Retour
Menu utilisateur
Menu

Diverses questions Spots extérieur et portail

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.614 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Bonjour,

Désolé j'ai pleins de questions

J’essaie actuellement de voir quel installation électrique je peux faire à l’extérieur afin d'installer des spots et lampes.

- Y aurait il un site ou logiciel permettant de voir le nombre de branchement possible sur un disjoncteur 16A ou 20A ?

Je ne sais pas encore si les spots seront 12V ou 230V. il est même possible qu'il y ai un mélange des 2.

Actuellement je n'ai qu'un seul câble électrique qui sort à l’extérieur.

Je pense que je vais avoir entre 8 et 12 lampes (toutes basse conso) à installer (7 - 8 spots et 3 - 4 lampes sur pied) + 2 détecteurs de présence.

Pour le branchement, je vois bien comment faire mes 2 circuits à partir d'un seul câble élec.

Mais il faut que je sois sur que ça ne fera pas trop de choses branché sur un seul disjoncteur.

- Par rapport à ses infos peut on savoir si un seul câble élec sera suffisant ?

- les câbles élec extérieur doivent obligatoirement avoir du plastique de protection noir ? ou je peux directement utiliser des gaines pré-filée en extérieur ?



J'ai également besoin de passer un câble élec jusqu'à mon éventuel futur portail coulissant (des gaines sans câble sont en attente dans les piliers).

Donc pour le moment, je pensais me brancher sur le câble élec qui sort pour le branchement de ma pompe de relevage.

- Je pense qu'un portail coulissant et une pompe de relevage peuvent être alimenté par un seul disjoncteur non ?

- Dans le cas ou je ne pourrais pas brancher plus de 8 spots / lampes en même temps, est il selon vous envisageable de brancher les 3 4 lampes restantes sur le circuit avec la pompe de relevage et le portail ? ou faut il que je sorte un autre cable électrique depuis le tableau élec ?

- Pour le signal du portail jusqu'au tableau électrique, faut il passer un câble RJ45 ou de simple fil élec seront suffisant ?


Je souhaite éventuellement brancher 2 caméra de sécurité à l’extérieur.

- Sera il possible de les brancher sur le câble de la pompe de relevage + portail / sur celui des spots / ou faut il que je sorte un autre câble elec ?


Pour les câble que je risque de devoir sortir en plus, je compte les passer dans la gaine verte de 40mm ou passe déjà le câble de la pompe de relevage. Je ne souhaite pas voir des câbles passer partout alors qu'il est possible de les passer dans une gaine dans la chape.

- y a t-il des risques à passer plusieurs câble élec dans une gaine de 40 ?


Merci d'avance pour vos réponses
Adhérent AAMOI: 3726
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 300
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour votre question sur le nombre de point d'éclairage, la norme pour les locaux d'habitation dit ceci :
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 W dans la même pièce.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
S'agissant d'extérieur, je ne sais pas si cette règle s'applique au sens strict du terme, mais de toute façon dDans votre cas on pourrait dit que 8 spots de par exemple 50W compterait pour 8x50=400W donc 2 points d'éclairage auquel s'ajouteraient vos 4 lampadaires, soit 6 point d'éclairage sur le circuit.
Ce qui important c'est de ne pas dépasser 2300W si vous avez mis un disj 10A ou 3600W si vous avez mis un disj 16A.

Les câbles en extérieur doit être de type R2V (rigide noir), en apparent ou en montage métro (par exemple tube IRL pour le longues parties rectilignes), ou en enterré sous gaine TPC (de préférence) ou ICTA pour les petites sections.
Prendre du 3G1,5² voire plus gros si les longueurs sont très élevées.
Vous pouvez mettre autant de câble que vous voulez dans une gaine du moment que vous ne mélangez pas courant fort et courant faible et que vous gardez suffisament de marge pour pouvoir retirer un fil en cas de problème (règle des 1/3)

Par rapport à votre question sur la différenciation des circuits, il faut bien comprendre pourquoi on peut être amener à faire plusieurs circuits :
- soit pour un problème d'intensité maximale. Ainsi un disjoncteur 16A accepte 3600W mais pas plus
- soit pour un problème de sélectivité. Si le circuit à un défaut tout de ce qui est dessous est alors HS. A éviter donc pour les équipements au fonctionnement sensible.
Pour les appareils qui consomment beaucoup ou pour ceux qu'on souhaite isoler pour des raisons de sélectivité, on fera un circuit spécialisé.

Dans votre cas, je en pense pas qu'il y aura de problèmes de surcharge.
En revanche la sélectivité me semble importante, surtout pour des appareils extérieurs qui sont plus souvent sujet à des défauts dans le temps.
Il me semble donc impératif de dédier des circuits :
- pour le portail (c'est dommage de ne pas l'ouvrir parce qu'un luminaire qui a pris l'humidité fait sauter le différentiel)
- pour la pompe de relevage (idem)
Les caméras peuvent éventuellement fonctionner sur le circuit de l'éclairage.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 08h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir