Bonjour à tous,

Je souhaiterai soumettre mon tableau électrique à vos expertises, afin de passer à l’étape commande et installation pour être raccordé au plus vite une fois ceci https://www.forumconstruire.com/construire/topic-218391.php bouclé !

Il s’agit d’une installation électrique pour un appartement,abonnement en 9kva mono sans utilisation HC/HP.
La surface est composée d’un premier niveau de 55m² avec salon/sàm, cuisine ouverte et une Salle de bain. Un second niveau en mezzaninecomprend une chambre et un bureau pour environ 25m².
Le chauffage est entièrement électrique ainsi qu’un balloneau chaude de 150L.
La seule particularité à mes yeux, sont les 2 lignes dédiéespour ma hifi.

Ci-dessous la liste des circuits ainsi que lespuissances/nombre de points



Ensuite le tableau imaginé, avec 1 disjoncteur par cuircuit,un panachage lumières & prises ainsi qu’en fonction de la zone.



Rmq :
ID2 est de 63A car sur les PC Hifi 1 et 2 je vais avoir des amplis qui seront branchés et seront de bonnes puissances et le circuit Salon aura le reste de mon installation hifi/hc. Ce même ID supportera les éléments du VDI (switch, box, nas, imprimante). ID important pour moi donc
ID4 dédié au chauffage.

Cela vous parait il techniquement bon (calibres et types), et cohérent?


Vous remerciant et vous souhaitant de bonnes fêtes à toutes et tous avec de beaux joujoux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonjour
pas d'HC/HP c'est déjà une abération surtout en tout électrique avec chauffe eau
pas de régulation centralisée pas de delestage et pas de protection 2A pour celle ci
pas de vmc et donc pas de 2A
passe toutes tes lumières en 10A
tes radiateurs suivant la puissance adapte le calibre du disjoncteur (ex 2000W de radiateur = 10A sufisant ou 16 si tu préfere mais pas 20)
ton deuxième ID peut être redescendu a 40A
voila ce que je peux en dire
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
korsan a écrit:Bonjour
pas d'HC/HP c'est déjà une abération surtout en tout électrique avec chauffe eau
pas de régulation centralisée pas de delestage et pas de protection 2A pour celle ci
pas de vmc et donc pas de 2A
passe toutes tes lumières en 10A
tes radiateurs suivant la puissance adapte le calibre du disjoncteur (ex 2000W de radiateur = 10A sufisant ou 16 si tu préfere mais pas 20)
ton deuxième ID peut être redescendu a 40A
voila ce que je peux en dire



Merci de ton avis.
Le hc/hp ce n'est pas obligatoire, si? si j'en mets une, il faut donc une protection 2A
Pour la gestion centralisée, j'ai tiré les fils pilotes mais je ne compte pas m'en servir, sur une si petite surface et le si peu de radiateur
Oui pas de VMC
ok pour 10A pour chaque circuit lumière et 16A pour les radiateurs
et ID2 en 40A
Version 2

Je n'ai pas mis le hc/hp car je vais y réfléchir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Mouthier (16)
Tu devrais y reflechir pour le chauffe eau c'est mieux de le faire fonctionner au tarif heure creuse.
tes radiateurs fonctionne la nuit aussi donc en heure creuse.
donc ce n'est pas obligatoire mais fortement conseillé quand on est en tout électrique.
pour la gestion centralisé cela permet de faire les abaissement de température quand tu n'est pas là ou la nuit donc des économies.
1° de différence de température c'est 7% de conso en moins.
et pour la vmc c'est obligatoire de ventiler la maison.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
Messages : Env. 400
De : Mouthier (16)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Oui tu as raison je vais mettre un contacteur HC/HP avec sa protection de 2A pour le chauffe-eau.

pour le programmateur, si je le mets dans le tableau je n'aurai plus la réserve obligatoire...

pour la VMC, en rénovation cela est obligatoire? Crying je n'en ai pas mis... et mon placo est terminé Mad
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelle est la puissance cumulée de toute ce qui est chauffage et chauffe eau ?
Si plus de 8kW, il faut passer en 63A l'ID

Mettre un disj 2A pour un programmateur.
Il me semble préférable aux prises GTL qui ont peu d'usage ici

Si vous n'avez pas de consuel à faire passer, vous pouvez ne pas être strict sur les 20%

Dans un appartement en rénovation, il est souvent difficile d'ajouter une VMC après coup

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Carminas a écrit:Bonsoir

Quelle est la puissance cumulée de toute ce qui est chauffage et chauffe eau ?
Si plus de 8kW, il faut passer en 63A l'ID

Mettre un disj 2A pour un programmateur.
Il me semble préférable aux prises GTL qui ont peu d'usage ici

Si vous n'avez pas de consuel à faire passer, vous pouvez ne pas être strict sur les 20%

Dans un appartement en rénovation, il est souvent difficile d'ajouter une VMC après coup

@+



Bonsoir,


en chauffage, au total j'ai 6800w (radiateurs + sèche serviette + chauffe eau), donc en 40A ca passe
Les prises GTL ne sont pas obligatoires? ou une seule?
Bah j'aurai le consuel à faire donc, je veux être le plus strict possible, si manque de place, pour l'éclairage je grouperai...
Je vais ajouter le disjoncteur 2A


Merci :=)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je n'ai pas dit que les prises GTL n'étaient pas obligatoire.
J'ai voulu dire qu'il est préférable de les mettre ailleurs que dans le tableau de répartition.
Pour rappel elles sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication (box adsl, ampli TV...) et il est préférable de les mettre à proximité de celui-ci.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Ah ok, donc les prises peuvent être autres que modulaires? et se situer à proximité immédiate du tableau électrique et vdi? dans ce cas, je peux réunir PC VDI et PC GTL en un seul, je comptais installer après le disjoncteur PC VDI en apparent 1 triple. La je mets un unique disjoncteur, et j'installe 5 prises en applique, entre les tableaux électrique et VDI. C'est correct?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est correct.

La norme impose juste 2 prises qui doivent être dans le volume de la GTL.

Après vous faites ce que vous voulez et vous pouvez en mettre plus si nécessaire.

Voir cet exemple emprunté à RFCO



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Bonjour,
Super, c'est quasi le même schéma chez moi!
Par contre, la GTL est elle obligatoirement du sol au plafond? Mes arrivées & départs se font tous par le haut et je comptais arrêter la goulotte au bas du tableau. Pour ma partie vdi, une baie dédiée et entre les 2, les fameuses 5 prises GTL en applique.
En situation réelle, les tracés rouges : du haut, GTL, le Tableau, espace, baie VDI, prises GTL, box, NAS & onduleur
Tout a été câblé en Acome R7400A et en plus un réseau TV en 17vatc par sécurité.
D'ailleurs quelles sont les meilleures prises chez Legrand pour mon réseau, je m'y perds avec toutes ces références (grade 3, cat 6, 6a, 7, utp, stp....) je souhaite avoir, du 1gb au mini, 10 serait the best pour être tranquille.
Mille merci pour votre aide


Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La GTL est un volume
Si elle est en saillie, vous n'avez pas d'obligation de matérialiser ce volume.
Donc votre goulotte n'a pas forcément besoin de descendre jusqu'en bas.
Il faut juste que le volume soit libre et qu'il n'y ai rien d'autre que des équipements électriques

Je ne vois pas le disjoncteur ERDF.
S'il n'est pas dans le logement, n'oubliez pas le dispositif de coupure d'urgence.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Mon compteur intelligent sera sur mon palier, et chez moi, au dessus du tableau de distribution, je vais mettre le disjoncteur abonné sélectif 500mA, 15/45A. C'est de cela dont vous parlez?
Rassurez moi, le NAS, l'onduleur, le vdi et la box sont bien considérés comme des équipements électriques...

Merci Carminas pour vos précisions fortes utiles!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est de cela que je parlais.
Pourquoi pas un 30/60A ?
Attention 1m80 maxi
Un interrupteur sectionneur 63A dans le tableau est également possible

VDI and co c'est bien de l'équipement électrique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Autant pour moi c'est un 30/60A Rolleyes

oui 1.80m max pour l'axe du disjoncteur. On commencera par le fixer lui, tous les câbles ont été tirés jusqu'au sol par sécurité, et ensuite le tableau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 20h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir