Bonjour à tous,
Je sais qu'il y a beaucoup de sujet traitant du dimensionnement du solivage et de l'épaisseur du plancher, mais je n'ai rien trouvé qui corresponde à mon cas.
Il s'agit à l'origine d'un vieux plancher de grange composé de solive de section 100mm x 300mm sur 4m avec un entraxe de 100cm environ, le tout recouvert de vieilles lames de plancher de 22mm d'épaisseur.

J'ai des plaques d'osb3 22mm 250x67.5cm pour refaire le plancher, mais je ne sais pas comment calculer la charge que celui-ci pourra supporter. Certaines informations mentionnent 400Kg/m² pour un entraxe de 60cm, d'autres seulement 150Kg/m². Aucunes ne parlent d'entraxe de 100cm ni d'un solivage de 100mm x 300mm.
J'avais d'abord prévue de rajouter des solives pour passer l'entraxe à 50cm pour augmenter la résistance et également permettre à mes plaques d'OSB de se rejoindre sur une solive, mais si cette opération s'avère inutile je préfère autant éviter d'augmenter la charge du plancher.
Qu'en pensez-vous?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Seloncourt (25)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: . Aucunes ne parlent d'entraxe de 100cm


normal avec un tel entraxe çà tiens rien en poids
donc faut faire un lambourdage pour réduire l'entre axe !!!

Citation: section 100mm x 300mm sur 4m avec un entraxe de 100cm environ


en qualité C18, le standard chez les pro , dans les ancienne grange les bois sont souvent de meilleur qualité ( à toi de jugé de la qualité c'est pas à distance que je peux me prenoncer avec certitude) .
on est proche de 600dan/m² et en utilisation plancher 300kg/m² (limiter l'effet élastique).

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Merci de la réponse.
Je me doutais bien qu'avec 90cm d'espace entre les solives les plaques même en 22mm plieraient trop. Par contre je ne peux pas faire un lambourdage car je dois rester de niveau, je vais donc ajouter des solives supplémentaires sur cales (cales de 7.5cm et 22.5cm de solive).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Seloncourt (25)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
J'ai une autre petite question:

Je comptais mettre 100mm de laine entre les solives et de la bande résiliente par dessus comme tout le monde. Mais dans un éclair de génie je me suis dis: "Pourquoi ne pas dérouler la laine perpendiculairement aux solives?. Ainsi non seulement il ne serait plus nécessaire de la couper et celle-ci ferait office de bande résiliente."

Mais d'un autre coté si personne ne le fait c'est qu'il y doit y avoir une raison, alors j'ai des doutes et je préfère demander conseil avant de fair une bêtise.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Seloncourt (25)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Ainsi non seulement il ne serait plus nécessaire de la couper et celle-ci ferait office de bande résiliente."


non pour deux raisons .
Le verre la roche le bois ou autre n'ont jamais êtes mou ! C'est même le contraire, on utilise ces matériaux pour leur rigidité justement (verre pour les murs de gratte ciel , roche/ pierre pour les murs de vielle maison, bois pour la charpente ...). Et donc ils sont le contraire de la fonction recherchée : la résilience !!!!!!!!!!!

Et deuxième raison à cause cette rigidité la laine ne passe pas d'une épaisseur minimale (1-2mm) à 100mm instantanément !
résultat avec ton système la hauteur moyenne sera proche de 50mm !!! soit l'équivalent de la pose de 50mm d'isolant soit 50% du produit gâché !

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Je comprends mieux pourquoi ça ne se fait pas, merci de cette explication détaillé. C'est vrai que l'aspect "mousse" des laines m'a fait oublié qu'il s'agit avant tout de verre, donc un matériaux pas du tout adapté.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Seloncourt (25)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 16h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !