Retour
Menu utilisateur
Menu

Nettoyer un circuit de chauffage central

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.599 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonsoir,


Voilà j'ai un chauffage central Fioul et je vais au printemps prochain m'intéresser de plus près à l'installation qui je pense comporte des erreurs. Pour repartir sur du propre, je vais devoir nettoyer le circuit car je commence à avoir des points froids sur l'installation.
Le Pb si s'en est un?
Est que celui-ci est constitué de radiateurs fontes et alu (ou ferraille?). Le circuit lui est fait de tubes Acier, Cuivre et Per. La chaudière est un simple corps de fonte avec bruleur Riello. Et couplé à la chaudière un ballon d'eau chaude double services (électrique en été et fioul en hiver).

Je voudrais savoir si une installation avec toutes ces différentes matières peut recevoir n'importe quel de type de produit à partir du moment ou celui-ci est prévu pour nettoyer les circuits de chauffage?


Merci pour vos conseils,
Trégarec,
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour Trégarec

Si j'ai bien compris ton installation tu as un mix de matière dans ton installation....

le mieux est de faire un rinçage en premier (attention si l'installation est vieille) tu peux avoir des surprises en décollant les merdes tu créé des fuites...

Par contre t'installer un produit anti électrolyse car le mélange cuivre - acier - fonte - fonte alu n'est pas Top

rester sur un produit de marque style Cillit - Fernox sans mélanger les marques....
Messages : Env. 300
De : Brie (16)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonjour Micky,
Oui c’est en fait une maison de plus de 30 ans qui a subi 3 transformations majeures.
A l’origine tube acier et radiateurs fontes. Puis une partie au Rdc qui était chauffée par un poêle à bois a été rajoutée sur l’installation existante avec tube cuivre et radiateurs fontes. Et il y a une quinzaine d’année le garage qui était le Rdc de la maison a été lui aussi rajouté avec tube, cuivre et radiateur en fer je pense? Le Per je le trouve au niveau du circuit qui alimente le ballon d’eau chaude pour le double service. Bref un mixte.
Pour le rinçage, simple ? Où faut-il que je mette un produit faire tourner quelques jours et rincer à nouveau ? Cela dépend peut être de ce que je vais trouver au 1er vidage?

Merci,
Tregarec,
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour Trégarec

Oui en effet, pour une maison de plus de trente ans, je préfère commencer à l'eau simple, tu verras ce qui sortira, J'ai toujours peur de décoller les impuretés qui colmatent des micros trous et qui créé des fuites après un rinçage...
Messages : Env. 300
De : Brie (16)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonsoir Micky,


Ok je vais y aller pas à pas, d'autant plus que j'ai trouvé une énormité sur l'installation qui règle une partie de mon Pb, voir ma question sujet Sens de raccordement radiateur chauffage central fioul
S'agirait pas de jouer les chauffagistes en plein hiver, même si ici en Provence on a pas à se plaindre
J'ai pleins d'autres questions mais je posterais après les fêtes,
Passez un bon réveillon au chaud
Trégarec,






titre_html = '';titre_html += '';titre_html += '';titre_html += '';titre_html += '';titre_html += '';
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,

tu peux faire réaliser le nettoyage /decapage de ton circuit complet par une chaufagiste (cela a un cout entre 600 et 1000 euros suivant circuit)
( environ 600 euros pour un circuit inferieur à 8 radiateurs)

sinon tu peux louer toi meme auprès d'un professionnel, la machine spécifique (a la journée)
c'est une machine avec robinets / pompe / inversseur et bac a eau

tu vide ton circuit chauffage auprès de ta chaudiere.
Si ton circuit de chauffage n'est pas prévus avec des piquages spéciques sur l'arrivé chauffage et sortie chauffage de ta chaudiere pour ce type d'action, il faudra acheter des raccords pour connecter la machine de rincage

Sur cette machine du connecte l' arrivée d'eau froide (de ton service d'eau)
tu connecte la sortie chauffage et l'entrée chauffage
tu remplis le bac d'eau de la machine (un niveau est spécifié sur le bac)
tu ajoute un additifs de nettoyage type "sentinelle X800"
Tu ferme tout les radiateurs a fond sauf 1
Tu lance le rincage dans 1 sens de circulation (durée en viron 15mn / radiateur)
et 15mn en inverssant le sens de circulation

tu ferme le radiateur traité
tu ouvre un deuxieme et meme operation dans un sens et dans l'autre
a la fin tu ouvre tous les radiateurs tu rince tout le circuit avec la meme procedure.

Tu vidange le produit via la machine (prevus pour la vidange)
tu remplis le circuit d'eau propre
et rincage avec la machine, meme operation radiateur par radiateur (un coup dans un sens et un coup dans l'autre)
et en fin sur la totailité du circuit tous les radiateur ouvert a fond

Vidange de l'eau de rincage
deconnection de la machine
reconnection de ton circuit de chauffage sur ta chaudiere

remplissage du circuit + ajout d'un inibiteur type sentinelle X100

Compte pour un circuit un temps de 4 heures minimum pour cette intervention (sans les connections / reconnection de ton circuit si il n'est pas prévus ce type de connection sans démontage.

ton circuit et traité pour 5 ans

Bon courage c'est long comme operation
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
Bonsoir Run4,

Mon circuit comporte 11 radiateurs, à l’origine 13 mais j’en ai supprimé 2 qui étaient les pièces du dernier étage (remplacés par une PAC).
La dernière fois que j’ai laissé un chauffagiste (c’est lui qui le disait) rentrer chez moi, c’était en 2004, il est intervenu car ma chaudière ne fonctionnait pas bien au niveau chauffage. Il est reparti après avoir grillé la carte électronique et pour la petite histoire sans eau chaude et sans chauffage le jour du réveillon de Noël. Bref étant un manuel autodidacte, électricien de formation Etc., je fais moi-même avec les conseils de gens sympas que je trouve sur ce forum
Nettoyer un circuit ne semble pas trop compliqué, je l’ai vidé en point bas et j’ai pas eu de dépôt qui est sorti (Eaux Claire). En fait je pensais que le circuit était encrassé mais j’avais un autre souci de branchement de thermostat d’ambiance qui commandait la pompe (cf sujet Sens de raccordement radiateurchauffage central fioul). Je pensais qu’il commandait le brûleur. Donc depuis que je sais cela, j’ai plus vraiment de souci et tous mes radiateurs fonctionnent bien.
Au printemps je referais une vidange plus poussée, avec changement de robinet thermostatique sur certains radiateurs et quelques autres entretiens nécessitant un circuit vidé. J’en profiterais pour remettre à ce moment là un produit de protection.
Merci en tout cas pour cette procédure qui était très claire
Une bonne année 2014 à tous,
Trégarec.
Messages : Env. 70
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 700 message Loire Atlantique
Bonjour,


Si tu es bricoleur, aucun problème pour faire ce genre de manipulation, c'est long compte une journée complète avec l'enlèvement de la machine vers 8h30 chez le professionnel.
l'eau peux sortir claire au point bas, mais à l'intérieur des radiateurs l'eau est en général assez noir...
petit conseil complémentaire, quand tu aura fait ta vidange, cet été, tu peux aussi ajouter un pot anti boue avec doigt magnétique.
Cela enlève une bonne partie des dépôts et particules métalliques de ton circuit, .
Autre chose pour allonger la durée de vie des thermostatiques, qui se grippe assez facilement.
A la fin de la période de chauffage lorsque tu arrête ta chaudière tu ouvre tes thermostatiques a fond, en buttée maxi sur 5 ou plus loin.
cela évite le grippage du pointeau, lorsque tu relance le chauffage au début de l'hivers tu remet le pointeau en pression en le réglant sur la température voulue de ta pièce.
Messages : Env. 700
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 15h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir