Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour.

J'ai eu ce problème de balai agaçant début d'année. Pour moi le problème venait du capteur électronique de la carte mère. (Celui avec les deux durites). Meme avec le kit de maintenance SAV d'Atlantic j'avais quelques semaines après le même problème. (kit de deux micro filtre à mettre dans les durites) Pour ne plus avoir ce problème sans faire de modifications de paramétrage de la carte ni ouvrir le poêle, j'ai rallongé et fait sortir les durites à l'arrière du poêle. Maintenant à chaque nettoyage du poêle j'en profite pour mettre un coup de compresseur dans les durites pour nettoyer le capteur de la carte. Depuis, plus de problème.
Messages : Env. 10
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Tang33 a écrit:
A391697 a écrit:Bonjour je confirme ce que Décrit Cedhhp . Modif des pbs p78 à p080 à zéro
J avais le même pb sur un nuance 5009 (balai toutes les trente minutes )
Plus de soucis maintenant

Bonjour,
Pourriez vous nous dire comment effectuer la modification de ses réglages?


Bonjour

Tu fait le debut de la manip pour mettre les 2000h, mais tu va dans le menu 41.
J'ai mis moi aussi du temps a trouver ou etait ces satané parametres.

Si jamais tu penses avoir fait des connerie dans les parametres, y'a un pdf la page d'avant avec les reglages de base.

Bonne chance
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour,
Sympa ce forum

J'ai un Atlantic nuance chez moi donc je suis très content, mais qui démarre parfois inutilement (il est proche de l'entrée, donc quand je rentre, il pense qu'il fait froid, alors que dés que la porte est refermée, on retrouve vite nos 20°) : le poêle démarre donc inutilement et je veux corriger ce problème.

Pour moi il y a deux solutions, pour lesquelles j’aimerai avoir vos avis :
- Programmer le poêle pour qu'il compte par exemple 2 minutes en dessous de la température consigne pour s'allumer = comment faire si possible ?
-Déporter la sonde de température (en filaire ou radio) dans un endroit proche mais qui ne sera pas dans le courant d'air direct (à 2-3 métrés environ) = comment faire si possible ?

Peut-être y a t'il une solution à laquelle je n'ai pas pensé, sachant que je ne veux pas de trucs wifi ou compliqué, j'aime bien le low-tech

Je vous remercie pour votre aide,
Belle journée.
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
pef73 a écrit:Bonjour,
Sympa ce forum

J'ai un Atlantic nuance chez moi donc je suis très content, mais qui démarre parfois inutilement (il est proche de l'entrée, donc quand je rentre, il pense qu'il fait froid, alors que dés que la porte est refermée, on retrouve vite nos 20°) : le poêle démarre donc inutilement et je veux corriger ce problème.

Pour moi il y a deux solutions, pour lesquelles j’aimerai avoir vos avis :
- Programmer le poêle pour qu'il compte par exemple 2 minutes en dessous de la température consigne pour s'allumer = comment faire si possible ?
-Déporter la sonde de température (en filaire ou radio) dans un endroit proche mais qui ne sera pas dans le courant d'air direct (à 2-3 métrés environ) = comment faire si possible ?

Peut-être y a t'il une solution à laquelle je n'ai pas pensé, sachant que je ne veux pas de trucs wifi ou compliqué, j'aime bien le low-tech

Je vous remercie pour votre aide,
Belle journée.

Bonjour, peut etre que changer le delta d'allumage (diff de 1.2° de base) peut changer quelque chose. Mais apres il faudra une température plus basse dans la piece avant réallumage. Tu trouvera ça paragraphe 3.6.4 du manuelle nuance 5006.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Merci Mederix !
J'y ai pensé effectivement, mais dans le courant d'air, on est à 10-15° donc même avec ce delta il ce déclenche...
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Orientales
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
pef73 a écrit:Merci Mederix !
J'y ai pensé effectivement, mais dans le courant d'air, on est à 10-15° donc même avec ce delta il ce déclenche...


J'avou ne pas savoir comment faire, mis a part isoler legerement ton capteur, désolé
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
pionner55 a écrit:Bonjour.

J'ai eu ce problème de balai agaçant début d'année. Pour moi le problème venait du capteur électronique de la carte mère. (Celui avec les deux durites). Meme avec le kit de maintenance SAV d'Atlantic j'avais quelques semaines après le même problème. (kit de deux micro filtre à mettre dans les durites) Pour ne plus avoir ce problème sans faire de modifications de paramétrage de la carte ni ouvrir le poêle, j'ai rallongé et fait sortir les durites à l'arrière du poêle. Maintenant à chaque nettoyage du poêle j'en profite pour mettre un coup de compresseur dans les durites pour nettoyer le capteur de la carte. Depuis, plus de problème.


Bonsoir,
Votre modif m'intéresse, mais j'aimerais plus de détails sur sa mise en oeuvre.
Comment avez-vous rallongé les durites? Et dans ce cas comment passez-vous le compresseur sans tout démonter?
Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Mederix a écrit:
Tang33 a écrit:
A391697 a écrit:Bonjour je confirme ce que Décrit Cedhhp . Modif des pbs p78 à p080 à zéro
J avais le même pb sur un nuance 5009 (balai toutes les trente minutes )
Plus de soucis maintenant

Bonjour,
Pourriez vous nous dire comment effectuer la modification de ses réglages?


Bonjour

Tu fait le debut de la manip pour mettre les 2000h, mais tu va dans le menu 41.
J'ai mis moi aussi du temps a trouver ou etait ces satané parametres.

Si jamais tu penses avoir fait des connerie dans les parametres, y'a un pdf la page d'avant avec les reglages de base.

Bonne chance


Bonsoir,
La méthode des paramètres 78 à 80 à zéro semble efficace pour plusieurs d'entre vous.
Mais cette modif reste-t-elle efficace après plusieurs mois? Aucun risque pour le poële? Pas d'autres dysfonctionnements à craindre?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
DarkPanzer a écrit:
pionner55 a écrit:Bonjour.

J'ai eu ce problème de balai agaçant début d'année. Pour moi le problème venait du capteur électronique de la carte mère. (Celui avec les deux durites). Meme avec le kit de maintenance SAV d'Atlantic j'avais quelques semaines après le même problème. (kit de deux micro filtre à mettre dans les durites) Pour ne plus avoir ce problème sans faire de modifications de paramétrage de la carte ni ouvrir le poêle, j'ai rallongé et fait sortir les durites à l'arrière du poêle. Maintenant à chaque nettoyage du poêle j'en profite pour mettre un coup de compresseur dans les durites pour nettoyer le capteur de la carte. Depuis, plus de problème.


Bonsoir,
Votre modif m'intéresse, mais j'aimerais plus de détails sur sa mise en oeuvre.
Comment avez-vous rallongé les durites? Et dans ce cas comment passez-vous le compresseur sans tout démonter?
Merci d'avance

Sinon, 2 filtres à essences de ce type font l'affaires : Filtre essence
Pour ma part, plus fiable pour ne pas encrasser le capteur.
J'ai essayé et çà fonctionne sans problème. Mon poêle n'a pas encore de soucis de ce type, mais j'avais réactivé le capteur dans le paramètres 35 qui était désactivé d'origine sur mon Tresco, donc j'ai pris de suite des dispositions.
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Photographe Env. 100 message Labrit (40)
G-rald a écrit:Bonjour
si c'est encore un palazetti deguiser il faut abandonné l'idée
palazzetti c'est de xxxxxxxx moi ca fait une semaine qui vienne chez moi pour un palazetti qui ne marche toujours pas correctement (encrassement, conduit qui a pris feu 4 fois depuis mars 2013,...)et dans mon entourage ami et famille personne mais alors personne n'en ai content
pour ma construction futur je voulai mettre palazetti j'abandonne
jotul c'est palazetti deguiser
atlantic reste a confirmer mais si c'est du palazetti a voir les prix et le le modele a mon avis ca sent le palazetti
a  bientot

Tu ira sur quel constructeur pour acheter ton poêle alors ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 100
De : Labrit (40)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Haverskerque (59)
dametmart a écrit:
G-rald a écrit:Bonjour
si c'est encore un palazetti deguiser il faut abandonné l'idée
palazzetti c'est de xxxxxxxx moi ca fait une semaine qui vienne chez moi pour un palazetti qui ne marche toujours pas correctement (encrassement, conduit qui a pris feu 4 fois depuis mars 2013,...)et dans mon entourage ami et famille personne mais alors personne n'en ai content
pour ma construction futur je voulai mettre palazetti j'abandonne
jotul c'est palazetti deguiser
atlantic reste a confirmer mais si c'est du palazetti a voir les prix et le le modele a mon avis ca sent le palazetti
a  bientot

Tu ira sur quel constructeur pour acheter ton poêle alors ?


Je suis moyennement d'accord avec le fait que Palazzetti soit de la m****. Le problème est plutôt le nombre de poêle rebadgé et le peu de compétences/connaissances des distributeurs et installateurs.

Par exemple, sur un poêle Godin ou Invicta, tous du rebadgé, les mises à jour ne dépassent pas celles fournies par Palazzetti, alors que le même modèle chez Palazzetti a plus de mise à jour. L'installation/dimensionnement du tubage est très important aussi.

De mon côté, j'ai un poêle qui fait plus de 1000 allumage saison, en 4 ans j'ai fait une bougie et récemment un moto-réducteur.

Je fais mes entretiens qui me prennent 2 à 3 fois le temps comparé à l'installateur et je le mets également à jour. Dans mon entourage aucuns soucis sur des poêles non étanches. Chez Tresco je n'ai jamais le technicien venir avec un Pc, les beaux parents n'ont jamais vu non plus le technicien revendeur Palazzetti avec un ordinateur... manque de matériel et de connaissances.

Vous aurez moins de soucis chez Edilkamin, Hoben, Rika, ect qui ne rebadge pas. Mais la facture achat/maintenance ne sera pas la même. Chez Hoben par exemple, aucunes pièces détachées ailleurs que chez les revendeurs. 300€ une sonde que l'on peut trouver en générique à 10€ ailleurs...
Messages : Env. 50
De : Haverskerque (59)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Désolé mais je voudrais précisé une petite chose à force de lire "rebadgé PALAZETTI"

JOTUL, BOSCH, PALAZETTI, ATLANTIC etc... ont un seul point commun! la régulation entre autres carte et afficheur qui sont de la même marque qui est "FUMIS", sur l'atlantic le lieu de fabrication est écrit au dos et c'est une société du groupe Atlantic.

https://www.societe.com/societe/societe-industrielle-de-chau[...]fage-sic-440555886.html

Et je rajouterais cocorico, pour une fois que l'ont peut dire que c'est vraiment "MADE IN FRANCE" (et la régulation slovène...)
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
kiki_45 a écrit:Petit retour sur mon poêle 6KW:

-Etant donner que c'est mon moyen de chauffage principale, il s'agit d'un élément clef, dés que les beaux jours arrivent je rechercherais une autre bonne occasion (1000€ avec tubage ventouse) celui-ci me chauffera mon hangar en attendant et si panne du n°1 je met le n°2 ou je prendrais la pièce dessus comme ça maman sera toujours au chaud et j'aurais tout le temps de trouver les pannes mais aussi de bons tarifs de pièces détachés sans stress et sans courir.

-Depuis le début de l'hiver j'en suis à 55 sacs de granulé.

-Thermostat ou régulation interne:
je pense mettre un Netatmo NTH01-FR-EC mais ce qui me chagrine est qu'en "configuration 1" si il y a coupure de courant, il se débrouille seul et se remet en route si en marche et se remet en stby si en stby par contre en "configuration 2" après coupure il faut une action manuel (cf le manuel ci-dessous)

Après avoir installé le thermostat d'ambiance, le premier allumage du poêle doit s’effectuer manuellement pendant que le thermostat est en mode "appel". Procéder de même après une coupure de courant, ainsi
qu’après une extinction manuelle du poêle.



Pourquoi...

Voici une courbe de température en mode automatique, environ -3°C dehors datas enregistré grâce à ma petite framboise (pas encore installé définitivement car après je pourrais mettre en corrélation la température extérieur rentrante dans le puit canadien SEWT avant de rentrer dans la VMC double flux)

Température de consigne: 21°C/puissance 4/ventilation AUTO
sonde de température dans le salon (ou est le poêle)
maison de 150m² de plein pied, orienter par rapport au soleil avec de grande vitre au sud et à l'ouest dans le salon, les chambres sont à l'est et profite du soleil le matin.
Les radiateurs (atlantic nirvana) des chambres ne sont pas installé car nous voulions faire un hiver de test et n'arrivons pas à trouver des 500 Watts qui ne fasse pas ridicule. ils seront juste là pour le degré qui nous manque.



1: allumage et fonctionnement en puissance maximale (45min)
2: température de consigne atteinte et mise en régulation à puissance mini (07hr30)
3: arrêt du poêle
4: descente en température (02hr30)
(Après 4) journée ensoleillé (9hr sans remise en route)

Autre courbe avec environ 7°C dehors (soit 10°C d'écart)



1: allumage et fonctionnement en puissance maximale (45min)
2: température de consigne atteinte et mise en régulation à puissance mini (01hr00)
3: arrêt du poêle
4: descente en température (05hr00)
1: c'est reparti

Conclusion:
-la variable est bien entendu la température extérieure
-merci à toi GR32 160mm, merci à moi et maman de l'avoir posé avec soin!
-la "déperdition en Watts truc machin RT2012 de mes c......." doit se situer entre 1000-2000W soit la puissance mini du poêle. (RT2012 qui au passage ne voulais pas prendre en compte mes 8000Watts de module PV qui alimente ma maison car ceux-ci sont situé sur un bâtiment annexe, c'est le BET qui à magouillé)

Conclusion de la conclusion:
-dans mon cas la régulation ne sert à rien à part encrasser les tuyaux (dont les petits tuyaux silicone...) et diminué la durée de vie du poêle, je préfère qu'il s'allume et reste à fond, au pire j'aurais 1 ou 2 allumage de plus par jour.

Autre point je trouve la ventilation essentiel pour l'efficacité mais bruyante, je vais donc essayer de la remplacer/déplacer afin qu'elle devienne plus silencieuse.

Ca y est j'ai mit le NETATMO, pour le moment j'en suis très satisfait,bien conçu, j'ai mis le delta de rallumage à +/-0.6°C avec une température de consigne à 21°C de 5Hr à 23Hr et 20°C de 23Hr à 5Hr (programme netatmo), flamme et ventilation tout deux à 4 (si froid extrême je passerais à flamme 5)
=>Désormais je peut mettre en route ou piloter mon chauffage à distance
En configuration 2, la ventilation automatique disparait, plus d’accès à la modification de t°C juste un visuel de la sonde interne et bien entendu si coupure de courant il faut une intervention manuel mais dans mon cas bientôt au photovoltaïque donc (mais il faut avouer que les coupures EDF sont rares)
je ferais un point complet à la fin de l'hiver avec courbe, durée de fonctionnement etc... afin de savoir si j'ai fait le bon choix. Plus de datas que de parole


Bon allez une petite courbe quand même, le dimanche 03 janvier avec une température ext. moyenne de 1,9°C enregistré à l'entrée de ma VMC DF.
Le poêle s'est mise en route 6 fois (période de 2Hr)

Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60 message Pas De Calais
kiki_45 a écrit:Désolé mais je voudrais précisé une petite chose à force de lire "rebadgé PALAZETTI"

JOTUL, BOSCH, PALAZETTI, ATLANTIC etc... ont un seul point commun! la régulation entre autres carte et afficheur qui sont de la même marque qui est "FUMIS", sur l'atlantic le lieu de fabrication est écrit au dos et c'est une société du groupe Atlantic.

https://www.societe.com/societe/societe-industrielle-de-chau[...]fage-sic-440555886.html

Et je rajouterais cocorico, pour une fois que l'ont peut dire que c'est vraiment "MADE IN FRANCE" (et la régulation slovène...)

Pour moi, d'après mon expérience, mis à part peut-être les éléments esthétiques, le reste est identiques aux Palazzetti. Il suffit de regarder les éclatés des poêles pour s'en rendre compte.
Un ré-étiquettage est fréquent en industrie. Nous le faisons. Matériel acheté en lot avec la marge appliquée en tant qu'intermédiaire.
De même, si le corps de chauffe était fabriqué par une filiale d'Atlantic, pourquoi les firmwares se trouvent dans Palazzetti Labtools? Le constructeur devrait être le seul à posséder ces fichiers car plus à même d'optimiser son propre matériel.
Dans Labtools 3, sont présents Atlantic, Invicta, Fonteflamme, Tresco, Godin, Cheminée Philippe et j'en passe...
Chez moi, mon Tresco correspond en tout point au Palazzetti Soprano, Royal Delphine, Godin je sais plus quoi. Une étiquette de la marque devant et derrière et on en parle plus...
Messages : Env. 60
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Help...

j'ai un de mes poêles qui à la bougie qui vient de claquer... et bien entendu ATLANTIC qui a eu une cyber attaque et coincé, arret de prod même donc impossible d'avoir la référence ATLANTIC 168012 chez CEDEO ou REXEL...

J'arrive à trouver sur le net mais c'est pas le kit avec support ATLANTIC

https://www.france-bougie-granule.com/marque-de-a-a-d/atlant[...]ur-poele-a-granule.html

Si je comprend bien, Bougie métal à été remplacé par céramique et si c'est le cas, le poele possède un fourreau et donc on peut mettre ce modèle? mais c'est un pas de vis et non une bride?

Ou plus simplement comment peut on savoir si c'est déjà un céramique en place?

Merci d'avance
Avant de produire, il faut moins consommez!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Orléans (45)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 25 juillet 2024 à 20h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
23
16

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

101
abonnés
surveillent ce sujet
Voir