Retour
Menu utilisateur
Menu

Poser son conduit pour poele piazzetta

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.262 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Sougy Sur Loire (58)
Bonjour
Apres avoir parcouru le forum,je n ai malheureusement pas trouver toutes les reponses a mes questions que je me pose.
J ai acheter un poele piazzetta P960 suite a un bon prix dessus,malheureusement il faut que je pose un conduit d evacuation des fumees, je dit malheureusement car je n y connais absolument rien sur les conduits , bref
Je voulais obter pour un Conduit poujoulat PGI diametre 80 pour les fumees et 130 pour l arriver d air, mais apparement il y a une hauteur maxi a respecter ( il y a un topic d ouvert mais pas de repo nse exact ont ete donnees)
Ma hauteur sortie du poele a ras la tuile est de 5m30 environ, puis je mettre une evacution normale tube de 80 qui monte jusqu au faite du toit et pour la prise d air, le garage est juste derriere , donc mettre un tuyau qui traverse la cloison pour la prise dair environ 50 cm
Ou puis je monter en poujoulat PGI, le cout est superieur certe mais est ce valable?
Ou prise dair au garage et je monte en conduit double paroi isolees?
Quelle est d apres vous la meilleure configuration pour poele a granules piazzetta P960 11Kw
En parlant de prise d air, la sortie de mon poele est ovale aller savoir pourquoi !! Et environ 5 cm de "diametre" savez vous s il existe un adaptateur ou puis je brancher directement le tuyau flexible avec un collier?
Merci pour vos remarques et vos reponses
Cordialement
Messages : Env. 10
De : Sougy Sur Loire (58)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis poele du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Env. 50 message Loir Et Cher
Bonjour j'ai un poêle piazzetta p963m la sortie ovale et normale il y a un adaptateur sotie 60 pour l'air qui se branche sur le T poujoula avais vous le livre poujoula tout et indiquer ref , prix, moi de la sorti du poêle au terminal ( sorti de toit ) 5.40 mettre tout en poujoula de 80 /130 ( toute ma fumisterie et récupérateur de chaleurs traverse le mur et sort dans le garage avant de monter a la toiture 2 dévoiement ( coude ) je les fait monter pour le crédit impôt et rachat du certificat énergie mais je ses comment on le monte
Messages : Env. 50
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Loir Et Cher
Ma sortie distribution aire chaud ventilo sort dans le garage monte dans le grenier cour sur le plafond et redescendent dans ma cloison (cree double cloison en placo )du couloir car la chaleur monte il y a une bonne circulation d'air chaud mesure 14 mètre et sa marche bien salle a manger 22° au fond du couloir 21° de pour info mon poêle se trouve a 17 mètres du bout du couloir ou j'ai mon thermomètre maison de plein pied 23 mètre de long
Messages : Env. 50
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Sougy Sur Loire (58)
Bonsoir
Merci de la réponse , vos tuyaux de 80/130 sont en double paroi PGI avec la circulation de l air ou en double paroi isolé ?
Votre tuyaux pour aller dans le garage passe sans du placo fait il acheter le kit de traversée de mur ou votre tuyaux passe sans ce kit?
Pour la sortie air je compte m alimenter dans le garage et mettre des tuyaux double paroi isolé qui va du poêle au garage et remonterai tout droit jusqu à la toiture, ce qui m inquiète c est la traversée du placo
Avez vous des photos
Merci encore à bientôt
Cordialement
Messages : Env. 10
De : Sougy Sur Loire (58)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Loir Et Cher
80/130 sont en double paroi PGI avec la circulation de l ai, tous mes tuyaux traverse le placo isolation laine de roche et le parpaing 3 tuyaux prise air,fumisterie,distribution d'air chaud sans kit sauf fumisterie qui et d origine qui et adapt poêle granules 80 ,la sorti d'air ces la distribution d'air chaud ?
Messages : Env. 50
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Sougy Sur Loire (58)
Merci, mais mon tuyaux passerai dans le placo qui est du placo traditionnel 2 plaques de BA13 avec laine de verre entre les deux donc je pense que si un tuyaux isolé passerai dedans sa devrait aller??
Et c la que je m interrogé
Messages : Env. 10
De : Sougy Sur Loire (58)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Loir Et Cher
Ah oui ces un placo style donc se net pas la prise d' air ses la distribution d'air chaud si ses ça oui ses bien
Messages : Env. 50
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

La meilleure solution à mon avis

Tuyau isolé en 100 mm intérieur ( meilleur tirage pour un 11 kw )

Prise d'air frais dans le garage et raccordable sur poêle si possible

Traversée de placo : distance de sécurité d'un matériau inflammable 8 cm avec un tuyau isolé et 12 cm avec un PGI

Donc faire un trou plus large et poser une rosace de propreté et enlever le papier sur la laine de verre .

Pour la prise d'air : il existe du Galva flex , donc pour l'ovalisation du tuyau d'air pas de problème !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Sougy Sur Loire (58)
Merci pour la réponse
Donc si je part du poêle avec un adaptateur 80/100 et après je traverse le placo avec tuyaux de 100 isolée je retire le papier de la laine de verre et une rosace ou une plaque de sûreté suffirait?
Pour le plafond je fait pareil? Rosace et je retire le papier de la laine de verre sa irait?
Merci
Messages : Env. 10
De : Sougy Sur Loire (58)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Loir Et Cher
Placoflame obligatoire sinon assurance ne prend pas en charge incendie de la maison , rapport qualité prix égale tout perdu (moi je ne joue pas a ce jeux) pour info 30€ la plaque
Messages : Env. 50
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Sougy Sur Loire (58)
Je ne vais pas remplacer toute la plaque de placo
Un carré de placo flamme suffirai? Et si oui qu'elle dimension
Merci
Messages : Env. 10
De : Sougy Sur Loire (58)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
mickael41 a écrit:Placoflame obligatoire sinon assurance ne prend pas en charge incendie de la maison , rapport qualité prix égale tout perdu (moi je ne joue pas a ce jeux) pour info 30€ la plaque


Bjr

J'aimerais bien connaître le chapitre du DTU 24.1 et EN 15287-1 qui rend le placoflam obligatoire !

J'ai donné les distances de sécurité:

8 cm pour un tuyau isolé

12 cm pour un PGI

pas besoin de placoflam !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Sougy Sur Loire (58)
Bjr
Merci pour les distances de sécurité, je vais partir sur ces précisions cet à dire un trou de diamètre 300mm pour mettre le tuyaux de 130+80mm de chaque coter pour la distance de sécurité ( 290mm exactement mais j ai arrondi) ensuite rosace ou plaque de sûreté pour tenir le tuyau et cacher la misère Rolleyes
Puis je mettre de la laine de roche autour du tuyau isolé en plus de la laine de verre pour combler le trou
Merci encore pour vos conseils
Messages : Env. 10
De : Sougy Sur Loire (58)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 30 octobre 2024 à 18h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir