Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimentation électrique abri de jardin

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.344 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,
Je vais installer dans mon garage, un tableau secondaire dédié au jardin, alimenté par un câble rigide de 3X6 mm2, protégé sur le tableau principal par un disjoncteur de 32 A. Dans ce tableau secondaire, il y aura un interrupteur différentiel AC de 40 A où seront connectés un disjoncteur de 10 ampères (pour 3 projecteurs avec détecteur de 120 W chacun), un disjoncteur de 16 ampères (pour 1 ou 2 prises extérieures (pompe de puits ou tondeuse). De ce tableau secondaire, je veux alimenter mon abri de jardin distant de 25/30 mètres avec un câble rigide de 3X2,5 mm2 enterré, protégé au départ par un disjoncteur de 20 A. Voici mes questions :
1 - Est-ce que je dois relier ce disjoncteur de 20 A à l'ID du tableau secondaire ? Dans ce cas dois-je installer un deuxième ID dans l'abri ?
2 - Est-ce que je le fais partir directement du disjoncteur de 20 A et j'installe un tableau avec ID et disjoncteurs dans l'abri de jardin. Dans ce cas la partie souterraine du câble ne sera pas protégée par un ID...
3 - Dans le tableau secondaire, il y a un bornier de terre fourni. Dois-je obligatoirement ajouter des borniers de phase et neutre pour connecter l'ID où puis-je le faire directement avec le câble d'arrivée ?
3 - Dans le tableau principal je veux connecter le disjoncteur de 32 A qui va au tableau secondaire. je ne voudrais pas changer de borniers (ils sont pleins). Puis-je utiliser des câbles de repiquage neutre et phase tous fais (Legrand 10 mm2) vendus dans le commerce, et repiqués à l'alimentation d'un ID ?
Cela fait beaucoup de questions mais je vais commencer les travaux durant les fêtes ...
D'avance merci beaucoup pour vos réponse et votre patience.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
1 : oui, cela évitera de racheter un ID pour l'abri de jardin, tu raccordes le 20Amp sous l'ID, bien que la norme dit que les alimentations non rattachées au bâti principal doivent avoir un ID spécifique, mais si tes prises et tes éclairages ne sont pas sur la maison, c'est bon
2 : Tu alimentes ton abri de jardin
3 : Pas besoin de bornier, si tu mets un 10 et 16 Amp, tu raccordes ton 3G2,5 en tête avec des peignes ou des cavaliers en 2,5²
4 Oui, on peut reprendre en tête d'un ID, attention au serrage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour aller dans le même sens :
1- repartez avec votre disj 20A en aval de l'ID et ne mettez pas d'ID dans l'abri de jardin
2- pas gênant, c'est le cas également de l'arrivée ERDF lorsque le disjoncteur est en limite de propriété
3- vous pouvez arriver directement sur l'ID, mais gardez assez de mou dans les câble pour atteindre d'éventuels bornier si un jour vous vouliez étendre l'utilisation de ce tableau
4- a défaut d'une meilleure solution, oui vous pouvez

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Par contre 30m pour du 2,5, c'est juste un 20a, met plutot un 16a, ça limitera la chute de tension possible.
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,je n'ai pas pu prendre connaissance de vos réponses plus tôt.
C'est maintenant plus clair pour moi. Donc si je pars d'un disjoncteur en aval de l'ID dans le tableau secondaire, qu'est ce que je mets dans l'abri à l'autre extrémité du câble ? Un autre disjoncteur dans un petit tableau étanche, une boite de dérivation ou une simple prise de courant ?
Pour netbyte, pourquoi un 16 A limitera les chutes de tension par rapport un 20 A ? étant totalement néophyte, c'est simplement pour ma culture personnelle.
Pour Carmina, au sujet de la réponse 4 : A part un bornier plus grand, y a t-il une autre solution ?
Merci beaucoup pour vos réponses précédentes. Je vous souhaite une excellente journée.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La chute de tension est proportionnelle à l'intensité qui circule.
Si vous limitez l'intensité en mettant un disj 16A à la place d'un 20A, la chute de tension maxi sera moindre.
Exemple pour 30m de 2,5² :
- 20A : 4,8%
- 16A : 3,8%

Pour le problème de borniers pleins : utiliser un bornier plus grand, ajouter un autre bornier, utiliser un peigne vertical afin de libérer des connexions sur le bornier (si votre matériel le permet) ...

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,

Je mettrais donc un disjoncteur de 16 A. Pour le tableau principal, je verrai si j'ai la place pour mettre des borniers plus grands.
Au sujet de l'abri de jardin, si je pars du disjoncteur de 16 A (connecté à l'ID) au tableau secondaire, qu'est-ce que je peux mettre à l'arrivée dans l'abri ? une simple boite de dérivation et 1 prise de courant suffisent ? Je suppose que mettre un 2ème disjoncteur ne sait à rien ?
Merci pour vos réponses.

Bonne soirée
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
BOnsoir

Oui dans l'abri de jardin, une simple boite de dérivation suffira.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,

Merci à tous pour vos réponses.
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour,

Merci à tous pour vos réponses.
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Messages : Env. 100
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 04h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir