Bonjour,

Je compte rénover l'installation électrique de ma maison et en déplacer le tableau électrique (il est actuellement sous la salle de bain et n'a que 7 modules pour une maison de 110m²).
Je compte procéder de la façon suivante:
- je pose un tableau secondaire dans le garage (je pensais mettre un 52 modules de chez Legrand)
- je le relie via un câble de 10² que j'alimente, côté tableau principal, en direct sur l'alimentation du DB (c'est un 15/30/45 situé à environ 15m de l'emplacement du nouveau tableau)
- le câble de 10² arrive côté tableau secondaire sur un interrupteur sectionnaire bipolaire 63A avant d'alimenter les ID.
- puis au fur et à mesure que je refais mon installation, je connecte les nouveaux circuits sur le nouveau tableau.
- une fois toute l'installation connectée sur le tableau secondaire, je fais déplacer la terre et le DB dans la garage et supprimer le tableau principal.

Pour ce qui est du nouveau tableau, je pensais le disposer comme ça (chaque numéro correspond à 1 ligne du tableau):
1/ ID 40A type A: 12 modules + 1 vide
* 32A / 6² - plaques à induction
* 20A / 2.5² - lave-linge
* 16A / 1.5² - des 2 prises modulaires
* Prise Modulaire 1 (2.5 modules)
* Prise Modulaire 2 (2.5 modules)
*** VIDE ***
* Interrupteur sectionneur bipolaire 63A (2 modules)

2/ ID 40A type AC - 8 modules
* 20A / 2.5² - four
* 20A / 2.5² - PCs Ch SO & O (6 socles)
* 16A / 1.5² - Volets roulants RdC (6 pts)
* 16A / 1.5² - lumières étage (7 pts)
* 16A / 1.5² - lumières du garage
* 16A / 1.5² - PCs cuisine côté plaques (2 socles)

3/ ID 40A type AC - 9 modules
* 20A / 2.5² - lave vaisselle
* 20A / 2.5² - PCs garage (3 socles)
* 16A / 1.5² - lumières SdE (1 pt)
* 16A / 1.5² - PC SdE (1 PC)
* 16A / 1.5² - lumières RdC (8 pts)
* 16A / 1.5² - PCs cuisine côté four (3 socles)
* 10A / 1.5² - Volets Roulants étage (4 pts)

4/ ID 40A type AC - 74A total - 8 modules
* 20A / 2.5² - PCs cuisine / Frigo (6 socles / 7 PCs)
* 20A / 2.5² - PCs bureau / TV (8 socles / 11 PCs)
* 20A / 2.5² - PCs ch NE & S (6 socles / 6 PCs)
* 10A de la chaudière gaz => Branchement fait par un pro
* 2A de la VMC => Branchement fait par un pro
* 2A du chauffe-eau solaire appoint gaz => Branchement fait par un pro

Notes:
- Le chauffe-eau et la chaudière sont au gaz.
- J'envisage à l'avenir d'ajouter 1 salle d'eau et 1 chambre dans le garage.
- J'envisage également de câbler la maison pour mettre du RJ45 partout. Je pense donc mettre un GTL, même si c'est pas obligatoire dans mon cas.

Que pensez-vous de la façon de faire? Que pensez-vous de la disposition du tableau?
Est-ce que ces travaux sont réalisables par un amateur, sachant que je ferai tout en apparent (derrière des plinthes)?
Merci d'avance pour vos commentaires et vos conseils.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de rénovation...

Allez dans la section devis rénovation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-66-devis_renovation.php
 
Env. 200 message Aillas (33)
Bonjour

moi par souci de sécuritèe je commencerai par la terre,commeça au fil des connections tu as une protection on ne sait jamais.
Messages : Env. 200
De : Aillas (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Merci de la réponse.
En fait, la terre est déjà présente au niveau du tableau principal.
Quand je raccorderai mon tableau secondaire, bien sûr je connecterai mon fil de terre à la terre de l'installation.
Ca à l'avantage d'être plus simple et donc faisable par un amateur. Déplacer la terre, c'est beaucoup plus compliqué et j'aurais voulu faire ca tout à la fin par un pro.
Comme ca le pro peut jeter un oeil sur toute l'installation.
Sauf s'il y a un truc que j'ai pas vu?
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Aillas (33)
Pardon pas assez explicite quelque soit le tableau tes circuits doivent étre à la terre et cela a tout moment donc tu doit avoir tes deux tableaux relier a la terre le temps que tu bascule tes circuits.
Pour moi il manque des prise au garage certains outils sont gros consommateurs, je mettrai deux cicuits surtout si tu es bricoleur.
Je ne vois pas non plus de circuit automatisme de portail et de de circuit exterieur type carillon, prises...
enfin pour finir ta répartition des intensités est déséquilibré me semble t'il tu surcharge le module 1 c'est a confirmer par un pro car ta section de cable du disjoncteur edf a l iD 40 1 risque d'etre trop juste en plus ce sont des appareils qui fonctionnes souvent ensembles.

je suis loin d'etre un pro mais j'ai refait mon élec, creuse plus le sujet et re bascule ton post au rayon Elec du forum ya des mecs couillu dans leur domaine.
Sinon je te conseille le site http://entraidelec.com/.
Oups encore une chose le frigo c'est un module a part me semble t'il

Bonne continuation
Messages : Env. 200
De : Aillas (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Merci de ta réponse.
Le nouveau tableau sera relié à la terre via le fil de connection. J'ai vu ce principe sur des schémas de Carminas.
Pour le frigo, pas besoin de module spécifique, c'est le congélo qui en a besoin.
Qaut au module 1, plaques et lave linge doivent nécessairement être sur un ID Type A. Les autres sont du type AC. Les PC modulaires ne seront pas souvent utilisées.
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour,
passe ton alim en 16 carré, si un jour ton DB est changé il risque de mettre un 30/60 et tu sera toujours bon avec du 16.
je déplacerais un circuit lumiere sur ton dernier ID pour avoir le maximum de lumiere si tu as un ID qui tombe
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Haute Garonne
Je note, merci

Voici donc la nouvelle répartition.
1/ ID 40A type A: 12 modules + 1 vide
* 32A / 6² - plaques à induction
* 20A / 2.5² - lave-linge
* 16A / 1.5² - des 2 prises modulaires
* Prise Modulaire 1 (2.5 modules)
* Prise Modulaire 2 (2.5 modules)
*** VIDE ***
* Interrupteur sectionneur bipolaire 63A (2 modules)

2/ ID 40A type AC - 8 modules
* 20A / 2.5² - four
* 20A / 2.5² - PCs Ch SO & O (6 socles)
* 20A / 2.5² - PCs bureau / TV (8 socles / 11 PCs)
* 16A / 1.5² - Volets roulants RdC (6 pts)
* 16A / 1.5² - lumières étage (7 pts)
* 16A / 1.5² - PCs cuisine côté plaques (2 socles)

3/ ID 40A type AC - 9 modules
* 20A / 2.5² - lave vaisselle
* 20A / 2.5² - PCs garage (3 socles)
* 16A / 1.5² - lumières SdE (1 pt)
* 16A / 1.5² - PC SdE (1 PC)
* 16A / 1.5² - lumières RdC (8 pts)
* 16A / 1.5² - PCs cuisine côté four (3 socles)
* 10A / 1.5² - Volets Roulants étage (4 pts)

4/ ID 40A type AC - 74A total - 8 modules
* 20A / 2.5² - PCs cuisine / Frigo (6 socles / 7 PCs)
* 20A / 2.5² - PCs ch NE & S (6 socles / 6 PCs)
* 16A / 1.5² - lumières du garage
* 10A de la chaudière gaz => Branchement fait par un pro
* 2A de la VMC => Branchement fait par un pro
* 2A du chauffe-eau solaire appoint gaz => Branchement fait par un pro
* 2A du chauffe-eau solaire appoint gaz => Branchement fait par un pro
Messages : Env. 30
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 19h50
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ?
MaPrimeRenov' : comment ça marche ? A quoi ai-je droit ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres de Forum Construire
Les 10 maisons les plus extraordinaires des membres ...
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir