Retour
Menu utilisateur
Menu

Renforcement grenier par plus de 10 tonnes de metal !

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.369 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour à tous,

j'ai pu lire de nombreux posts et aucun ne peut m'apporter de réponses...
Nous habitons dans un immeuble de 3 etages , au dernier etage, d'environ une centaine d'années en briques et poutres en bois. Le batiment adjacent est à peu pres identique et les deux batiments ont un mur en commun . Le batiment fait environ 11 metres de large et 15m de long, avec des murs en brique de 80cm d'epaisseur. (la meme chose pour l'autre batiment)
Nous avons souhaité amenager les combles et j'ai fait renforcé les poutres du dernier etage et la charpente du toit avec des poutres metalliques en vue de l'habiter. (le diagnostic préalable montrait un mauvais état des poutres, solives...etc) .
j'ai deux questions de construction : la premiere ,ils ont à peu pres charger 10 tonnes de metal ( 5 pour le sol, et 5 pour le toit) , cela vous semble t-il dangereux pour la structure ?
deuxieme question , il semble que les deux batiments n'aient pas de "fondation" , c'est à dire pas de dalle mais tout est goudronner autour, sans renforts particuliers, la surcharge que sur mon batiment peut elle desequilibrer ? peut on assister à un enfoncement du batiment?
si vous trouvez le temps, je vous en serai reconnaissant car je me pose bcp de questions (pour la securité de ma famille et des voisins)
cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...

Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-75-devis_amenagement_des_combles.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Il y a toujours des fondations sur un immeuble de trois étages, elles peuvent être insuffisantes mais il y a en a toujours.

Après si j'ai bien compris, on parle de 10 tonnes pour 150 m² de surface, soit moins de 100 kg/m², c'est pas beaucoup. Après, j'espère que le maître d'oeuvre du projet s'est quand même posé la question.
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci pour ce debut de reponse, oui le rapport poids et surface est correct. ça me rassure.
le projet est à l'etranger (Russie), alors le principe de fondation n'est peut etre pas le meme surtout il y a 100 ans
le maitre d'œuvre a suivi le projet d'un ingenieur . mais bon des voisins s'inquiètent et surtout apres l'accident de letonie ( ici nous en avons bcp parlé)
si d'autres personnes ont un avis ou meme des formules mathématiques cela m'interesse
merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
10 t divisé par le périmètre (52 m), ça fait moins de 200 kg/ml en moyenne.

Soit une contrainte moyenne supplémentaire sur un mur de 80 cm d'épaisseur de 200/80/100 = 0,025 bars ! (Et donc pas plus sur les fondations, même dans l'hypothèse de l’absence de fondation (de la largeur des murs).
Même pas la précision des calculs...

Si il doit y avoir problème, ce ne sera pas pour ça mais par exemple de concentration de charge dû à des appuis ponctuel par exemple. Encore que sur un mur de 80 cm, je n'y crois pas !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
... un autre problème qui peut se poser est le déséquilibre si la surcharges verticales et les efforts horizontaux parasites ne sont pas bien répartis.
Y a t'il été créé une ceinture, des contreventements en plan ?
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci encore pour cette reponse technique , j'aurais maintenant des arguments pour rassurer tout le monde!
je me posais des questions car mes plafonds ont craqué aux jonctions avec les murs ... mais mon maitre d'œuvre me disait que c'était normal car ils avaient modifié le niveau des poutres en bois qui soutiennent mon plafond
bonne journee à tous
pour info les travaux ont pris 4 mois pour environ 60000€
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bred,
pas de ceinture, juste des poutres metal dans le sens de la longueur car il aussi un mur porteur au 2/3 du batiment (cage d'escalier) ( je voulais pas compliquer les explications) et au toit des poutres metal qui longent celles en bois sous le toit tous les 2 metres et d'autres horizontales à 2mm50 du sol. je ne sais pas quelles peuvent etre les mvts parasites...?
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
En efforts horizontaux parasite il peut y avoir des efforts différentiels si la charge n'est pas bien réparti, et un tassement verticale d'un seul voile peut entraine un angle en tête, et la tête étant lourde cela entrainerais tout le reste... c'est évidement un cas extrême.... (je ne soulèverais pas les problème de sismicité.. en Russie... ? Huh)
Mais il est très rassurant de savoir qu'il y a au cœur une cage d'escalier.

Pour vous rassurer, je demanderais au Bureau d’étude de venir faire une (ou plusieurs) vérification de la structure et des appuis après un certain délais, voir comment tout cela travaille.
Débrouille toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas d'pierre, pas d'construction. Pas d'construction, pas d'palais. Pas d'palais... pas d'palais.

Astérix Et Obélix : Mission Cléopâtre
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Saint-jeannet (6)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Merci de votre reponse Bred, effectivement je vais verifier tout ça avec un bureau d'etude (ils doivent me valider l'espace habitable)
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis hier à 10h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis aménagement de comblesArtisan
Devis aménagement de combles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
8 conseils pour bien aménager ses combles perdus
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de décoration de combles
Photos de décoration de combles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir