Bonjour,

j'ai besoin d'aide pour choisir une rallonge pour mon chantier, je m'explique.

J'ai besoin de brancher environ 3000W maxi (perceuse, lumière,chauffage...) sur un chantier situé à 50m maxi de la prise, et je cherche donc une rallonge pour cela.
J'ai bien trouvé les tableaux de section en fonction de la distance mais je pense que je ne les lis pas bien.

En effet, quel impact sur une perceuse j'aurais si au lieu d'avoir mes 220V, je n'ai plus que 205V (15volt de chute de tension, environ 6.5% en 1.5mm²)?

En suivant l'abaque, j 'aurais besoin de 4mm² pour brancher 3 pauvres outils à 50m, je dois me tromper sinon à quoi servent ces rallonges de 50m en 1.5mm² que vendent les magasins si on ne peut rien ou presque y brancher ??

Si quelqu'un peut m'éclairer, ça m' arrangerai !

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La question est déjà de connaitre la tension que vous possédez au départ en sortie du disjoncteur ERDF.

ERDF doit vous fournir 230V +/- 10% soit entre 207V et 253V

A cela s'ajoute la longueur de votre rallonge.

La norme autorise 5% de chute de tension complémentaire entre le disjoncteur de branchement et votre point d'utilisation
- avec une rallonge en 1,5² cela vous autorise 1700W
- avec une rallonge en 2,5² cela vous autorise 2800W
- avec une rallonge en 4² cela vous autorise 4600W

Mais vous voyez cette chute de tension est plus ou moins impactante suivant ce que fournit ERDF au départ

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Marne
Je pense que je ne me suis pas assez bien expliqué.

En fait je n'ai pas de coffret EDF (maison pas fini de construire), je vais me raccorder sur une prise classique 2P+T du voisin en 16A, le tout pour faire l'aménagement intérieur (placo etc etc...).

Je sais qu'il y a une tolérance sur la tension fournie, mais en gros je voulais connaitre l'impact de cette fameuse chute de tension de 6,5% (si j'ai bien calculé) sur un outil,car j'imagine que 200 ou 220 volt pour moi c'est kif kif.

Et donc voila je voudrais être sur d'acheter la bonne rallonge et pas une trop cher pour rien (genre 4mm² alors que 1,5mm² pourrait suffire) car comme je le disais, pourquoi les marchand commercialisent des rallonge de 50m en 1,5mm² si on ne peut à peine y brancher une lampe de chantier.... c'est pour cela que je demande confirmation de ce calcul section/longueur.

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Villette (38)
Bah c'est simple... comme dit plus haut si tu prend du 1.5 c'est pour brancher maxi 1700w ...
Au dessus tu as des risque de fonte de tes cable... (déjà vu sur chantier avec un chauffage...)

Le plus gros du probleme ne sera pas la chute de tension mais bien la surchauffe de ton cable...
Perso je prendrait au minimum du 2.5mm2... Voir prendre 2 cable... si tu pense mettre un chauffage...

Le 1.5 est vendu pour 1.7kw sur 50 ml et il te permettra d'avoir de la lumière et branche de l'outillage "standard" (Sauf si pour toi la lumiere du chantier c'est 2000w... (chez moi avec 200W c'est deja pas mal...)
Messages : Env. 300
De : Villette (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Marne
Ah d'accord donc le problème vient de la surchauffe et pas de la chute de tension.

Maintenant en rentrant dans les détails, j'ai une autre question: si le câble reliant le tableau à la prise (environ 5m) est en 1,5mm², puis je met ma rallonge en 2,5mm², que se passe-t-il?

Et si le câble reliant le tableau à la prise est en 2,5mm², ma rallonge est en 2,5mm², et je branche au bout une multiprise de 5m en 1,5mm², c'est comme si j'avais mis du 1,5mm² sur 55m ??

Merci
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Villette (38)
De la chute de tension tu en aura, mais ça ne sera pas un probleme sur 50m je pense...


Vis a vis de l’échauffement oui c'est pareil... ton fil au niveau du 1.5 chauffera comme si t'as mis 55m
Messages : Env. 300
De : Villette (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Marne
D'accord , merci pour vos réponses. Je vais prendre du 1,5mm², tant pis pour le chauffage.
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

au lieu de mettre un simple cable et une prise multiple au bout je choisirais une rallonge sur enrouleur : il y a plusieurs prises et surtout : en cas de pb çà coupera sur le bloc prises (normalement).. au lieu de disjoncter chez le voisin (pas facile s'il s'absente et que tu te retrouves sans jus en attendant qu'il rentre).

autre possibilité si ton tableau est fait : utilise la prise pour alimenter directement le tableau, tes protections se déclencheront si besoin.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 14h36
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir