Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce site, je fais construire et j'ai du mal à comprendre les branchements Erdf.
J'ai lu plein de sujet mais comme les distances ne correspondent pas aux nôtres, je me permet de créer un nouveau sujet.
Voilà notre situation :
Distance entre le haut du poteau et le coffret en limite de propriété : 25m (mesure par un prestataire d'erdf)
Distance entre le tableau en limite et le tableau de la maison : 22m
Erdf nous affirme qu'il est obligatoire d'installer une liaison c et mettre le disjoncteur en limite de propriété. La chute de tension est supérieure à 2% apparemment...
J'ai lu partout que moins de 30m on pouvait se raccorder directement sans passer par le double boîtier en limite de propriété. Mon électricien m'affirme la même chose.
J'ai rappelé Erdf qui m'indique qu'ils ont pas le choix et que ce sont les normes. Le mec au téléphone à même additionné les deux longueurs pour me dire que ça faisait près de 50m ! Je pensais qu'à on devait bien différencier les distances entre le poteau et le coffret, et la distance entre le coffret et la maison ?!
Si quelqu'un peut me donner son avis car nous sommes perdus totalement. Et si je pouvais éviter d'avoir un surcoût et le disjoncteur au fond du jardin cela nous arrangerait fortement. Mais nous n'avons pas d'argument pour les contrer.
Merci d'avance
Julien
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
30m c'est entre la gtl dans la maison et le point de raccordement au reseau, dans ton cas le poteau EDF, donc la distance de raccordement pour toi est de 47m. On passe en raccordement type2
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il me semble, mais fab confirmera s'il passe par là, qu'il faut pour un branchement type 1
- moins de 30m entre le coffret en limite de propriété et le tableau
- moins de 36m entre le point de raccordement (haut du poteau) et le tableau
- un cheminement du câble dans le logement compatible avec les contraintes de la NF C 14-100

Je crains donc que le technicien d'ERDF ait raison et que vous n'échapperez pas à un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

Carminas a écrit:Bonjour

Il me semble, mais fab confirmera s'il passe par là, qu'il faut pour un branchement type 1
- moins de 30m entre le coffret en limite de propriété et le tableau

ici, 22m ..

- moins de 36m entre le point de raccordement (haut du poteau) et le tableau

ici, 22 + 25 .. 47m...

- un cheminement du câble dans le logement compatible avec les contraintes de la NF C 14-100

Je crains donc que le technicien d'ERDF ait raison et que vous n'échapperez pas à un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété

@+


+1, tout est dit.. désolé.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Carminas a écrit:

Je crains donc que le technicien d'ERDF ait raison et que vous n'échapperez pas à un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété



Un branchement type 2 n'est pas forcément une contrainte. Ça évite d'avoir du NF C14-100 dans la maison, ce qui au vu de certaines mésaventures telles que http://www.forumconstruire.com/construire/topic-238662.php semble plutôt un avantage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
Julienclairev a écrit:Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce site, je fais construire et j'ai du mal à comprendre les branchements Erdf.
J'ai lu plein de sujet mais comme les distances ne correspondent pas aux nôtres, je me permet de créer un nouveau sujet.
Voilà notre situation :
Distance entre le haut du poteau et le coffret en limite de propriété : 25m (mesure par un prestataire d'erdf)
Distance entre le tableau en limite et le tableau de la maison : 22m
Erdf nous affirme qu'il est obligatoire d'installer une liaison c et mettre le disjoncteur en limite de propriété. La chute de tension est supérieure à 2% apparemment...
J'ai lu partout que moins de 30m on pouvait se raccorder directement sans passer par le double boîtier en limite de propriété. Mon électricien m'affirme la même chose.
J'ai rappelé Erdf qui m'indique qu'ils ont pas le choix et que ce sont les normes. Le mec au téléphone à même additionné les deux longueurs pour me dire que ça faisait près de 50m ! Je pensais qu'à on devait bien différencier les distances entre le poteau et le coffret, et la distance entre le coffret et la maison ?!
Si quelqu'un peut me donner son avis car nous sommes perdus totalement. Et si je pouvais éviter d'avoir un surcoût et le disjoncteur au fond du jardin cela nous arrangerait fortement. Mais nous n'avons pas d'argument pour les contrer.
Merci d'avance
Julien


Bonjour,
En effet nous sommes contraints d’installer un type 2 soit un coffret dos à dos dans votre situation.
On additionne la partie publique et la partie privative soit dans votre cas 25m (partie publique) + 22m (partie privative). Cela dépasse les 30m donc les normes ne nous permettent pas de poser le compteur et disjoncteur chez vous.
Vous avez la possibilité d’installer un disjoncteur différentiel chez vous en complément du principal qui sera en limite de propriété.
L’équipe eRDF
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
De : Hyères (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour à tous et meilleurs vœux,
Tout d'abord désolé pour mon retour tardif mais entre les travaux, les fêtes de fin d'année et la naissance de mon 3ème je suis un peu débordé ;)
Merci à ceux qui ont pris de leur temps pour me répondre je vais donc accepter la proposition d'erdf car je n'ai a priori pas le choix.
Bonne semaine à tous et à bientôt ;)
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Loire Atlantique
eRDF-Racco a écrit:
Julienclairev a écrit:Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce site, je fais construire et j'ai du mal à comprendre les branchements Erdf.
J'ai lu plein de sujet mais comme les distances ne correspondent pas aux nôtres, je me permet de créer un nouveau sujet.
Voilà notre situation :
Distance entre le haut du poteau et le coffret en limite de propriété : 25m (mesure par un prestataire d'erdf)
Distance entre le tableau en limite et le tableau de la maison : 22m
Erdf nous affirme qu'il est obligatoire d'installer une liaison c et mettre le disjoncteur en limite de propriété. La chute de tension est supérieure à 2% apparemment...
J'ai lu partout que moins de 30m on pouvait se raccorder directement sans passer par le double boîtier en limite de propriété. Mon électricien m'affirme la même chose.
J'ai rappelé Erdf qui m'indique qu'ils ont pas le choix et que ce sont les normes. Le mec au téléphone à même additionné les deux longueurs pour me dire que ça faisait près de 50m ! Je pensais qu'à on devait bien différencier les distances entre le poteau et le coffret, et la distance entre le coffret et la maison ?!
Si quelqu'un peut me donner son avis car nous sommes perdus totalement. Et si je pouvais éviter d'avoir un surcoût et le disjoncteur au fond du jardin cela nous arrangerait fortement. Mais nous n'avons pas d'argument pour les contrer.
Merci d'avance
Julien


Bonjour,
En effet nous sommes contraints d’installer un type 2 soit un coffret dos à dos dans votre situation.
On additionne la partie publique et la partie privative soit dans votre cas 25m (partie publique) + 22m (partie privative). Cela dépasse les 30m donc les normes ne nous permettent pas de poser le compteur et disjoncteur chez vous.
Vous avez la possibilité d’installer un disjoncteur différentiel chez vous en complément du principal qui sera en limite de propriété.
L’équipe eRDF


Bonjour,
Je déterre ce vieux sujet car j'ai eu la surprise de voir des gars d'eiffage en train de faire une extension de réseau jusqu'à chez moi seulement 8 mois après m'avoir fait installer la liaison C.
C'est Sydela (pour ceux qui connaissent) qui est a l'origine de ces travaux.
Je les ai donc appelé et ils m'ont indiqué qu'erdf n'aurait jamais du faire le raccordement qui m'a été facturé dans les 1000€. Ajoute a cela la liaison C qui m'a coûte 500€.
Apparemment Sydela m'a indiqué qu'il y avait eu une demande d'extension au niveau de l'autorisation d'urbanisme.
J'ai vraiment l'impression m'être fait arnaquer de 1500€ par Erdf.
De plus ils passent également la ligne téléphonique en souterrain alors que orange m'a fait installer un poteau il y a 8 mois qui m'a également couté 720€.
La mairie ne veut pas m'aider, erdf ne veut rien entendre également... Je n'ai même pas contacté orange par depis.
Tous les travaux de raccordement (erdf et orange) ont été fait au 1er trimestre 2014 pour la modique somme de 2200€ tout cumulé.
Si quelqu'un peut m'aider ou m'aiguiller sur les démarches que je peux entreprendre car j'aimerai bien des explications et un dédommagement. Nous nous sommes serré la ceinture pendant des mois pour payer ces raccordements qui n'étaient pas prévus et qui finalement ne me serviront a rien puisque le nécessaire est fait en ce moment même.
Merci d'avance. Et si erdf eux mêmes pouvaient m'aider...
Messages : Env. 20
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 17h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir