réalisables aussi si votre numéro de série est reconnu.

On peut également tester séparément certains composants et faites des logs en temps réel.
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
chdeul62 a écrit:Je ferais un tutoriel prochainement sur un autre site , forum du poêle avec les liens vers Labtools donné par un membre ainsi que le schéma de cablage et accessoires à avoir pour faire fonctionner Labtools donné par un autre membre.

En gros pour 18€ max, vous pouvez administrer votre poêle avec carte Fumis et voir les valeurs en temps réel comme t fumée et pression.

Les mises à jour des poêles Palazzetti sont réalisables aussi si votre numéro de série est reconnu.

On peut également tester séparément certains composants et faites des logs en temps réel.

Trop fort!!!
"plugger" sur la RJ12? il faut un boitier d'interface? (car j'imagine que FUMIS utilise une sorte de protocole propriétaire RS485/EIA) car ça me démange de relier directement la RJ sur mon réseau domestique mais ça serais trop beau d'accéder au poêle sur une simple IP...
J'ai hâte
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
chdeul62 a écrit:Salut,

Je vois qu'il y a encore les mêmes soucis avec les nuances.

Est-ce que vous avez essayez le shunt du débitmètre intégré à la carte mère?

Sur mon Palazzetti (rebadgé Tresco) il est shunté d'origine et aucuns soucis de ce type n'est à déplorer.

Je (re)donne la manip:

Menu 7, entrée
Menu 35, entrée
Code 54, entrée
Mettre sur ON, entrée

Si je suis bien, en fait avec cette manip l'extracteur de fumée se cale à la vitesse définit dans les paramètres et point barre?
Pourquoi avoir mis un débitmètre sensible et fragile alors?
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Les travaux ne sont pas de moi. Respect pour celui qui a partagé le lien vers Labtools "modifié" mais surtout celui qui a analysé la communication avec la carte.

En gros, il faut Labtools, un câble RJ11 ou Rj12 relié à une carte ftdi et un câble mini USB vers le PC.

Si on a déjà un câble RJ11 ou 12 à sacrifier, du câble de récup, un câble mini usb et un fer à souder, la note baisse à moins de 7€. Si on a aussi une carte ftdi (pour flasher des Sonoff par exemple), pas un centime à débourser.


Mon poêle se porte bien car je n'ai pas de soucis entre la pression demandée et celle atteinte par le poêle grâce à l'extracteur.

Je me fais des logs type dans le cas où j'aurais un problème, je pourrais comparer les valeurs pour mieux déterminer la panne.

Après il faut interpréter et connaître le fonctionnement d'un poêle, mais ça aide.
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
kiki_45 a écrit:
chdeul62 a écrit:Salut,

Je vois qu'il y a encore les mêmes soucis avec les nuances.

Est-ce que vous avez essayez le shunt du débitmètre intégré à la carte mère?

Sur mon Palazzetti (rebadgé Tresco) il est shunté d'origine et aucuns soucis de ce type n'est à déplorer.

Je (re)donne la manip:

Menu 7, entrée
Menu 35, entrée
Code 54, entrée
Mettre sur ON, entrée

Si je suis bien, en fait avec cette manip l'extracteur de fumée se cale à la vitesse définit dans les paramètres et point barre?
Pourquoi avoir mis un débitmètre sensible et fragile alors?


Pour moi, oui. Le débitmètre fait varier l'extracteur pour optimiser la combustion suivant le débit d'air dans le tuyau d'air comburant.

Perso sur le mien il était désactivé d'origine, j'ai tourné comme ça 3 ans sans soucis particuliers. La combustion est juste meilleure avec le débitmètre.

Comme cette pièce est souvent source de problème, certains revendeurs préfèrent la désactiver pour éviter les retours SAV. 😉
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
chdeul62 a écrit:
kiki_45 a écrit:
chdeul62 a écrit:Salut,

Je vois qu'il y a encore les mêmes soucis avec les nuances.

Est-ce que vous avez essayez le shunt du débitmètre intégré à la carte mère?

Sur mon Palazzetti (rebadgé Tresco) il est shunté d'origine et aucuns soucis de ce type n'est à déplorer.

Je (re)donne la manip:

Menu 7, entrée
Menu 35, entrée
Code 54, entrée
Mettre sur ON, entrée

Si je suis bien, en fait avec cette manip l'extracteur de fumée se cale à la vitesse définit dans les paramètres et point barre?
Pourquoi avoir mis un débitmètre sensible et fragile alors?


Pour moi, oui. Le débitmètre fait varier l'extracteur pour optimiser la combustion suivant le débit d'air dans le tuyau d'air comburant.

Perso sur le mien il était désactivé d'origine, j'ai tourné comme ça 3 ans sans soucis particuliers. La combustion est juste meilleure avec le débitmètre.

Comme cette pièce est souvent source de problème, certains revendeurs préfèrent la désactiver pour éviter les retours SAV. 😉

Ok je comprend mieux désormais.
Et tu estime ta consommation normale?
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Hello,

J'aimerais une confirmation d'info sur les nuances. Est-ce que quelqu'un peut me donner les infos sous:

Menu 7, entrée
Option 5, entrée
Numéro firmware en cXxx, numéro display en dxxx et modèle en Txxx
Quand vous êtes sur C043 par exemple faire le flèche droite pour les autres infos.

J'ai les firmwares pour nuances 5006 et 5009 mais je voudrais savoir si vous avez bien t994 ou t303 comme modèle car je cherche une correspondance de mon poêle.

Au passage, il y aurait possibilité de passer un nuance 5006 en 5009 car seul le firmware est différent entre un 6kw et un 9kw.

Merci d'avance
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour a tous, je doit changer la pile de mon poele a granule Atlantic nuance 5006,esqu'une âmes charitable peut me dire ou elle se trouve .merci
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
Sur la carte mère. Enlevé le capot plastique qui protège la carte mère, tirer sur la pile et remettre la nouvelle. Rien de plus.
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Cotes D'armor
Merci pour l'info , la pile est bien changer sauf que maintenant apres remomtage , il y a le ptit bonhomme rouge qui est alumer
chdeul62 a écrit:Sur la carte mère. Enlevé le capot plastique qui protège la carte mère, tirer sur la pile et remettre la nouvelle. Rien de plus.
Messages : Env. 10
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 20h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
23
17

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

102
abonnés
surveillent ce sujet
Voir