Env. 20 message Chambery (73)
Bonjour.

Je souhaite isoler mon plafond en ba13 avec de la laine isovert de 100 mm.
Cette dernière n a pas de pare vapeur, pensez vous que cela pourrait avoir une incidence?
Voici la description de bas en haut:
_ pièces a vivre
_ plafond suspendu avec vide de 100 avant le solivage (180mm)
_ plancher osb 15mm
_ comble isolé sous toiture 120mm

Est ce que pour vous il pourrait y avoir un risque sans le pare vapeur sur l isolant en contact avec le placo?
Je pensais mettre deux couche croiser.
Merci d avance pour votre aide...
Cordialement
Messages : Env. 20
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
avec un plancher OSB au dessus de l'isolation laine minérale un pare vapeur indépendant
est plus que recommandé (voir CPT 356O V2); à moins que la température soit
sensiblement la même entre les pièces du bas et les pièces du haut.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Chambery (73)
Bonjour
Merci pour votre reponse.
quelle est le risque reelle de cette absence de pare vapeur?
Est il possible de mette le pare vapeur au dessus? Sur le solivage avant osb.
Est ce que je risque d endommager le placo?
Messages : Env. 20
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
Pour faire simple : si pas de pare vapeur coté chaud ,une partie de cette vapeur d'eau va être
bloquée au niveau des panneaux OSB, car bien que ces panneaux ne soient pas de vrai
pare vapeur il vont freiner la migration de vapeur d'eau.
Même raisonnement si vous mettez le pare vapeur juste sous l'OSB, là la
migration de vapeur va être complètement bloquée et va se retrouvée dans l'isolant.
Le rôle d'un pare vapeur c'est d'empêcher la vapeur d'eau de se retrouver dans l'isolant,
C'est pourquoi il est toujours mis du coté chaud. Il revient à la VMC le rôle de
réguler cette vapeur d'eau.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Chambery (73)
Merci
Je comprends bien.
Quelle solution me conseillerez vous sachant que je dispose de plus de 200m2 de laine sans pare vapeur et que le seul moyen d isoler mon plafond est par le dessus entre les solives et suspentes?
Sachant que je ne pourrais pas dérouler de pare vapeur indépendant ni même scotché les lais?
Ouate de cellulose a souffler? Cela reviendrai au même, je n aurais pas de pare vapeur.
Le placo ne freinera pas la vapeur d eau avec une bonne ventilation?
Merci beaucoup pour vos conseils.
Cordialement
Messages : Env. 20
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
une BA13 à un Sd de l'ordre de 0,1m, un pare vapeur à un Sd au minimum de 18m
même avec une peinture glycéro sur la BA13 celle ci ne peut être considérée comme pare vapeur.
Avec le montage envisagé vous risquez des problèmes à plus ou moins long terme.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Chambery (73)
Bonjour
C est bien évidemment ce que je redoute.
Mais quelle serait alors la solution?
Vu que je ne peu pas mettre de pare vapeur??
Cdlt
Messages : Env. 20
De : Chambery (73)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Charente
psgreg73 a écrit:Je souhaite isoler mon plafond en ba13 avec de la laine isovert de 100 mm.
Cette dernière n a pas de pare vapeur, pensez vous que cela pourrait avoir une incidence?

Y a des exemples de calculs pour l'isolation des planchers de greniers et combles perdus sur le CPT 3647.
Dans certains cas le pare-vapeur n'est pas indispensable pour la laine minérale, si le plancher n'est pas recouvert d'un tapis étanche.

CPT 3647 paragraphe 4.4 : http://www.cstb.fr/pdf/cpt/CPT_3647.PDF
*
Messages : Env. 40
Dept : Charente
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
paragraphe 4.3.1.2 isolant recouvert d'une surface de répartition (OSB)
en prenant le cas le plus favorable : hygrométrie faible il faut ZDP + ZDI > ZDS (a)
ZDP résistance à la diffusion de la BA13 =1,3
ZDI résistance à la diffusion d'une laine de 100mm environ 1,3
ZDS résistance à la diffusion de l'OSB = 8,33
Sans pare vapeur la condition (a) n'est pas respectée.
Si vous voulez utilisez le plancher OSB 2 solutions
- reporter toute l'isolation en rampants (+isolations des pignons)
- poser une membrane pare vapeur sur l'OSB, puis lambourdes, isolant entre lambourdes,
OSB sur les lambourdes (inconvénient, pont thermique au niveau de chaque lambourde).
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 06h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir